Název: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Martin0101 02.09.2009, 16:57
Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči, sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Např. Mám jistič C50A/3f a za ním 7xB10/1f.
Jaký mohu použít propojovací vodič mezi C50A/3f a 7xB10/1f?
Je možné v rozvaděčích snížit průřez vodičů?




#116#


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.09.2009, 15:28
Tady je vcelku relevantní dotaz, zda jste výrobcem rozvaděčů? Na téma kdo může vyrábět rozvaděč zde bylo několik sáhodlouhých diskusí.

P.S.
Propojovací lišta s průřezem 10mm2, a jmenovitým proudem 63A vám nestačí?


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Martin0101 03.09.2009, 15:46
Nejsem výrobcem rozvaděčů. Jen bych rád věděl zda je možné jít o stupeň průřezu níže v rozvaděčích na krátké vzdálenosti.


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.09.2009, 16:24
Teď je tam jaký pruřez? Jak bude provedeno propojení (klemy z jističe na jistič, přímé vedení k jednotlivým prvkům)
Bude tam i nějaká jiná výbava, kromě výše uvedené? Rozvaděč je volně stojící, nástěný v izolační stěně, plasťák, plechový, větraný...
Budou vodiče ve svazcích? Tj. bude se to chladit blbě, nebo dobře? Budou ty B10 využívané na doraz? (možná by bylo dobré potom vložit mezi jističe mezery, pro chlazení)
Tohle by měl ten kdo chce vyrábět rozvaděč vědět, jinak vám někdo něco  poradí, a pak si budete stěžovat. o:-)


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Martin0101 03.09.2009, 17:14
Já nechci vyrábět žádný rozvaděč jen bych rád věděl zda je možné obecně snížit průřez o jeden stupeň v rozvaděči. V případě ideálních podmínek tzn. vodiče nejsou ve svazcích, teplota nepřesahuje 30st. C, samostatně stojící rozvaděč.


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.09.2009, 17:52
tak ještě jednou, asi jsme se nepochopili

Pruřez čeho chcete snižovat, vodiče mezi jističem 50 a 10?
Jaký průřez je navržený teď?


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2009, 18:30
Vodič byste měl dimenzovat s ohledem na proudové zatížení s respektováním koeficientů dle ČSN 33 2000-5-523 a souvisejících . Problém je v oteplení vodičů. Chce to výpočet. Uvnitř rozvaděče je problém, jedná se o uzavřený (většinou) nevětraný prostor. Mohl byste se dostat do situace, že za půl roku v rámci záruky vyměníte všechny vyhřáté vodiče i jističe.
Ještě bych poznamenal, že vyšší průřez přívodního kabelu se volí nejenom s ohledem na proud, ale i úbytek napětí.
Málo informací na posouzení vašeho problému.


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Martin0101 03.09.2009, 18:36
Pan Hasala v diskusi: Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů? tvrdí toto: v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže. Je možné, že v nějaké normě je toto skutečně napsáno?


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.09.2009, 21:10
TO: Martin0101

Pokud vás zajímá dimenzování vodičů v rozvaděčích, je nutné používat normy platné na výrobu rozvaděčů a normy související. Základní normou je ČSN EN 60439-1 ed. 2.
V příloze máte max. a min. průřezy.  (norm)
Zvolit správný průřez vodiče není tak jednoduché. :-\


Název: Re: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.09.2009, 21:15
v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže

V podstatě je to tak. Proudová zatížitelnost dlouhých vedení se posuzuje nejen z hlediska zahřátí vodičů, ale uvažuje se i nárůst odporu a úbytku napětí. To u velmi krátkých úseků, navíc dobře chlazených vzduchem přes jednu izolaci, lze zanedbat. Záleží samozřejmě na vzájemné konfiguraci takových vodičů.

Například tři vodiče 10 mm2 v uložení B1 mají zatížitelnost 50 A. Všimněte si, že hřebínek do rozvaděče 10 mm2 má 63 A, což je zrovna stupeň.

Minimální průřezy lze vyčíst z mnou uváděné tabulky v této diskusi

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12881.0.html

Dále tam pokračuje:   In 40 A          min 4 mm2
                                   In 63 A          min 6 mm2
                                   In 80 A          min 10 mm2

P.S.: Kolega Beláň byl rychlejší.  ;)