Název: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 08:20
Potřebuju zjistit jestli musí mít rozvaděč hlavní vypinač? Kde je to napsáno?


Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.03.2006, 08:29
Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A, nicméně i u nich je hlavní vypínač minimálně praktický.


Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 25.03.2006, 09:05

Dovolil bych si to malinko poopravit. Výjimkou jsou bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A. Normu nevím. Ale když prohledáte diskuse, určitě to najdete, někde to tady je.



Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 09:20

ale v normě pro rozvaděče jsem to nenašl,proto se ptám



Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 25.03.2006, 09:41
ČSN 332130 čl.4.6.14


Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Milan Veselý 25.03.2006, 10:21

To.
díky pane Pavézka ,ale není mi jasný proč v nové normě není  o hl.vyp.ani zmínka:není to divný?



Název: Re: Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.03.2006, 11:38

Doporučuji přečíst ČSN 33 2000-1 čl. 132.10.N1 včetně odkazu na  kapitolu 46 a oddíl 537.


 


P. S. Úleva pro bytové rozvodnice do 25A byla v dané době účelová, a byla hlavně určená pro tehdejší rozvodnice PL v panelácích. Takto je nutné chápat  úlevu uvedenou v ČSN 33 2130  čl . 4.6.13. z roku 1983.