« kdy: 18.04.2009, 22:20 »

Nevím jakou rozvodnou krabici na 400V použít pro připojení varné desky do kuchyňské linky?

Krabice bude umístěna ve spodní části, pod varnou deskou.
Je dobré ještě používat starou tzv. sporákovou kombinaci, která bývala umístěna nad el. sporáky?



#105#  zed Nenavidím lidi, kteří místo otazníku dělají tečku.  podivej Krom toho jde určitě o opakované téma, tak to stejně smažu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2009, 08:05 »

Rozvodnou krabici?  ??  KU68-1901
O tu vám ale jistě nejde. Chtělo by to, se pořádně vyjadřovat a před dotazem, na který to dle admina před opravou nevypadalo, si uvědomit, na co se vlastně chci ptát.
Rozvod se pak připojuje například  v pětipólové svorkovnici s krytem do ABB 3938A-A106B. Z té je pak deska připojena pohyblivým kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 19.04.2009, 08:09 »

Odpověď hledejte v návodu na instalaci a obsluhu, který by měl být výrobcem přiložen. Pokud výrobce trvá na použití spínače, je třeba ho použít. Navíc umístění někde ve skřínce za troubou je nesmyslné, tam to těžko někdo bude vypínat ( a také se to tam obtížně připojuje). Není třeba používat pouze staré typy sporákové kombinace, existují mnohem vzhlednější provedení, která mohou být umístěna viditelně, neruší a hlavně plní svoji funkci a účel!

Tato problematika se zde již probírala - použijte tlačítko vyhledávání, zde nahoře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2009, 09:14 »

Není třeba používat pouze staré typy sporákové kombinace, existují mnohem vzhlednější provedení, která mohou být umístěna viditelně, neruší a hlavně plní svoji funkci a účel!

Například tytoSuper!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.04.2009, 12:32 »

Vypínač pro varnou desku doporučuji po osobní zkušenosti, když přeteklé zpěněné mléko znemožnilo funkci senzorového ovládání a nezbylo, než desku vypnout na přívodu.
Domnívám se, že není na závadu spínač skrytý za dvířky skřínky umístěný zkraje tak, aby ho nebylo snadné "zarovnat" uloženými věcmi. Samozřejmě provedení instalace musí odpovídat především hořlavosti podkladu, jde o instalaci v nábytku. Je to řešení pro malé kuchyně a případy dodatečné instalace, kdy je sekání do hotových obkladů problematické - z pohledu majitele kuchyně nemožné. Vypínač na stěně za varnou deskou je hůře dosažitelný, když se z hrnce valí pára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 19.04.2009, 13:31 »

Spínač desky někde schován pod linkou...je to věc každého majitele....vě tšinou bývá obvod pro sporák samostatný /měl by být/ tak není problém "shodit" jistič v rozvaděči který bývá kousek odtud někde na chodbě....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.04.2009, 14:05 »

Spínač desky někde schován pod linkou...je to věc každého majitele....vě tšinou bývá obvod pro sporák samostatný /měl by být/ tak není problém "shodit" jistič v rozvaděči který bývá kousek odtud někde na chodbě....
Jenže když mi na plotně hoří hrnec a senzorové ovládání nefunguje může být problém běžet hledat jistič do předsíně, ostatně i bytové rozvodnice uživatelé rádi schovávají do nějaké skříňky a mnohdy jí ještě naplní věcma. Ale v zásadě je to každého soukromá věc, kvůli čemu mu vyhoří byt.
Jen by se při "zaručených" radách nemělo zapomínat, že tohle nejsou obecné tlachy ale odborné diskuse a každá rada by měla být zdůvodnitelná normou nebo elektrikářským technologickým postupem, jinak se jedná jen o nezávazné amatérské plky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.04.2009, 14:07 »

Poslal: Marek Zeman
Vypínač pro varnou desku doporučuji po osobní zkušenosti, když přeteklé zpěněné mléko znemožnilo funkci senzorového ovládání a nezbylo, než desku vypnout na přívodu.
Domnívám se, že není na závadu spínač skrytý za dvířky skřínky umístěný zkraje tak, aby ho nebylo snadné "zarovnat" uloženými věcmi.


Jak pozná návštěva, kde je schovaný vypínač v tomto případě?
Proleze všechny skříňky a přerovná je aby našel potřebné?Proto se dává vypínač na viditelné a snadno dosažitelné místo.
To je lepší vypnout v rozvaděči a taky většinou i rychlejší. Pokud rozvaděč zrovna není zarovnán jinými věcmi, nebo schován za regálkem. / Taky jsem viděl/  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 19.04.2009, 18:08 »

TO: Milan Karvánek
Nevím v čem vidíte tlachy!...než někdo najde vypínač pod linkou tak má 10x rychleji vypnutý jistič od bytu!......
Nikde není napsáno že musí mít varná deska vypínač!
Proto tato odborná diskuse je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.04.2009, 12:58 »

Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky.
Výrobce např. ABB.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.04.2009, 16:30 »

Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky.
Výrobce např. ABB.

