Autor Téma: Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?  (Přečteno 28299 krát)
Petr Studnička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.01.2006, 10:44 »

Prosím o uvedení ČSN, ve které je toto dáno (tedy pokud existuje),  že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.01.2006, 14:44 »

33 2130 čl.4.6.14. Každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout /např.vypínačem umístěným v tomto zařízení nebo v téže místnosti/. Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A s výjimkou těch případů, kdy je vypínání  nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 30.01.2006, 19:49 »

Pokládám provozní důvody jako důvody platné pro všechny rozvaděče a proto vyžaduji hlavní vypínač bez výjimky. 

Nesprávný výklad čl.  4.6.14 nadělal více škody jak užitku. V normě byl uveden účelově pro danou dobu výstavby panelových domů (60-80 léta) a maximálního šetření, včetně zavedení Al vodičů a soustavy TN-C - vodiče PEN.

Každý elektrotechnik "praktik" ví o čem hovořím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2006, 06:59 »

Hlavní vypínač v podružné rozvodnici je jistě minimálně praktický, sám také vypínače instaluji do všech rozvodnic, ale vyloženě to vyžadovat nelze, aspoň podle mého soudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.01.2006, 08:01 »

Když padla tato otázka využívám příležitosti, a prosím o odpověď na otázku, co hlavní vypínač vypíná, nebo co by měl a co může vypínat. Jenom fázové vodiče ? A co N, nebo PEN před oddělením PE ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2006, 09:55 »

To Rotrekl:
Hlavní vypínač vypíná jen fázové vodiče, popř. N. PEN vodič se žádném případě nesmí vypínat ani jistit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.02.2008, 06:11 »

Přidám také otázku.Je dovoleno umístovat rozvodnice nad futra dveří a pod.výšky,kdy je obsluha možná jen koštětem,nebo pomocí akrobacie? Za komiků se to dělalo v panelákách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaker
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2008, 08:35 »

Vyhovím normě, profesi když každý podr.rozvaděč v pensionu /4x/ namísto hl. vypínače osadim Fi 0,03MO a poučim personál o chrániči jako hl. vypínači, který je třeba při poruše /výměna žárovky apod./ vypnout TEST tlačítkem? Zároveň tak zajistim aspon nějaké testování chrániče. Je to dobrý plán?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2008, 08:48 »

To Jaker :
Proudový chránič může mít i funkci hlavního vypínače, v tom problém není.
Jinou otázkou je, jestli je z provozních důvodů vhodné používat centrální proudový chránič pro X okruhů ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 26.02.2008, 08:51 »

Osobně se i koukám Na umístění měření. Na vesnici máte často el.měr. na domě vedle vchodu a rozvaděč hned za dveřmi.(cc 3m od sebe).Potom na hl. vypínači netrvám. Pokud je vzdálenost větší.(a nemyslím 3,5m Mrknutí) ,pak ho vyžaduji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaker
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2008, 09:16 »

Centrální chránič Fi 0,1 je za hl.jističem před elměrem. Každý podružný rozvaděč s vlastním Fi 0,03 bude "hlídat" své patro/bazen  tj. max. vždy 4 svět. okruhy + 6 zásuvk. okruhů + semtam 3F zásuvku.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2008, 10:23 »

Nemohu říci, že by se mi toto řešení moc zamlouvalo, ale budiž ...
Jen drobná taktická připomínka :
Pokud je použitý jeden centrální chránič a za ním jsou vřazené další chrániče, ten první chránič by měl být zpožděný - minimálně typ G, ale spíše S (selektivní).
Jinak se vám při určité poruše (zkrat na kostru) může stát, že budou vypínat oba chrániče - v tomto případě jde hlavně o vypínací časy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaker
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2008, 11:00 »

Centrální Fi 0,1 je staré fíčko instalované v r. 1980. Na několika místech v domu /různě vzdálených od elměru/jsem vřadil PCH MO 0,03 a po zkoušce vadaskou L na Pe vždy vyletělo jen  0,03. Tak jsem došel k závěru že by několik  vřazených PCH 0,03 mohlo fungovat nezávisle na centr. chrániči. Co udělá tvrdý zkrat na kostru jsem neprověřoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2008, 12:00 »

Je to celkem jednoduché - obyčejná vadaska má odběr 50 - 80 mA a proudový chránič 0,1A tedy nemusí nutně vyhodit. Zkoušel jste tu vadasku jen na ten chránič 0,1A ?
Pro nasimulování poruchy můžete zkusmo připojit nějakou zátěž, která odebírá podstatně více než 0,1A mezi L a PE.
Zřejmě vybaví oba chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 26.02.2008, 20:18 »

Páni kolegové.

Já osobně zastávám názor montáže hlavního vypínače do každé podružné rozvodnice, nebo rozvaděče, a to ať už v bytech, nebo v domku. Pokládám toto za profesionální provedení elektroinstala ce jako takové.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 27.02.2008, 09:39 »

To: Miroslav Zuna
Dotaz: Je dovoleno umístovat rozvodnice nad futra dveří a pod.výšky,kdy je obsluha možná jen koštětem,nebo pomocí akrobacie?
Moje odpověď:
ČSN 33 2000-5-51, článek 513.1: Každé zařízení, včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka (kontrola),  údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti pří-stupu nesmí být podstatně omezeny montáží zařízení do krytů nebo do komor.
Podle ČSN 332000-1, článek 132.12 musí být elektrické zařízení uspořádáno a provedeno tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického za-řízení a byla zajištěna přístupnost pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.02.2008, 09:40 »

Páni kolegové.

Já osobně zastávám názor montáže hlavního vypínače do každé podružné rozvodnice, nebo rozvaděče, a to ať už v bytech, nebo v domku. Pokládám toto za profesionální provedení elektroinstala ce jako takové.  Úsměv

Můj názor (možná špatný): Dobročinnosti se meze nekladou.
 Škleb funny jupí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaker
« Odpověď #17 kdy: 28.02.2008, 08:18 »

To Hasala výsledky pokusu:a) vadaska na L+PE mi ne vždy vyhodila PCH 0,1. Mam na zahrade zabetonovanou Fe trubku se světlem.Vadask a při L+Fe jen mirně jiskřila, při spojeni Fe s PE ji to trvalo, ale Fi0,1 nakonec vybavila. b) fen zapnutý na L a PE přes PCH 0,03 a přes centr. PCH0,1 vyhodí spolehlivě oba chrániče. Takže nejdříve nainstaluji za elměr s centr. zaplomb. PCH0,1 další PCH 0,03. /Pro bezpečnost a kdož ví jak dlouho rekonstrukce potrvá!/ Po instalaci podr.rozvaděčů s PCH0,03 pak zmizí centr. chrániče, které nahradim  1x PCH 0,1S bud na elmer. desce nebo na 1 podr. rozvaděči za elektroměrem. Muj RT bude spokojen s centr. PCH0,03 ale ja vzdělávající se přes ELEKTRIKU si musím dávat vyšší cíle,ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?