Martin0101
« kdy: 02.09.2009, 16:57 »

Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči, sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Např. Mám jistič C50A/3f a za ním 7xB10/1f.
Jaký mohu použít propojovací vodič mezi C50A/3f a 7xB10/1f?
Je možné v rozvaděčích snížit průřez vodičů?




#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.09.2009, 15:28 »

Tady je vcelku relevantní dotaz, zda jste výrobcem rozvaděčů? Na téma kdo může vyrábět rozvaděč zde bylo několik sáhodlouhých diskusí.

P.S.
Propojovací lišta s průřezem 10mm2, a jmenovitým proudem 63A vám nestačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Martin0101
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2009, 15:46 »

Nejsem výrobcem rozvaděčů. Jen bych rád věděl zda je možné jít o stupeň průřezu níže v rozvaděčích na krátké vzdálenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.09.2009, 16:24 »

Teď je tam jaký pruřez? Jak bude provedeno propojení (klemy z jističe na jistič, přímé vedení k jednotlivým prvkům)
Bude tam i nějaká jiná výbava, kromě výše uvedené? Rozvaděč je volně stojící, nástěný v izolační stěně, plasťák, plechový, větraný...
Budou vodiče ve svazcích? Tj. bude se to chladit blbě, nebo dobře? Budou ty B10 využívané na doraz? (možná by bylo dobré potom vložit mezi jističe mezery, pro chlazení)
Tohle by měl ten kdo chce vyrábět rozvaděč vědět, jinak vám někdo něco  poradí, a pak si budete stěžovat. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Martin0101
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2009, 17:14 »

Já nechci vyrábět žádný rozvaděč jen bych rád věděl zda je možné obecně snížit průřez o jeden stupeň v rozvaděči. V případě ideálních podmínek tzn. vodiče nejsou ve svazcích, teplota nepřesahuje 30st. C, samostatně stojící rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2009, 17:52 »

tak ještě jednou, asi jsme se nepochopili

Pruřez čeho chcete snižovat, vodiče mezi jističem 50 a 10?
Jaký průřez je navržený teď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2009, 18:30 »

Vodič byste měl dimenzovat s ohledem na proudové zatížení s respektováním koeficientů dle ČSN 33 2000-5-523 a souvisejících . Problém je v oteplení vodičů. Chce to výpočet. Uvnitř rozvaděče je problém, jedná se o uzavřený (většinou) nevětraný prostor. Mohl byste se dostat do situace, že za půl roku v rámci záruky vyměníte všechny vyhřáté vodiče i jističe.
Ještě bych poznamenal, že vyšší průřez přívodního kabelu se volí nejenom s ohledem na proud, ale i úbytek napětí.
Málo informací na posouzení vašeho problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin0101
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2009, 18:36 »

Pan Hasala v diskusi: Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů? tvrdí toto: v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže. Je možné, že v nějaké normě je toto skutečně napsáno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 03.09.2009, 21:10 »

TO: Martin0101

Pokud vás zajímá dimenzování vodičů v rozvaděčích, je nutné používat normy platné na výrobu rozvaděčů a normy související. Základní normou je ČSN EN 60439-1 ed. 2.
V příloze máte max. a min. průřezy.  podivej
Zvolit správný průřez vodiče není tak jednoduché. Nerozhodný


* 60439-1ed2 průřezy vodičů.JPG (61.61 KB, 641x723 - prohlédnuto 64500 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.09.2009, 21:15 »

v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže

V podstatě je to tak. Proudová zatížitelnost dlouhých vedení se posuzuje nejen z hlediska zahřátí vodičů, ale uvažuje se i nárůst odporu a úbytku napětí. To u velmi krátkých úseků, navíc dobře chlazených vzduchem přes jednu izolaci, lze zanedbat. Záleží samozřejmě na vzájemné konfiguraci takových vodičů.

Například tři vodiče 10 mm2 v uložení B1 mají zatížitelnost 50 A. Všimněte si, že hřebínek do rozvaděče 10 mm2 má 63 A, což je zrovna stupeň.

Minimální průřezy lze vyčíst z mnou uváděné tabulky v této diskusi

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12881.0.html

Dále tam pokračuje:   In 40 A          min 4 mm2
                                   In 63 A          min 6 mm2
                                   In 80 A          min 10 mm2

P.S.: Kolega Beláň byl rychlejší.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.