Název: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 08:20 Potřebuju zjistit jestli musí mít rozvaděč hlavní vypinač? Kde je to napsáno?
Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.03.2006, 08:29 Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A, nicméně i u nich je hlavní vypínač minimálně praktický.
Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 25.03.2006, 09:05 Dovolil bych si to malinko poopravit. Výjimkou jsou bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A. Normu nevím. Ale když prohledáte diskuse, určitě to najdete, někde to tady je. Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 09:20 ale v normě pro rozvaděče jsem to nenašl,proto se ptám Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 25.03.2006, 09:41 ČSN 332130 čl.4.6.14
Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 10:21 To. Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.03.2006, 11:38 Doporučuji přečíst ČSN 33 2000-1 čl. 132.10.N1 včetně odkazu na kapitolu 46 a oddíl 537.
P. S. Úleva pro bytové rozvodnice do 25A byla v dané době účelová, a byla hlavně určená pro tehdejší rozvodnice PL v panelácích. Takto je nutné chápat úlevu uvedenou v ČSN 33 2130 čl . 4.6.13. z roku 1983. |