Autor Téma: Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?  (Přečteno 23246 krát)
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« kdy: 02.10.2008, 22:36 »

Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ? .... vím ,že toto řeší nová norma ČSN 62 305  podivej ,ale protože jsem "jen" elektromontér a zatím jsem se pro velké množství práce nedostal k jejímu podrobnému prostudování ,chtěl bych se na konkrétní případ (viz foto) zeptat  v tomto "kovanějších" kolegů projektantů ,revizních techniků ... pomoc


* 29092008(002).jpg (233.43 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 1161 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2008, 05:39 »

nejfundovanejs i na toto je Honza Hajek.Idealni navstivit jejich skoleni je to jeden den a clovek spoustu veci z 62305 pochopi.Jinak tady bude stacit udelat jen oddaleny svod a jimac.Kouknete na www.kniska.eu je tam softik od Milana Kauckeho na pocitani dostatecne vdalenosti.Je potreba si ji spocitat a podle toho navrhnout delku izolacnich podper a pripadne oddaleni te stavajici hrebenove soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2008, 07:22 »

TO : PA - Díky  Mrknutí
Pouze doplním : KníŠka 2.0 ,  kapitola 6 od stránky 89.
Animace www.kniska.eu/animace  04, 05 a možná na začátek pro pochopení celku animaci 08.
www.kniska.eu/software tam je toho vícero.
... jo a všechno je to zdarma.
PS: Kdo se registruje, ten dostane do konce roku (pokud Milan nebude v noci spát) zdarma i SW na ČSN EN 62305-2 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2008, 11:38 »

Jen pro pořádek, nevědom si vlny zájmu co způsobím, zde je obajsnění:http://www.kniska.eu/news/sw-zdarma-pro-csn-en-62305
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Kaucký
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.12.2008, 20:02 »

Takže drazí kolegové.
Sice jsem neměl vánoce, ale základní verze software na výpočet rizika zdarma, jak ji tu sliboval Honza do konce roku, je hotova. Ověřil jsem ji dosazením pvních dvou příkladů z normy. Rozdíly ve výsledcích jsou minimální, způsobené tím, že v normě jsou výpočty zaokrouhlovány .
Tak zatím v analýze rozepisuje rizika R1, R2, R3 a R4.

Riziko s ohledem na příčinu poškození a typ škody ještě musím dodělat. ale to již není podstatné, protože kritériem jsou právě rizika R1 až R4.

V programu samozřejmě ještě nějaké chyby mohou být, zvláště z hlediska ovládání. Ten tým lidí, které Honza sehnal, aby mi s odladěním pomohli (tím že budou zkusmo s programem pracovat a hledat co nejde, nebo kde je nulová hodnota, přestože by být neměla) se na to samozřejmě vykašlal do jednoho. Tak veškeré hledání zbylo jen na mě. A protože taková práce vyžaduje soustředění a víc času - hned jsem hledal a opravoval chyby v programu, nelze to dělat po chvilkách někdy večer po práci. To bohužel u takto složitého programu možné není. Takže vše zbylo až na vánoce, kdy nechodím na zakázky ...

Tak teď hoňte zase Honzu, aby to vyvěsil na www.kniska.eu, včetně aktualizací některých výpočetních prográmků, které (ty aktualizace) jsem mu posílal již před cca 6 měsíci...

V případě, že někde najdete nějakou chybu, napište přesně kde to je a jakým postupem přesně jste se k chybě dopracovali. Počítač bohužel zná pouze dvě hodnoty (1 / 0),  nic mezi. Takže abych dlouho nehledal, potřebuji také přesný a jednoznačný popis co se stalo ...

Krásný a úspěšný rok 2009 vám všem přeje Milan
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
bu
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2008, 20:37 »

Existuje verze programu i pro GNU/Linux?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2008, 22:17 »

Existuje verze programu i pro GNU/Linux?
Vtipná otázka. Konec konců proč ne. Milan to zvládne i pro Linux. Myslim, že ta linuxová verze bude pěkně drahá  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2008, 22:24 »

 Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Je to zdarma, Milan to dělá po večerech, kdy jiní jsou třeba někde za zábavou.
Raději se ho neptejte  Mrknutí
Podrobnosti zde:
http://www.kniska.eu/software/swdownload
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.12.2008, 12:48 »


To jenom u mě:

Error 503 Service Unavailable

Backend did not respond.
Guru Meditation:

XID: 1782240322
Varnish
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2008, 13:59 »

 Šok   nenene normálně funguje :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.12.2008, 14:45 »

Zřejmě jenom chvilkové kóma, už to funguje.

O SW jsem si tedy už napsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.