Autor Téma: Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?  (Přečteno 22361 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 28.11.2010, 19:51 »

Nikde jsem nenašel, že by nemohl, (snad nějaká ustanovení o přehlednosti)?

Jako hl.vyp. chci použít jistič stejné jmen. hodnoty jako jistič před el.měrem z důvodu snížení jeho In vlivem ohřátí od sousedních jističů, u kterých bude očekáváno největší zatížení.
Zkrátka, aby se nemuselo chodit nahazovat ven, tak chci z 25 takto udělat cca.23A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.11.2010, 20:15 »

Nikde jsem nenašel, že by nemohl, (snad nějaká ustanovení o přehlednosti)?

Jako hl.vyp. chci použít jistič stejné jmen. hodnoty jako jistič před el.měrem z důvodu snížení jeho In vlivem ohřátí od sousedních jističů, u kterých bude očekáváno největší zatížení.
Zkrátka, aby se nemuselo chodit nahazovat ven, tak chci z 25 takto udělat cca.23A.
Což takhle se obtěžovat verifikovat si účet a najít si odpovědi v archívu? Nebo pánovi to musíme znovu servírovat pouze proto, že má zamálo hnout kostrou!?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.11.2010, 23:44 »

A co na to říká výrobce? Dá se s nižší hodnotou jištění takto počítat?
A proč si úmyslně snižovat "maximální zatížení",  za které se platí dodavateli?
Nehledě na to, že vyší teplota okolí může mít vliv na tepelnou spoušť - ochranu proti nadproudu, ale těžko nějak ovlivní citlivost magnetické spouště - ochrana proti zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2010, 00:13 »

A co na to říká výrobce?

Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak výrobce se právě ptá.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 29.11.2010, 05:58 »

Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? tanecek
Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.11.2010, 08:13 »

Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? tanecek
Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A...
Chtěl bych zajistit selektivitu mezi 25A před elměrem a rozvodnicí, další v řadě výrobků by byl 20A, to je však moc velký skok, tak se snažím "něco" vymyslet.
Jde o to, že byt je hodně elektrizován, 25A u elměru "často" padá a jsou potíže se do stupaček dostat za jeho nahozením (sousedské vztahy),  tak bude lepší, když bude vypadávat takto z 25 "udělaná 23" v rozvodnici.
Dle katalogu výrobce by to tak mělo fungovat - jistič před el.měrem je měněn nedávno, a do rozvodnice je tak šance dát nejen stejný typ, ale i jistič podobně málo "opotřebovaný",  tj. nový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2010, 08:17 »

Používat, jako vypínač jistič se mi zdá neštastné- není pro tuto funkci navržen. Hlavní vypínač má sloužit pro vypnutí celé instalace, když ho dáte doprostřed, tak se vám to bude špatně vyvazovat. Na trhu jsou vypínače, které vypadají, jako jistič a jsou pro vypínání navrženy, tak proč ho nepoužít. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.11.2010, 08:21 »

Používat, jako vypínač jistič se mi zdá neštastné- není pro tuto funkci navržen. Hlavní vypínač má sloužit pro vypnutí celé instalace, když ho dáte doprostřed, tak se vám to bude špatně vyvazovat. Na trhu jsou vypínače, které vypadají, jako jistič a jsou pro vypínání navrženy, tak proč ho nepoužít. Mrknutí

Vždyť to píšu - potřebuji 23-24A jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.11.2010, 08:31 »

Vždyť to píšu - potřebuji 23-24A jistič.

Zjistěte si jaké selektivity v případě zkratu dosáhnete a zjistíte že prakticky žádné. Pokoušíte se o nesmysl, zadejte si to třeba do Sichru od OEZ .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.11.2010, 08:37 »

Zjistěte si jaké selektivity v případě zkratu dosáhnete a zjistíte že prakticky žádné. Pokoušíte se o nesmysl, zadejte si to třeba do Sichru od OEZ .

Můj dotaz byl o přetížení, nikoli o zkratu - na ten nemá okolní teplota moc vliv.

Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem, nefunguje to na 100% ,  ale aspoň něco (další možnosti by bylo vložení impedance pomocí tlumivek, či "násilné prodloužení vedení)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.11.2010, 09:16 »

Jde o to, že byt je hodně elektrizován, 25A u elměru "často" padá a jsou potíže se do stupaček dostat za jeho nahozením (sousedské vztahy),  tak bude lepší, když bude vypadávat takto z 25 "udělaná 23" v rozvodnici.
/quote]
Mě to celé přijde uhozené na hlavu. Vy vymýšlíte způsob, jak zkomplikovat život uživateli bytu tím, že bude daleko častěji chodit zapínat vřazený 23A jistič místo prostého a jednoduchého úkonu, který se zove "Zvýšení proudové hodnoty hlavního jističe"... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 29.11.2010, 09:18 »

U jednofáze max 25A a utrum
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.11.2010, 10:16 »

Tohle co chcete provézt je pěkná  zle. Pokud padá hlavní jistič přetížením v důsledku, že byt je hodně elektrizován je teda nutné zvýšit hodnotu jističe u elektroměru na 32 A. Doporučil bych zvážit užití přednostního relé. A tím eliminovat zatížení přívodu na únosnou mez hlavního jističe.
Jinak jsou do budoucna jen samé problémy - jak dlouho bude trvat než jistič vychladne? Trvale přetížená tepelná spoušť, nebo dlouhodobě zatížená na hranici svých možností to je  zle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 29.11.2010, 10:28 »

Jen teoreticky.... když vám vypadne 25A tak když dáte 23A tak z největší pravděpodobnos tí vypadne i 25A!...Podle propočtů by to nemělo, ale praxe je jiná....2A až tak není moc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.11.2010, 11:04 »

Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem
to cumim
To by mě docela zajímalo, jak ta selektivita souvisí se zkratovou odolností.


Mimochodem, Bonega má ve svém výrobním programu jističe s In=23A...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.11.2010, 12:12 »

Tohle co chcete provézt je pěkná  zle. Pokud padá hlavní jistič přetížením v důsledku, že byt je hodně elektrizován je teda nutné zvýšit hodnotu jističe u elektroměru na 32 A. Doporučil bych zvážit užití přednostního relé. A tím eliminovat zatížení přívodu na únosnou mez hlavního jističe.
Jinak jsou do budoucna jen samé problémy - jak dlouho bude trvat než jistič vychladne? Trvale přetížená tepelná spoušť, nebo dlouhodobě zatížená na hranici svých možností to je  zle.

Taky jsem navrhoval, at si zvedne jištění, nicméně nehodlá momentálně investovat kačky.
V tom bytě mají měnit rozvodnici (jen rozvodnici) ,  tak vymýšlím alespoň nějaké řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.11.2010, 12:18 »

Tak bych předhodil cenu za vymýšlení a řešení v hodnotě ceny zvýšení rezervovaného příkonu....  vegeeet
Ať si to majitel přebere. Smích
Asi každé jiné řešení /bastl/ nebude moc dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 29.11.2010, 21:26 »

A hlavně nefunkční, pokud chcete zachovat co největší možné využití předplaceného příkonu od distributora  podivej

Vždy to bude něco za něco. Buď si zajistíte selektivitu a příjdete tím potřebné ampéry, nebo se na to vykašlete a poslechnete to, co vám radí většina kolegů. Použijte vypínač místo jističe.


PS: Bonega mi vyrobila atypickou hodnotu jističe, dle požadavků od dodavatele technologie. I proto jí rád používám.  funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?