${perex}
${date}
Více »
Upozornění! Odpovědi na témata nejsou právně závazné! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!
Dovolil bych si to malinko poopravit. Výjimkou jsou bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A. Normu nevím. Ale když prohledáte diskuse, určitě to najdete, někde to tady je.
ale v normě pro rozvaděče jsem to nenašl,proto se ptám
To.díky pane Pavézka ,ale není mi jasný proč v nové normě není o hl.vyp.ani zmínka:není to divný?
Doporučuji přečíst ČSN 33 2000-1 čl. 132.10.N1 včetně odkazu na kapitolu 46 a oddíl 537.
P. S. Úleva pro bytové rozvodnice do 25A byla v dané době účelová, a byla hlavně určená pro tehdejší rozvodnice PL v panelácích. Takto je nutné chápat úlevu uvedenou v ČSN 33 2130 čl . 4.6.13. z roku 1983.