							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 05.03.2009, 22:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Slepý konec snad ne, ale ty oblouky ohybů by mohly mít větší poloměr, a taky s tím nemuseli tak blízko k tomu oknu. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Ladislav Koštejn 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 06.03.2009, 07:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tipnul bych, že udělali takovou klikatici z důvodu, aby se dostali do volného terénu (přímý směr svodu jde do betonu) kde se dá sestrojit zemnič. To provedení svodu se mě také nelíbí. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							zerotest 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 06.03.2009, 08:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Použil bych klasika: , ,  Hujere a co ta kaňka, a v tvém věku,, .  Když pominu ty oblouky, vodorovnou část uprostřed domu, průchod kolem balkónu a v jednom místě se mi zdá že jde dokonce nahoru, tak si myslím, že svod je bez chyb. Proto měl být veden po šikmině střechy a celkem elegantně skoro rovně sveden k zemniči.  Těžko říct jestli za to provedení může zhotovitel nebo majitel, který si nechtěl za žádnou cenu nechat vrtat do domu-střechy.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 07.03.2009, 16:53 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mimochodem, teď jsem si ještě všiml toho bílého sdělovacího kabelu mezi oknem a hromosvodem     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Hájek 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Prostě .... HÁJEK! 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 07.03.2009, 20:09 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A není to učební pomůcka jak na několika metrech namačkat co nejvíce chyb? Tak schválně: Ohrožení života lidí u vchodových dveří. Ohrožení života lidí u zábradlí . Ohrožení života lidí na balkonech. Ohrožení života lidí u zařízení na konci toho kablíku. Vysoká pravděpodobnos  t , ,narovnání,,  3x ostrých ohybů drátu. Kvalita řemeslného provedení je mizivá. PS: Toto je přesně příklad obecného nepochopení toho co je a kam opravdu patří OU     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Benjamín Škára 
							
								Neverifikovaný uživatel @2 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 08.03.2009, 10:05 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ďakujem páni za Vaše názory. Prikladám ďalšie foto z daného objektu.
  Foto "bližší detail" je priblížením onoho zvodu, foto "celkový pohľad" - pohľad na objekt, foto "káblik" zobrazuje káblik, pravdepodobne od STA omotaný okolo zvodu a nie je jediný, našlo by sa ich viac (jeden blízky úder blesku a domáci môže meniť minimálne televízor),  foto "prasačina" sa nedá inak pomenovať, lebo podľa môjho odhadu sú zvody opravované tak 5-8 rokov dozadu, asi si to robil niekto z domácich, lebo inak nevidím dôvod prečo niekto ponechal pôvodnú ochrannú trubku a nedal nový ochranný uhoľník (a pozeral som, nie je utesnená a ak si dobre spomínam, STN 34 1390 hovorila o utesnení vodivou upchávkou, ale to by bol ten najmenší problém) no a foto "ďalšia prasačina" je z podobého súdka, ako sa vyhnúť rozbíjaniu betónika okolo domu, využiť dilatačnú špáru na zvod.
  No a na záver, bližším pohľadom na jednotlivé prívody od uzemňovačov som sa presvedčil, že buď sa šetrilo na materiáli, alebo si to robili domáci, lebo všetky uzemňovacie prívody sú z vodiča FeZn fi 8!!  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 08.03.2009, 10:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Z uvedených fotografií se mi líbí, jak je řešena atika, ale to je asi tak všechno. Nádherný příklad toho, že je třeba u práce přemýšlet a když už na to firma nemá, tak si nechat prostě a jednoduše vypracovat projektovou dokumentaci a podle ní to pak provést. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |