Asi bych taky neměl nic proti kterékoliv variantě. I když osobně bych šel raději cestou sólo kabelu pro každý kotel, plus pochopitelně pro každý kotel sólo kabel pro HDO a nezapomeňte na kabel od termostatu, taktéž ke každámu kotli zvlášť. Resp. lze použít i něco bezdrátového, ale určitě pro každý kotel samostatně. Je totiž možné, že za pár let budete chtít měřit spotřebu každého patra zvlášť, a když budete mít kotel nataženy samostatně, z nějakého hlavního rozvaděče, tak bude jednodušší rozdělit podružné měření. Kdyby to bylo na jednom přívodu, tak by musel být elektroměr u každého kotle. Další úskalí by mohlo být, v tom, že když rozdělíte přívodní kabel na dvě větve, se slabším kabelem, tak by nemuselo vyjít jištění na přetížení na silnější kabel i na slabší kabel.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 03.01.2016, 09:11 » |
|
Ve dvoupatrovém rodinném domě hodlám měnit starý 15kW elektrokotel za 2 nové elektrokotle značky Protherm ray 9K (teda 2x9kW pro každé patro zvlášť).
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle. Kabel bude dlouhý cca 18m, hl.jistič má hodnotu 40A. Hlavní rozvaděč je na objektu, elektrokotle ve sklepě.
Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
V připojovacích doporučeních od výrobce jsou uvedeny všechny potřebné informace. Z hlediska praktického, bych uvítal možnost vypnutí napájení u elektrokotlu. Pokud ale budete každý kotel připojovat na pevno dvěma kabely a stávající rozvaděč ve sklepě zrušíte, je to také řešení. Není to pracovní stroj, který musí mít dosažitelný hlavní vypínač. Pokud by tam byl, tak je to jen pro servisní účely. V příloze je schéma zapojení, jištění a doporučené průřezy vedení
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2016, 19:49 » |
|
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle.
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.5: Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl. 463.1 Zařízení umožňující vypnutí musí být umístěno tam, kde při údržbě může docházet k nebezpečí úrazu
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2016, 19:57 » |
|
O návodu výrobce už bylo psáno. ALe já zase píchnu do vosího hnízda a zeptám se, co na to říká projektová dokumentace. Předpokládám že to není pouhé rozšíření zásuvkového okruhu, ale větší zásah jak do topné soustavy, tak do elektroinstala ce. 
|
|
|