Autor Téma: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?  (Přečteno 21749 krát)
Albert233
« kdy: 13.09.2012, 23:40 »

Nevyznám se ve značení pojistek, ale potřeboval jsem zakoupit pojistku podle nefunkčního vzorku. Označení je dost špatně čitelné. Po zakoupení jsem se podíval znovu na to označení a zjistil, že na jedné je T315 a na druhé T3.15A. Je to tentýž typ, nebo ne? Vydedukoval jsem, že 315 je hodnota v mA, zatímco 3,15 v A. Jenže 315 mA není 3,15 A, nýbrž 0,315 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2012, 00:15 »

315mA je desetkrát méně než 3,15A.  Písmeno T znamená pojistku s pomalou charakteristik ou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2012, 06:16 »

Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 14.09.2012, 18:53 »

Někdy je těžké přečíst špatně vyraženou hodnotu.... Mrknutí
Nejlépe je návod, schéma a pod....jak píší kolegové...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Albert233
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2012, 21:26 »

Myslel jsem si, že by to třeba někdo věděl i tak. Třeba oba typy neexistujou, jen jeden. Přeci jenom 0,315 ani 3,15 nejsou zrovna kulaté číslo.

Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.

Díky za tip, ale štítek s proudovou hodnotou ani návod k obsluze bohužel není k dispozici (po návodu se zkusím popídit). Pojistka byla zasazena do držáku v desce plošných spojů v plynovém kotli, stáří cca 15 let. Před nedávnem se vypálila, měnil jí opravář. Teď se vypálila znovu (nevím, jestli tatáž, nebo jiná ze tří, které tam jsou) a protože se domluvený opravář nedostavil a kotel bylo nutno zprovoznit, našel jsem na krytu rezervní pojistku a tu použil. Teď doplňuji rezervu pojistek, protože mám obavu, že se to brzy může stát znovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2012, 23:24 »

Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.09.2012, 09:30 »

Pokud není k dispozici návod, podle typu zařízení by se snad dal ohadnout odebíraný proud.
U plynového kotle, pokud pojistka jistí pouze elektroniku, bych předpokládal spíše pojistku 0,315A.

Jinou cestou je pořídit oba typy pojistek, zkusit slabší pojistku, jestli bude zařízení fugovat, tak ji tam ponechat, pokud nevydrží, tak tam dát silnější. Rozdíl mezi 0,315A a 3,15A by se měl projevit.    

Předpokládám, že jde přístrojové pojistky, tzv. "skleněnky",  což není nic zvlášť finančně nákladného.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #7 kdy: 15.09.2012, 10:40 »

Jestli máte možnost porovnat tloušťku drátku v původní a nové pojistce, tak to může napovědět o jakou hodnotu se jedná.
Ale musí to být stejný typ pojistky, v tomto případě jak píšete T.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektronik


« Odpověď #8 kdy: 15.09.2012, 11:57 »

A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Albert233
« Odpověď #9 kdy: 15.09.2012, 14:15 »

A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?

Děkuji za optání, ale nevím, nejsem věštec. Prostě kotel přestal jít. Když se to stalo podruhé, měřil jsem zkoušečkou, zda je napětí na obou koncích každé pojistky. U jedné pojistky jsem na jednom konci napětí naměřil a na druhém ne. Tuto pojistku jsem vyměnil (použil jsem tu, která byla na krytu jako rezervní) a poté už kotel běžel.

Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.

To je pro mě asi nejpodstatnějš í informace, takže díky (i všem ostatním).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.09.2012, 14:38 »

To Albert233:
To je pro mě asi nejpodstatnějš í informace, takže díky (i všem ostatním).
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....
Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  angel
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 15.09.2012, 18:35 »

Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např.Panther


* panther.jpg (423.24 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 2189 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Albert233
« Odpověď #12 kdy: 15.09.2012, 22:37 »

To Albert233:
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....

Samozřejmě, pojistku 3,15 A tam samozřejmě dávat nebudu (ani jako rezervní do krytu).

Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  angel
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...

Změřit proud procházející pojistkou nemám jak. Když se pojistka přepálila poprvé, bylo to asi před měsícem, tak pojistku měnil servisák a současně udělal roční prohlídku kotle. Ovšem kde vzal tu pojistku, kterou tam dal (zda z náhradních v krytu, nebo nějakou přinesenou),  to nevím. Každopádně po výměně kotel fungoval. Nemůžu samozřejmě ani vyloučit, že tam dal špatnou pojistku, ale pro takové podezření nemám žádný důvod.

Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např. Panther

Jde o Vaillant VU 180 XE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 15.09.2012, 23:20 »

Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.


* Vaillant VU 180 XE.jpg (722.89 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1241 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.09.2012, 00:23 »

Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 16.09.2012, 09:39 »

Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  vegeeet

Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....sa mostatnou, dodatečně dávanou....
Z různých zásahů jsem se poučil... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Albert233
« Odpověď #16 kdy: 16.09.2012, 11:39 »

Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.

Vidím, že situace je složitější, než jsem si myslel. V kotli jsou tři pojistky, označme si je A, B a C:
A - F 400 mA, je pod napětím, když je kotel zapnutý
B - byla tam ta T 315 (mA),  před druhou výměnou (mnou provedenou) bylo na jedné straně napětí a na druhé ne, při druhé výměně jsem tam dal náhradní z krytu (ta je, jak jsem teď zjistil, odlišného typu - T 1,25 A),  ovšem dnes je na obou stranách bez napětí a kotel funguje
C - T 1,25 A, byla i je bez napětí

Čili budu muset z návodu nebo od výrobce zjistit, jaké tam vlastně správně mají být pojistky.

Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  vegeeet

Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....sa mostatnou, dodatečně dávanou....

Nerozumín.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.09.2012, 12:53 »

To Albert233:
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.