						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 05.03.2009, 22:54 » |  | 
 
 Slepý konec snad ne, ale ty oblouky ohybů by mohly mít větší poloměr, a taky s tím nemuseli tak blízko k tomu oknu. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Ladislav Koštejn Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 06.03.2009, 07:38 » |  | 
 
 Tipnul bych, že udělali takovou klikatici z důvodu, aby se dostali do volného terénu (přímý směr svodu jde do betonu) kde se dá sestrojit zemnič.To provedení svodu se mě také nelíbí.
 |  
						| 
 L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| zerotest 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 06.03.2009, 08:24 » |  | 
 
 Použil bych klasika: , ,  Hujere a co ta kaňka, a v tvém věku,, . Když pominu ty oblouky, vodorovnou část uprostřed domu, průchod kolem balkónu a v jednom místě se mi zdá že jde dokonce nahoru, tak si myslím, že svod je bez chyb. Proto měl být veden po šikmině střechy a celkem elegantně skoro rovně sveden k zemniči.  Těžko říct jestli za to provedení může zhotovitel nebo majitel, který si nechtěl za žádnou cenu nechat vrtat do domu-střechy.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 07.03.2009, 16:53 » |  | 
 
 Mimochodem, teď jsem si ještě všiml toho bílého sdělovacího kabelu mezi oknem a hromosvodem    |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Hájek 
  
  Offline 
 
 
  Prostě .... HÁJEK!
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 07.03.2009, 20:09 » |  | 
 
 A není to učební pomůcka jak na několika metrech namačkat co nejvíce chyb? Tak schválně: Ohrožení života lidí u vchodových dveří. Ohrožení života lidí u zábradlí . Ohrožení života lidí na balkonech. Ohrožení života lidí u zařízení na konci toho kablíku. Vysoká pravděpodobnos t , ,narovnání,,  3x ostrých ohybů drátu. Kvalita řemeslného provedení je mizivá. PS: Toto je přesně příklad obecného nepochopení toho co je a kam opravdu patří OU    |  
						| 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Benjamín Škára Neverifikovaný uživatel @2
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 08.03.2009, 10:05 » |  | 
 
 Ďakujem páni za Vaše názory. Prikladám ďalšie foto z daného objektu.
 Foto "bližší detail" je priblížením onoho zvodu, foto "celkový pohľad" - pohľad na objekt, foto "káblik" zobrazuje káblik, pravdepodobne od STA omotaný okolo zvodu a nie je jediný, našlo by sa ich viac (jeden blízky úder blesku a domáci môže meniť minimálne televízor),  foto "prasačina" sa nedá inak pomenovať, lebo podľa môjho odhadu sú zvody opravované tak 5-8 rokov dozadu, asi si to robil niekto z domácich, lebo inak nevidím dôvod prečo niekto ponechal pôvodnú ochrannú trubku a nedal nový ochranný uhoľník (a pozeral som, nie je utesnená a ak si dobre spomínam, STN 34 1390 hovorila o utesnení vodivou upchávkou, ale to by bol ten najmenší problém) no a foto "ďalšia prasačina" je z podobého súdka, ako sa vyhnúť rozbíjaniu betónika okolo domu, využiť dilatačnú špáru na zvod.
 
 No a na záver, bližším pohľadom na jednotlivé prívody od uzemňovačov som sa presvedčil, že buď sa šetrilo na materiáli, alebo si to robili domáci, lebo všetky uzemňovacie prívody sú z vodiča FeZn fi 8!!
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 08.03.2009, 10:50 » |  | 
 
 Z uvedených fotografií se mi líbí, jak je řešena atika, ale to je asi tak všechno. Nádherný příklad toho, že je třeba u práce přemýšlet a když už na to firma nemá, tak si nechat prostě a jednoduše vypracovat projektovou dokumentaci a podle ní to pak provést. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  |