Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Hugo K. 13.02.2009, 08:54



Název: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Hugo K. 13.02.2009, 08:54
Některé podružné rozvaděče (v TN-C,staršího data) mají na přívodu hlavní vypínač. Když chci zachovat funkci vypínače i v TN-S, budu vypínat i vodič N ?


#112#


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: IM 13.02.2009, 10:45
Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat. Vodič N je možno vypínat, PEN, PE nikdy.


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Pavel Plhal 13.02.2009, 11:01
Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat.
To jste se trochu omylem upsal. To by tam nesměl ani elektrikář, ale jedině výrobce. Vzato doslova.
Domnívám se že se ptá na podružný rozvaděč  v domě, nikoliv hlaví, zaplombovaný.

Ano ,  N se vypínat může (tmavě modrý)
ALE POUZE  "N"
Jiná kombinace písmen obsahující "N" se vypínat nesmí.
zeleno/žlutý PE nebo PEN nikdy přes vypínač jít nesmí.


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.02.2009, 15:04
TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Pavel Plhal 13.02.2009, 15:09
TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.
Děkuji za opravu, vzato na vědomí...


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: IM 13.02.2009, 15:47
To Plhal:
Neupsal jsem se. Zasahováním do rozvaděče mám na mysli např. přidávání jističů nebo předělání TN-C na TN-S, jak chce tazatel. Běžně lze provádět údržbu, např. výměnu optřebovaného jističe za stejnou proudovou hodnotu nebo stykače apod. S plombováním to nemá nic společného.
Rovněž nelze podomácku vyrábět rozvodnice z komponentů zakoupených v prodejní síti.
To, že to v praxi celkem nikdo nedodržuje je jiná věc.


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Štěpán Valenta 14.02.2009, 08:52
Otázku  vypínání nebo nevypínání N nemá jednoznačnou odpověď.
Obecně nemusí být střední vodič vypínán.
Ale existují instalace, kde nám to příslušná norma doporučuje nebo přímo nařizuje. jedná se např. prostopry s nebezpečím požáru, hořlavých prachů, prostry s nebezpečím výbuchu a podobně.

Proto ne náhodou se u rekonstrukcí, o kterou se zřejmě tazateli jedná,  vyžaduje projektová dokumentace. A projektant bývá osoba dostatečně způsobilá potřebu či nepotřebu vypínání středních vodičů řešit.

Navíc se jedná zřejmě i změnu ochrany před nebezpečným dotykem z ochrany nulováním na ochranu samočinným odpojením ... Ale to je již jiná otázka ....
                                                                 o:-)


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 15.02.2009, 13:30
já bych spíše řekl, že vypínání N je řešeno celkem striktně, ve všech obvodech je nutné vypínačem vypínat i N s vyjímkou obvodů do 25A určených k osvětlení


Název: Re: Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.02.2009, 13:31
TO : Urbanec

Můžete to upřesnit ? Ve všech obvodech to snad né   (norm)