Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.04.2010, 17:26 »

Kolik kWH spotřebuje 4pol elektromotor? Jedná se mi o rozdíl ve spotřebě při zvýšeni efektivity.
1,1kW, s efektivitou 75% (Eff2),  účiník 0,77
nebo
1,1kW s efetivitou 85% (Eff1)

Jedná se mi o to,kolik ušetřím kWH pokud si pořídím motor s vyšší účinnosti?

#117#



 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin1845
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2010, 00:10 »

Mě to vyšlo úspora 12 %,  tedy 0,132 kWh za 1 hod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.04.2010, 08:49 »

Dekuji za kalkulaci. Mohu se zeptat jak jste k tomu došel? Je to tenhle vzorec: I=P/U.I.cos fí.1,73 Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 03.04.2010, 09:07 »

Třeba pomůže:
http://www.vossost.cz/svab/elektross/skripta/sbirka/RESENI/reseni1_6.html
Je to sice pro 1f motor, ale je tam zapašovaná účinnost, která ve vašem vzorci chybí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.04.2010, 10:27 »

Mohu se zeptat jak jste k tomu došel? Je to tenhle vzorec: I=P/U.I.cos fí.1,73
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.04.2010, 10:28 »

Mě to vyšlo úspora 12 %,  tedy 0,132 kWh za 1 hod.

Uvádíte úsporu na větší počet desetinných míst, než na jaký jste předtím zaokrouhlil mezivýsledek, takže poslední cifra je nesmysl. (přesnější by bylo 0,129 kW, zaokrouhlit na 0,13 kW). Ale to jen na okraj. Edit: a stejně je to číslo špatně

pro p. Sprincla:
vzoreček je 1,1 kW / 75% - 1,1 kW / 85% = 0,129 kW 0,173 kW (za předpokladu, že uváděných 1,1 kW je jmenovitý výkon motoru).

Účinnost motoru je ale závislá na zatížení, odlehčený motor má dokonce účinnost 0%. V reálu tedy, zvláště pokud nepoběží trvale se jmenovitou zátěží, počítejte s úsporou menší. Když to odhadnete na 70 W, neuděláte velkou chybu.

P.S. protože se pravděpodobně jedná o maloodběr, neplatíte za účiník ale za kWh a do výpočtu tedy účiník (cos fí) vůbec nevstupuje (pokud jste tedy správně uvedl, že výkon motoru je 1,1 kW. Jiná věc by byla, kdyby to byl příkon 1,1 kVA, to by vypadal výpočet úplně jinak).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.04.2010, 10:47 »

Pro upřesnění,  motor s výkonem 1,1kW a účinností 75% má při zátěži 100% odběr cca. 1,1kW/hod a modernější motor s účinností 85% stejného výkonu, a stejné zátěže má odběr 0,97kW/hod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.04.2010, 11:31 »

Pro upřesnění,  motor s výkonem 1,1kW a účinností 75% má při zátěži 100% odběr cca. 1,1kW/hod a modernější motor s účinností 85% stejného výkonu, a stejné zátěže má odběr 0,97kW/hod?


Ne.
Odběr se neudává v kW/hod, ale v kW (anebo v kWh/h což je nemlich to samé).

Motor s výkonem 1,1 kW a účinností 75% má příkon (odběr) 1,1/0,75=1,47 kW,
a to při účiníku cos fí=0,77 je 1,47/0,77= 1,9 kVA.

Všechny potřebné vzorečky máte v příkladu od kol. Doležala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.04.2010, 14:32 »

Otázkou tedy je zda je možné nahradit motor 1,1kW s Eff 75 motorem 0,75kW s Eff 85? Změní se moment na hřídeli?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.04.2010, 20:47 »

Otázkou tedy je zda je možné nahradit motor 1,1kW s Eff 75 motorem 0,75kW s Eff 85? Změní se moment na hřídeli?