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 20.04.2009, 20:23 »

 na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 20.04.2009, 20:52 »

Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky.
Výrobce např. ABB.

Bohužel šířka sortimentu u ostatních výrobců je značně omezená....... a ne každý chce ABB...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.04.2009, 22:45 »

Vážení kolegové, uznávám vaše námitky ke skrytému vypínači. Koupili jsme starší byt se zánovně renovovanou kuchyní a vypínač sklokeramické desky byl umístěný ve skřínce vedle sporáku a aby "nerušil",  tak byl na stěně v zapuštěné krabici! Jeho přemístění na dostupné místo na stěně by bylo jistě možné technicky i esteticky, ale ne organizačně. Ženu s dvěma malými dětmi nemůžu kvůli takovéhle "pitomosti" někam přesunout, kuchyň nemůže zůstat dlouho mimo provoz a za 2 hodiny, které jsou ochotni strávit venku se dá maximálně vypínač přesunout v rámci skřínky tak, aby byl po ruce. A to jen za příslib, že se jím bude deska a sporák vypínat, aby nezůstávaly ve stavu stand-by (analogie s vypínáním televize). Jistič tohoto okruhu je v předsíni ve vestavěné skříni ve výšce přes 2m - pro moji ženu ze země nedosažitelný, navíc neví, který to je. Takto instalaci zhotovila předchozím majitelem vychvalovaná "firma",  při výběru bytu to však nebyl vzhledem k ostatním okolnostem důvod ho odmítnout. Jenže minimálně do rozsáhlého malování se s tímhle nedá nic dělat. Možná je to od odborníka neprofesionáln í, ale je to realita. A obávám se, že takto provedená instalace "skvělými firmami" i přístup laiků k jejím změnám je častý případ. Proto jsem upozornil na kompromisní možnost umístění vypínače. Pokud si ho uživatelé kuchyně zvyknou používat k vypínání třeba jen při odjezdu na víkend, nemají problém ho použít v případě havárie. Omlouvám se, jestli jsme se příliš odchýlili od tématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.04.2009, 22:58 »


Jak pozná návštěva, kde je schovaný vypínač v tomto případě?
Proleze všechny skříňky a přerovná je aby našel potřebné?Proto se dává vypínač na viditelné a snadno dosažitelné místo.
To je lepší vypnout v rozvaděči a taky většinou i rychlejší. Pokud rozvaděč zrovna není zarovnán jinými věcmi, nebo schován za regálkem. / Taky jsem viděl/  zle

Jak jsem napsal výše, návštěva by okruhový jistič nenašla a jistič před elektroměrem na chodbě také není v takovém případě ideálně dostupný. Ale návštěvy se u nás vzhledem k dětičkám obvykle příliš nezdrží  Mrknutí.
Pokud by byl vypínač z estetických důvodů součástí vícenásobného rámečku, nebo skupiny vypínačů osvětlení, nebude určitě označený do očí bijícím popisem a místních poměrů neznalý člověk nebude tušít, že jde o "sporákovku".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.04.2009, 23:14 »

Není velký problém v případě nouze vypnout vše. Pak dohledat, ale v rozvaděči jistě máte vše popsané co k čemu patří.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 21.04.2009, 07:03 »

Jak jsem napsal výše, návštěva by okruhový jistič nenašla a jistič před elektroměrem na chodbě také není v takovém případě ideálně dostupný. Ale návštěvy se u nás vzhledem k dětičkám obvykle příliš nezdrží  Mrknutí.
Pokud by byl vypínač z estetických důvodů součástí vícenásobného rámečku, nebo skupiny vypínačů osvětlení, nebude určitě označený do očí bijícím popisem a místních poměrů neznalý člověk nebude tušít, že jde o "sporákovku".

Nevím jak u vás, ale u nás návštěvy moc nevaří a já jako majitel bytu mám přehled o tom, jaký vypínač použiji k vypnutí sporáku. A když už by hrozilo, že návštěvě přece jenom svěřím nádobí a sporák, vysvětlím spouštění sporáku.
Už tu zase řešíme kraviny.   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 21.04.2009, 14:47 »

Nevím jak u vás, ale u nás návštěvy moc nevaří .....
Je až k nevíře, jako ptákovinu lze vymyslet.  Škleb  ajoooo  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu