Zákazník, který si objednal rozvaděče, poskytl pouze soupis jističů před elektroměry v každé skříni a požadavek na deon 250A s podpěť. spouští pro Total stop. Proč? Total stop slouží např. k vypnutí celého vchodu v případě požáru. Jak? Pomocí záložního zdroje umístěného někde na "bezpečném" místě.
Nejsem si jist, zda PP umožňují na HDV mít několik samostatných totalstopů, protože tenhle záměr vypadá jako odjištění odboček HDV.
Zapojení totalstopu je jasně definováno PP, rozhodně to není o záložním zdrojem napájené podpěťovce.