Jenom chci pripomenout, ze jsme takto dum jiz koupili pred 2,5 lety a podle puvodnich majitelu je venkovni uprava fasady takto udelana jiz minimalne v roce 2008 ne-li driv.
Zajimalo by mne, muze byt pojistkova skrin umistena na dome v miste, kde neni hranice pozemku, ale az za hranici? Myslim tim aktualni misto, kde jiste nejake pojistky jsou, ale vede tam zaves. Tedy kabel by se vymenil do zeme, ale vedl by pres obecni pozemek, pres hranici pozemku, cca 4-5 metru k domu kde je elektromer a kde je puvodni pripojeni. Tam by se take daly pojistky. Je to takto mozne podle normy a pristoupi mi na to projektant?
Pomohl by plánek, ale obecně je postup takový, že se HDS tlačí pokud možno na sloup, eventuelně do pilíře v oplocení. Důvod je prostý, jak již jsem zmínil, co jde z pojistkovky je váš problém, DS nemá ráda svůj neměřený, nejištěný kabel umístěný přes dvorek, leda když není vyhnutí u řekněme páteřních vedení.
Jinak kabel, který půjde z HDS se napojí buď přímo do RM, nebo výjímečně do staré PS, pokud kabel v ní odpovídá, tam se naspojkuje a skříň zaplombuje. Ale není to běžné.