Pavel Štěpán
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 31.01.2006, 05:44 » |
|
Poraďte mi prosím jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu? Značný výskyt textilního prachu. Svítidla jsou zavěšena na retízcích na dřevěné konstrukci stropu pobitém hobrou. V půdním prostoru je položena tepelná izolace ze starého polystyrenu. (Lahůdka pro hasiče) - tělesa bez průsvitných krytů s volnými paticemi - tělesa bez průsvitných krytů s paticemi uzavřenými převlečnou maticí a těs. pryžovým kroužkem (jako vývodka) - tělesa uzavřená s průsvitným krytem Nejedná se o to co by bylo nejlepší ale o to co MUSÍM. Sami znáte z praxe jak těžce se majitel smiřuje s novými náklady. Jedná se o stovky kusů, takže pěknej ranec peněz.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2006, 06:19 » |
|
Krytí svítidel by mělo vyplynout z protokolu o určení vnějších vlivů. V dnešní době mají téměř všechny průmyslové zářivky krytí IP 65 (to by mělo stačit) a značku "F" - pro přímou montáž na hořlavé podklady, tímto rozhodně nic nezkazíte. Ceny jsou také celkem příznivé, konkurence je velká. Obvolejte pár velkoobchodů v místě, nezapomeňte uvést počet kusů, při tomto množství určitě můžete dojednat zajímavou slevu. K ceně nezapomeňte přičíst recyklační poplatek 35 Kč za svítidlo a 8 Kč za trubici (bez DPH).
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2006, 09:47 » |
|
p.Štěpán je může nahradit i jednofázovými. Pak už přece záleží jen na zapojení jednotlivých svítidel na L1,L2,L3. To Štěpán:takhle přes diskusi vám asi těžko někdo pořádně poradí.Chtělo by to ty svítidla vidět a hlavně,jestli provoz teprve rozjíždíte,tak budete potřebovat pro hygienu změřit osvětlení (v textilních provozech 500-1500lx-dle prováděných prací).Pozvěte si nějakého místního rev.technika a on vám určitě poradí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2006, 09:51 » |
|
Stroboskopický efekt je spíše teoretický problém, než praktický. Ale naše normy se tomuto věnují, takže je to nutné respektovat. U větších výrobních hal apod. je většinou osvětlení navržené jako třífázové, takže by to neměl být takový problém, zapojit zářivky na všechny fáze. Zřejmě bude také nutné rekonstruovat i přívody ke svítidlům, není jisté, jesli nové zářivky půjdou bez úprav připojit na staré přívody.
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2006, 23:06 » |
|
To: Pavel Štěpán Já bych vyměnil všechny, které nevyhovují podle poslední pravidelné revize elektroinstala ce.
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2006, 20:25 » |
|
To Kořínek: Plně souhlasím s vaším příspěvkem (nemyslím to o manželce, i když... :-), ale mám pocit, že opět zvítězí politika minimálních nákladů. Všechno navrhované dost zásádně navyšuje celkovou cenu. No, o tom ať si rozhodne investor, ale nebylo by od věci, zkusit spočítat různé varianty.
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.02.2006, 00:07 » |
|
To: Kořínek Po Vašich návrzích je mi jasné, proč v ČR "kleknul" textilní průmysl.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2006, 11:21 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2006, 12:20 » |
|
To Fuksa : V tom případě: "Soudruhu promiň,ale otázka stranické disciplímy Ti nic neříká! Ukoly xxx sjezdu splníme i kdyby na chleba nebylo." Jinak občane Fukso: Protože jste asi při ekonomice chyběl dovolím si nástin proč je levnější celá výměna než vaše předražená oprava, která ve finále výjde asi o 30-70% dráž než celková výměna. 1)-práce se zjištěním, která svítidla a zářivky mohu použít 2)demontáž svítidla, jeho oprava a zkoušení , dohledání a odstranění dalších závad a nedostatků zjištěných při opravě.(nové trubice, patice, objímky starterů,startery,patice zářivkových trubic,kendenzátory , případně krycí víko svítidla. Z toho svítidla zbyl pouze kus plechu a náklady na takto provedené svítidlo jsou asi o 20 - 60% větší něž koupě NOVÉHO SVÍTIDLA. Pokud chcete tvrdit, že to není pravda, jistě vám kvalifikovaněj ší kolegové odpoví podobně. 3) Zpětná montáž na hliníkové kabely. To je teda pocuc - vypálené vypínače,nekázeň v svorkovacích krabicích atd.. Jen touto blbostí jsem se dostal na část převišující nové náklady svítidla. 4)Nová svítidla, pokud se nevzděláváte v oboru, mají úsporu cca 8 -12% zajištěnou výrobcem. Další úspora je v použití kvlaitních trubic, úspora dle výrobce 2-8%. Protože jste chyběl v hodinách ekonomiky raného rozvoje prvotně pospolné společnosti, existuje rovnice úměry: Abych mohl vydělávat, musím investovat! Ten textilní průmysl klekl díky něčemu jinému. Třeba nekvalitním výrobkem ČLR, ale prodávaného silně pod cenou. Taky se zde prodávají jistče z této provenience. Tak ho namontujte, pak jětě 5x do ukončení záruky a to vše na své náklady.
|
|
|
|
|