Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Ondra1111 24.08.2022, 10:13



Název: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Ondra1111 24.08.2022, 10:13

Jak uchytit 2m oddálený jímač na hřebeni vedle oplechovaného komínu?

Do komínu nechci vrtat. Jedná se o bungalov s valbou střechou. Komín se stříškou má od hřebene výšku 135cm. (viz. foto).


.


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.08.2022, 17:22
A co dodržení dostatečné vzdálenosti od samotné vložky komínového tělesa? Tu neřešíte? Jímací tyč lze uchytit ve spodní části na jímací vedení a ve vrchní části na distanční izolační tyč s objímkou na nerez komínový vývod.
Ale jak píši....co se zbytkem?


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Ondra1111 25.08.2022, 18:41
Beru umístění podle projektu. Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit. Určitě nemám problém to přemístit na druhý hřeben, který je od komínu dál, ale jak uchytit ten 2m jímač? Děkuji.


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.08.2022, 20:44
Hloupě se zeptám. Přijde mi, že střecha je plechová. Nebo se pletu?

To je oproti taškám zásadní rozdíl co se vnější ochrany týká. Tedy důležitá informace k návrhu této ochrany.


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 25.08.2022, 20:57
Beru umístění podle projektu. Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit. Určitě nemám problém to přemístit na druhý hřeben, který je od komínu dál, ale jak uchytit ten 2m jímač? .
Projektem myslíte projekt ochrany před bleskem? Pokud ano, asi to nebude projekt, ale jen taková zbytečná malůvka pro stavebko nebo ohlášení. V relevantním projektu pro provedení (DPS) musí být dostatečné vzdálenosti spočítané.


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Ondra1111 25.08.2022, 21:22
Střecha není plechová. Jsou to betonové tašky. Bral jsem to z projektu pro stavební úřad.


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 25.08.2022, 22:00
To jsem si myslel, pro SÚ musí být dle vyhl. 268/2009 Sb. pouze výpočet řízení rizik a z toho vyplývající zařazení ochrany před bleskem do tříd LPS a LPL. Malůvky, které se v DSP vyskytují, jsou zbytečné a potom jsou na novostavbách k vidění stále se opakujících špatně provedené atrapy hromosvodu. Pro správnou instalaci hromosvodu je nutná dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve které musí být kromě analýzy rizik, výpočet dostatečných vzdáleností „s“,   vyšetření ochranného prostoru jímačů, technická zpráva a výkres jímací soustavy, svodů a jejich připojení k zemnicí soustavě. Dále musí být řešena též ochrana vnitřní. Seriózní montážní firma bez dokumentace DPS nemůže provést instalaci a revizní technik se při výchozí revizi nemá o co opřít, aby revize nebyla pouze papírem pro úředníka, ale aby potvrdila, že instalovaná ochrana je provedena dle souboru ČSN EN 62305 1-4 ed.2 a předpisů souvisejících.  


Název: Re: Jak upevnit 2m oddálený jímač?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.08.2022, 07:24
Jaká by měla být správná vzdálenost?  Rád si nechám poradit.

Zde je rada jediná a tou je... nechte si dostatečnou vzdálenost spočítat projektantem elektro. Bez výpočtu vám nikdo žádnou cifru neřekne a když řekne (rádců typu Eržika z maringotky je taky dost),  lže.

ale jak uchytit ten 2m jímač? .

Neumíte číst?
Já vám zde nastínil jeho uchycení. Evidentně tomu nerozumíte.

Nechte si dopracovat PD a bude vám vše jasné.
Jak zde psal kolega Friedrich, podle dokumentace vypracované v rozsahu pro stavební řízení se dělat prostě nedá.