Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.11.2007, 16:02 »

Nejedná se o vypínač - nouzové zastavení, je to hlavní vypínač rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.11.2007, 17:00 »

Hlavní vypínač v rozvaděči ,  např. 25A ,  má pouze fázové vodiče .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.11.2007, 19:42 »

Ano, stejně tak je možné koupit 4-pólový vypínač a stykače. Je mě zajímalo v kterých přípedech je nutné vypínat i N. Můj názor je, že by se měly vypínat všechny pracovní vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 01.11.2007, 19:53 »

Požadavek "musí" je pouze pro elektrická zařízení s nebezpečím výbuchu a požáru.
U ostatních zařízení je to doporučeno, a tak záleží na místních podmínkách a zvážení provozovatele. Nerozhodný

Mě osobně se to velice zamlouvá. 3pólové vypínání je stále setrvačnost z dob minulých, kdy byly výhradně jen sítě TN-C.
V dnešní době, v sítích TN-S, by se měly opravdu vypínat všechny pracovní vodiče.  Palec vzhůru

Stále chybí v normách jednoznačné stanovisko. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.11.2007, 19:56 »

 jupí Palec vzhůru
Plně s Vámi souhlasím. Na trhu jsou běžně dostupné, tak proč je nepoužívat. Je to asi stejné jako s L+N jističi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.11.2007, 20:20 »

Když pominu hledisko ceny a místa v rozvaděči, pak se dilema zúží na tuto úvahu: Upřednostnit "čistotu" úplného a bezpečného odpojení na úkor zvětšení pravděpodobnos ti případu vadného spoje N s možnými negativními důsledky, vlivem vřazení spínacího kontaktu? Obojí je tak zhruba stejně pravděpodobné - selhání N kontaktu a nebo nebezpečí, vyplývající z neodpojeného N vodiče. Tak fakt nevím...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 01.11.2007, 20:21 »

Pokud by se vzalo doslovné znění ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl. 461.2 a čl. 462.1, tak je velice diskutabilní, co je to "nízká rezistence spojení N vodiče se zemí"!

Uvedu část z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, poznámku k čl. 461.2.
POZNÁMKA 2 Ve Francii, Norsku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku se střední vodič spojený s uzemněným vhodným nízkým odporem nepovažuje za spolehlivě spojený se zemí.

V těchto státech to je naprosto jasné a vypínat se musí 4pólově! Palec vzhůru
Snad se toho také dočkáme! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.11.2007, 20:23 »

Jo, samozřejmě předpokládám, že jde o rozvaděč v pevné instalaci s běžnými požadavky občanské výstavby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.11.2007, 22:50 »

To Pavel Zdeněk:
Je možné to koupit ,  koupit se dá ledasco ,  ale jak píše pan Beláň ,  je to pouze setrvačnost a otázka času kdy to bude povinné . Ale dokud to nebude povinné ,  tak to v rozvaděčích neuvidíme, jelikož jak koukám tak elektrikáři šetří na materiálu kde se dá ,  tak proč kupovat 4-pol ... proč tahat zásuvky ve 2,5mm když to jde v 1,5 ... proč jeden centrální chránič ... .... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Roubal
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2007, 01:09 »

Jakou má výhodu vypínat pracovní N v pevné instalaci?

Napadá mne případ, kdy montér potřebuje vypnout část rozvodů a mezitím co na nich pracuje se vypařilo spojení sběrnic N a PE, takže na sběrnici N je náhle nebezpečné napětí od ostatních spotřebičů. Jde tu o tohle, nebo ne?

Jde jít ještě dál a montovat vypínače se zkratováním, které odpojený obvod prozkratují a připojí k PE. Tím se vybijí všechny kapacity a zároveň se svede případné indukované napětí. Práce s vypnutými rozvody je pak ještě bezpečnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.11.2007, 10:24 »

Off topic tenhle příspěvek se týká snad jiné diskuse (viz předmět)? modrátor
To Roubal: Asi největším důvodem je používání proudových chráničů. Když dojde někde ke spojení N a PE (napadá mě např. kolize v předřadníku svítidla tř.I, protavení izolace v akumulačkách ?? atd.),  pak laická obsluha snadno odpojí v rozvaděči příslušným 2 nebo 4P jističem poruchový obvod, aniž by by dodávka do objektu byla přerušena tvrdošíjně fungujícím centrálním chráničem.