Pokud chcete zachovat nezměněnou funkci zařízení, musíte použít motor se stejným výkonem a otáčkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.04.2010, 09:34 »

Hodnota, která je uvedena na štítku motoru, je mechanický výkon na hřídeli motoru. Skutečný příkon (odběr energie ze sítě) je větší o ztráty v motoru. Pokud se použije motor s vyšší efektivitou, budou tyto ztráty menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.04.2010, 10:15 »

Pokud je výpočet pro úsporu (1,1kW/0,75%)-(1,1kW/0,85%) jak dostanete výsledek 0,129kW? Když počítáme 1,1/0,75=1,466 a 1,1/0,85=1,296 je výsledek jiný 1,466-1,296=0,172kW
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.04.2010, 10:44 »

Asynchronní motor se chová tak, že rozdíl v momentu na hřídeli bude pouze v okamžiku rozběhu. Pak bude přesně takový, jaký bude potřeba pro udržení požadovaného výkonu. Laicky řečeno, motory 1kW i 2kW budou odebírat stejný proud a budou dodávat na hřídel stejný výkon. Rozdíl (na elektroměru) bude pouze v jejich účinnosti, která je dána konstrukcí motoru. Ztráty na ložiskách a ohřátím vodičů v motoru jsou nepřímo úměrné výkonu (velmi zhruba podle typu).
Účinnost motoru je pouze jedna z veličin, která se uvažuje při návrhu. Velmi často jsou důležitější parametry jiné. Například schopnost motoru "rozpohybovat" hnané zařízení. Pak se často setkáte s motorem 30kW, který po rozběhu dodává výkon okolo 10kW, protože je rozběh Y/D nebo softstarterem z nějakého důvodu nerealizovatel ný (například nutnost velmi rychlého rozběhu). Účinnost jde potom stranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.04.2010, 11:21 »

Pokud je výpočet pro úsporu (1,1kW/75%)-(1,1kW/85%) jak dostanete výsledek 0,129kW? Když počítáme 1,1/0,75=1,467 a 1,1/0,85=1,294 je výsledek jiný 1,467-1,294=0,173kW

Máte pravdu, udělal jsem ve výpočtu chybu. Tak to dopadá, když někdo dělá chytrého - nechal jsem se asi strhnout předchozím příspěvkem.  ajoooo
(Úspora je sice cca 12%,  ale nikoli z 1,1 kW, ale z 1,5 kW)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.04.2010, 13:43 »

Takže sečteno podtrženo. Když počítám s cenou kWh= 5Kč a životností motoru zhruba 20000 hodin, bude  úspora zhruba, 0,172kW*20000hod*5Kč= 17 200 Kč. To je docela dost, když pořizovací cena motoru je rozdílná o 300Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #15 kdy: 04.04.2010, 21:17 »

Takže sečteno podtrženo. Když počítám s cenou kWh= 5Kč a životností motoru zhruba 20000 hodin, bude  úspora zhruba, 0,172kW*20000hod*5Kč= 17 200 Kč. To je docela dost, když pořizovací cena motoru je rozdílná o 300Kč.
Promiňte, ale takový výpočet je k ničemu. Počítáte se jmenovitými hodnotami výkonu, které dejme tomu správně přepočítáte na příkon a z toho chcete spočítat konkrétní úsporu v Kč. Odebraná energie nevyplývá z rozdílu jmenovitých hodnot, ale ze skutečného odběru, daného pohonem, jak se už uvádí v odpovědi #11. Pro orientaci stačí procenta uvedená v zadání, i když jsou zřejmě také pro jmenovité hodnoty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #16 kdy: 04.04.2010, 21:25 »

... jak se už uvádí v odpovědi #11 12.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V čem spočívá velikost (hmotnost) elektromotoru a jeho výkon?
 Musí mať vn elektromotor na napájacom kábli predradenú svorkovnicovú skriňu?
 Jaký je princip magnetických ložisek elektromotoru?
 Jak vysoušíte zaplavené elektromotory vy?
 Kdy a jak poznám, že mám správně navrženou velikost elektromotoru?
 Jaký má výkon elektrický motor vlaku?
 Jak provádíte diagnostiku elektromotoru?
 Mohelnický závod na výrobu elektromotorů nasadil řešení systému MindSphere
 Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%?
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.