Autor Téma: Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?  (Přečteno 48754 krát)
Kristina
« kdy: 03.12.2014, 22:08 »

Kolik metrů kabelu (cca) se použije při elektroinstala ci v rodinném domě?
Dům je jednopodlažní o velikosti cca 70m2.
Jde mi o to, že mi elektrikář poslal vyučtování, ve kterém rozepisuje použité kabely, různé druhy.
V celkovém součtu to dělá okolo 700m, mně to přijde hrozně moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.12.2014, 22:30 »

Plocha není relevantní informace pro výpočet použitých kabelů. Nám padlo na 38m2 650 metrů strukturované kabeláže bez elektroinstala ce!

Přidejte sem naskenovaný projekt podle kterého se to dá spočítat. Pokud nemáte projekt, musíte elektrikářovi věřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.12.2014, 22:34 »

Myslím, že to není nereálné číslo. Otázkou je, co je v tom vše za kabely. Jestli jen silařina, nebo i slaboproudařin a nějaká MaRka atd atd...

Jak píše kolega. Máte projekt s výkazem výměr, tak to plus mínus musí sedět, ne? A co je na víc tak ať elektrikář řekne kam to dal a proč je toho víc...

Jo von je projekt sprosté slovo.... Tak to vám nezbyde nic jiného než elektrikáři věřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.12.2014, 22:34 »

Jakých kabelů? Jen silových nebo i slaboproud? Kolik je to místností? Kolik je zásuvek? Kolik je zásuvkových okruhů? Co je tam za "speciality"? Kolik z toho padne jen na připojení objektu k DS? Moc neznámých málo známých....Dom ek je to spíš menší, ale dělali jsem RD s 25km kabeláže a dělali jsme RD, kde bylo jen kolem 400m kabeláže....al e to bylo na nic....(ne kvůli výdělku, ale kvůli použitelnosti)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2014, 07:14 »

Vaše chyba, že jste si s elektrikářem nesjednali smlouvu o dílo s předběžným rozpočtem akce. Nemáta PD, nemáte rozpočet - budete platit, co si elektrikář řekne, neboť proti němu nemáte žádné páky. Tedy vlastně máte. Není smlouva - nemusí se vše zaplatit. Takto vyčůraně jednají především pražští klienti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 04.12.2014, 07:55 »

 Škleb Škleb Škleb
Citace
Takto vyčůraně jednají především pražští klienti.
Ne jenom pražští, ale i ti co mají desítky milionů na kontech....
Ti se většinou škrábou za uchem, jestli se nemohli dělat kratší konce v zásuvkách! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2014, 08:04 »

Pokud máte nějaké pochybnosti, nechte si ten RD nacenit i někde jinde.

Jinak tedy, čistě odhadem a bez znalosti dalších souvislostí, pokud jde o "běžnou" elektroinstala ci a zahrnuje to pouze silnoproud, je to na danou plochu skutečně docela dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.12.2014, 08:36 »

Paušálně určit spotřebu kabelů nelze. Např. poslední moje akce dům 5+1 cca 140m2 - silařina 600m, najednou přišla změna s osvětlením, místlo vývodů pro lustry všude řady bodovek cca 100ks a najednou spotřeba naskočila o 300m. To je jen příklad možné zozdílnosti spotřeby kabelů na základních věcech a to nepočítám MaR, TV, Ethernet síť atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 04.12.2014, 09:10 »

Záleží jak je dům proveden.
Rozdíly mohou být až 100% i více !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2014, 13:38 »

nemylím si, že by 700m kabelu bylo zas tak moc, je-li rozvaděč na protější straně domu než je koupelna, kuchyň a technická místnost s bojlerem a kotlem + přihlédnu k venkovnímu osvětlení, ....tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 04.12.2014, 22:25 »

Mě to moc  nepřijde. Ale záleží na každém konkrétním případu.

Odpověď hledejte u svého projektanta.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.12.2014, 22:46 »

Pokud máte nějaké pochybnosti, nechte si ten RD nacenit i někde jinde.

Jardo a kde? U někoho, kdo místo své práce bude dělat někomu blba, někomu, kdo není ochoten zaplatit projektanta a ještě nevěří elektrikáři, kterého si vybral? Ne, děkuji, o takové poptávky opravdu nestojím zle
Pán by ode mě bez výkazu výměr dostal nabídku s vypsaným materiálem, ale bez metrů a pouze součtem ceny až v kapitole. Pokud by ji chtěl položkově komplet, je to za 2,5% z rozpočtu formou kauce, při realizaci se tato cena odečítá (zlatý Obis, jeho nastavitelné tiskové sestavy a forma výstupu na jeden klik myší tanecek)
Je 1800 metrů UTP kabelu málo na autosalon, kde každý prd musí být zaznamenán na server v Boleslavi oproti RD, kde 1400 metrů UTP pro strýčka příhodu by mohlo být moc? Je 1450 metrů CYKY 3x1,5 na mezonetový byt ze tří bytových jednotek postavený na Foxtrotu hodně nebo málo?
Jsou to stejně spekulativní otázky jako otázka tazatele. A přitom jde o reálné spotřeby.