To Pavelka: Mě už se podařilo v několika instalacích RD po delším přesvědčování investora osadit jednak více chráničů a hlavně i v příslušných obvodech jističe s odpojením N. (U projektů státních zakázek jsem to kupodivu zatím řešit nemusel, investor to zpravidla bral, že to tak být musí.) Horší ale pak jsou někteří chytrolíni z oboru, kteří pak začnou hučet do majitele, že se nechal napálit a že on by takovou instalaci udělal za polovic. V konkrétním případě jsem na toto téma vedl diskusi s jedním, tentokráte kupodivu mlaďasem - začínajícím OSVČ elektrikářem, který se snažil ze mě udělat kšefťáka a zloděje. Obhajovat před laickým zákazníkem, proč zavedení TN-S není jen byrokracie, zda 5p zásuvky nejsou jen obchodním tahem za vylákání více peněz z majitelovi peněženky za cenu komplikací s připojováním starých spotřebičů, či více, než 2 světelné a zásuvkové okruhy a jeden centrální FI, dá někdy fušku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Roubal
« Odpověď #11 kdy: 03.11.2007, 13:28 »

Takže už nejde jen o hlavní vypínač ale o každý jednotlivý jistič? No nevím, to znamená mnohem větší rozvaděče, aby se to tam všechno vešlo. Stává se to spojení N a PE tak často, aby se tohle vyplatilo?

Nejsem zastáncem centrálního proudového chrániče. Každému, kdo si něco takového pořídí, všechny související problémy patří. (vybavení chrániče když je venku tma, nastavování času po každém testování chrániče, v případě poruchy chrániče domácnost bez elektřiny než přijde elektrikář). Když chránič, tak alespoň tři (osvětlení, zásuvky, topení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.11.2007, 18:35 »

To Dosbaba:
Ti jsou nejlepší co tvrděj že to udělaj za polovic ,  pak to taky vypadá Úsměv))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Vojtek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.11.2007, 11:44 »

Súhlasím s predchádzajúci mi názormi, pokiaľ ide o napájanie spotrebičov. Problém nastáva v prípade obvodov, v ktorých je zdroj -  UPS. Treba si uvedomiť, že vypnutie N+L v prívode ku UPS je odpojením uzla zdroja v sústave TN !! Princíp UPS je v tom, že pri akejkoľvek strate napätia pokračuje v napájaní. Definovať rozsiahlejšiu sieť za UPS je prakticky nemožné, pretože sieť IT musí byť osadená strážičom izolačného stavu - ten je nepoužiteľný pri uvedení do pôvodného stavu. Ochrana oddelením obvodov má obmedzený rozsah. Samostatný uzemňovač UPS napr. 10 kVA už radšej ani komentovať nebudem.
Iná je situácia pri generátoroch, kde je v sieti TN-S požadované prepínanie vo všetkých pracovných póloch. Uzemnenie uzlov zdrojov je zabezpečované nezávisle v generátore a rozvodnej sieti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ludovit kiss
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.11.2007, 03:36 »

To Dosbaba
Videl som uz projekt s 2 a 4 polovými ističmi pre jeden rodinný dom na vsetky obvody. Realizáciu vsak nevidel, len viem, ze mal rozvádzač väčší nez dvere do bytu ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.11.2007, 08:11 »

Např. v Rakousku se dvoupólové (1L+N) a čtyřpólové (3L+N) jističe používají celkem standardně, stejně jako proudové chrániče na úplně všechny okruhy (alespoň u bytů a RD).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Čističův mladší brácha.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Jsem čističův mladší brácha.


« Odpověď #16 kdy: 13.11.2007, 20:56 »

Off topic Tahle diskuse je již mimo původní téma. Pokud chcete řešit proudové chrániče založte nové vlákno!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bráchu jste poslali na dovolenou. Sice nemám tolik zkušeností a tak kvalitní výbavu, ale také si umím poradit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.