Autor Téma: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?  (Přečteno 12211 krát)
Hugo K.
*
Offline Offline



« kdy: 13.02.2009, 08:54 »

Některé podružné rozvaděče (v TN-C,staršího data) mají na přívodu hlavní vypínač. Když chci zachovat funkci vypínače i v TN-S, budu vypínat i vodič N ?


#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2009, 10:45 »

Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat. Vodič N je možno vypínat, PEN, PE nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 11:01 »

Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat.
To jste se trochu omylem upsal. To by tam nesměl ani elektrikář, ale jedině výrobce. Vzato doslova.
Domnívám se že se ptá na podružný rozvaděč  v domě, nikoliv hlaví, zaplombovaný.

Ano ,  N se vypínat může (tmavě modrý)
ALE POUZE  "N"
Jiná kombinace písmen obsahující "N" se vypínat nesmí.
zeleno/žlutý PE nebo PEN nikdy přes vypínač jít nesmí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 15:04 »

TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 15:09 »

TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.
Děkuji za opravu, vzato na vědomí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2009, 15:47 »

To Plhal:
Neupsal jsem se. Zasahováním do rozvaděče mám na mysli např. přidávání jističů nebo předělání TN-C na TN-S, jak chce tazatel. Běžně lze provádět údržbu, např. výměnu optřebovaného jističe za stejnou proudovou hodnotu nebo stykače apod. S plombováním to nemá nic společného.
Rovněž nelze podomácku vyrábět rozvodnice z komponentů zakoupených v prodejní síti.
To, že to v praxi celkem nikdo nedodržuje je jiná věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #6 kdy: 14.02.2009, 08:52 »

Otázku  vypínání nebo nevypínání N nemá jednoznačnou odpověď.
Obecně nemusí být střední vodič vypínán.
Ale existují instalace, kde nám to příslušná norma doporučuje nebo přímo nařizuje. jedná se např. prostopry s nebezpečím požáru, hořlavých prachů, prostry s nebezpečím výbuchu a podobně.

Proto ne náhodou se u rekonstrukcí, o kterou se zřejmě tazateli jedná,  vyžaduje projektová dokumentace. A projektant bývá osoba dostatečně způsobilá potřebu či nepotřebu vypínání středních vodičů řešit.

Navíc se jedná zřejmě i změnu ochrany před nebezpečným dotykem z ochrany nulováním na ochranu samočinným odpojením ... Ale to je již jiná otázka ....
                                                                 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.02.2009, 13:30 »

já bych spíše řekl, že vypínání N je řešeno celkem striktně, ve všech obvodech je nutné vypínačem vypínat i N s vyjímkou obvodů do 25A určených k osvětlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 15.02.2009, 13:31 »

TO : Urbanec

Můžete to upřesnit ? Ve všech obvodech to snad né   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.