Položme tedy otázku jinak:
Mám si utřít dírku po stolici třemi nebo osmi útržky papíru?
Odpověď:
Záleží na typu stolice, někdy pomůže až bidet  tanecek
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.12.2014, 13:42 »

Vtipné Radku, co na to taky říci jiného. Bez urážky, ale všechny komentáře, co hodnotí cosi, o čem ví úplné prd mi připadají naprosto irelevantní ba přímo katastrofální ,  akorát ženou vodu na mlýn tazateli, který prostě chtěl slyšet jen jedno a to, že ho elektrikář okradl.
Všichni moc dobře víme, že se dá el. instalace udělat řádově s jednotkami stovek metrů kabelu až po kilometry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.12.2014, 23:49 »

Do prizemniho rodinneho domku cca 80m2 + garaz jsem zrovna minuly tyden daval jen na slaboproud a sdelovacku skoro kilometr kabelu. A to bylo vse tahano stropem +- nejkratsi moznou cestou mezi technickou mistnosti a zbytkem baraku. 290m padlo na alarm, 330m na strukturovanou kabelaz, 100m na blbosti jako zvonek, vratny, telefonni linka, 70m na trizonove rizeni topeni, 50m byl jen koax od paraboly na strese k televizim a neco pres 130m na ctyri vnejsi kamery. A kolegovi, co delal silnoproud z kilometru kabelu taky moc nezbylo... Jen vnejsi reflektory kolem baraku si vzali pres 60m...

Hodne zalezi na dispozici baracku a poctu vyvodu. Zroutem na kabely je treba dnes tak oblibena kombinace kuchyn+obyvak, pokud projektant navrhne rozvadec nekde v zadveri a kuchyn v opacnym rohu baraku. Pak neni problem, aby jen na zapojeni samotne kuchynske linky (+spotrebice)  k rozvadeci padlo 100m kabelu jako nic...

Takze pokud sem nepovesite projekt+vykaz vymer, jsou nase nazory jen varenim z vody...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.12.2014, 00:30 »

Když se kuchyně udělá "poctivě" a je dál od rozvaděče, tak se toho natahá... Když je rozvaděč vedle, je to o něčem jiném.
Pokud se světla zapínají z hodně míst, tam ty metry také přibývají... I když to není málo,umím si představit, že se to tam natahalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.12.2014, 12:05 »

Když se kuchyně udělá "poctivě" a je dál od rozvaděče, tak se toho natahá... Když je rozvaděč vedle, je to o něčem jiném.
Pokud se světla zapínají z hodně míst, tam ty metry také přibývají... I když to není málo,umím si představit, že se to tam natahalo.

Jirko, umístit správně rozvaděč do objektu je pro mnohé elektromontéry obrovská věda. rozvaděč instalovaný co nejdále od kuchyně je prostě hloupost a je pravdou, že to pořádně neřeší ani mnozí projektanti.
Když se u práce přemýšlí, vždy je výsledek radostnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Dušan Šnajdárek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.12.2014, 12:15 »

Njn ale znáte to,umístíte rozvaděč do chodby na druhou stranu zdi kuchyně a investor(ka) na to:
"Jé a to budu mít tu ošklivou bednu (podomítkový rozvaděč s bílými dvířky)tady v chodbě a budu se na to muset celý život dívat...?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.12.2014, 15:46 »

Jirko, umístit správně rozvaděč do objektu je pro mnohé elektromontéry obrovská věda. rozvaděč instalovaný co nejdále od kuchyně je prostě hloupost a je pravdou, že to pořádně neřeší ani mnozí projektanti.

Tak teď se musím ohradit! Estetické hledisko vždy vítězí nad něčím tak povrchním, jako je jednorázová délka kabelů (byť se to prodražuje). Představa, že mám v blízkosti kuchyně bednu, za cenu ušetřených 100 m kabelu  zle
Vždy raději uvidím rozvaděč v garáži (byť na druhém konci domu),  než někde na chodbě, kde potom majitel vymýšlí různé vyfikundace, jak ho schovat, už ani nemluvě o cvakání v něm (namítnete, ať použivám tiché stykače). OK.
Vzhledem k tomu, co vše se dnes do rozvaděčů osazuje, tak to nejsou skříňky někde nade dveřmi, ale ohromné bedny, které žádnou parádu nedělají.
Pokud není vyloženě daná technická místnost v domě, sám vždy volím místo, kde bude nejméně konfliktní, bez ohledu na délku kabelů např. do kuchyně.
Představa, že má milionářský dům někde na chodbě bednu s nálepkou blesku, případně samolepku  o hlavním vypínači se jen  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.