Autor Téma: Jak upevnit 2m oddálený jímač?  (Přečteno 3423 krát)
Ondra1111
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.08.2022, 10:13 »


Jak uchytit 2m oddálený jímač na hřebeni vedle oplechovaného komínu?

Do komínu nechci vrtat. Jedná se o bungalov s valbou střechou. Komín se stříškou má od hřebene výšku 135cm. (viz. foto).


.


* IMG_2633.jpg (342.04 KB, 920x1029 - prohlédnuto 197 krát.)

* IMG_2632.jpg (346.57 KB, 1164x826 - prohlédnuto 138 krát.)

* IMG_2633.jpg (342.04 KB, 920x1029 - prohlédnuto 156 krát.)

* IMG_2632.jpg (346.57 KB, 1164x826 - prohlédnuto 147 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2022, 17:22 »

A co dodržení dostatečné vzdálenosti od samotné vložky komínového tělesa? Tu neřešíte? Jímací tyč lze uchytit ve spodní části na jímací vedení a ve vrchní části na distanční izolační tyč s objímkou na nerez komínový vývod.
Ale jak píši....co se zbytkem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ondra1111
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.08.2022, 18:41 »

Beru umístění podle projektu. Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit. Určitě nemám problém to přemístit na druhý hřeben, který je od komínu dál, ale jak uchytit ten 2m jímač? Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 25.08.2022, 20:44 »

Hloupě se zeptám. Přijde mi, že střecha je plechová. Nebo se pletu?

To je oproti taškám zásadní rozdíl co se vnější ochrany týká. Tedy důležitá informace k návrhu této ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.08.2022, 20:57 »

Beru umístění podle projektu. Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit. Určitě nemám problém to přemístit na druhý hřeben, který je od komínu dál, ale jak uchytit ten 2m jímač? .
Projektem myslíte projekt ochrany před bleskem? Pokud ano, asi to nebude projekt, ale jen taková zbytečná malůvka pro stavebko nebo ohlášení. V relevantním projektu pro provedení (DPS) musí být dostatečné vzdálenosti spočítané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondra1111
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.08.2022, 21:22 »

Střecha není plechová. Jsou to betonové tašky. Bral jsem to z projektu pro stavební úřad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.08.2022, 22:00 »

To jsem si myslel, pro SÚ musí být dle vyhl. 268/2009 Sb. pouze výpočet řízení rizik a z toho vyplývající zařazení ochrany před bleskem do tříd LPS a LPL. Malůvky, které se v DSP vyskytují, jsou zbytečné a potom jsou na novostavbách k vidění stále se opakujících špatně provedené atrapy hromosvodu. Pro správnou instalaci hromosvodu je nutná dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve které musí být kromě analýzy rizik, výpočet dostatečných vzdáleností „s“,   vyšetření ochranného prostoru jímačů, technická zpráva a výkres jímací soustavy, svodů a jejich připojení k zemnicí soustavě. Dále musí být řešena též ochrana vnitřní. Seriózní montážní firma bez dokumentace DPS nemůže provést instalaci a revizní technik se při výchozí revizi nemá o co opřít, aby revize nebyla pouze papírem pro úředníka, ale aby potvrdila, že instalovaná ochrana je provedena dle souboru ČSN EN 62305 1-4 ed.2 a předpisů souvisejících.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2022, 07:24 »

Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit.

Zde je rada jediná a tou je... nechte si dostatečnou vzdálenost spočítat projektantem elektro. Bez výpočtu vám nikdo žádnou cifru neřekne a když řekne (rádců typu Eržika z maringotky je taky dost),  lže.

ale jak uchytit ten 2m jímač? .

Neumíte číst?
Já vám zde nastínil jeho uchycení. Evidentně tomu nerozumíte.

Nechte si dopracovat PD a bude vám vše jasné.
Jak zde psal kolega Friedrich, podle dokumentace vypracované v rozsahu pro stavební řízení se dělat prostě nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?