Máme solární střídač, který je určen pouze k ohřevu TUV v bojleru - jeho výstup je přímo napojen na topné těleso.
Střídač generuje nesinusový proud, ale jeho přesný tvar neznám - osciloskop bohužel nemám, v dokumentaci je pouze zmínka o obdelníkovém průběhu. Při měření voltmetrem napětí také dost divoce skákalo v rozmezí 100V - 280V.
Mezi střídač a bojler jsem zapojil klasický jistič B 16A, ale pak se celý systém choval velmi zvlášťně - střídač neustále vypínal a zapínal, při shození jističe na něm bylo stále měřitelné napětí apod.
Po odstranění jističe je vše OK a funkční.
Je toto chování jističe při nesinusovém průběhu normální? Čím by se to mělo správně jistit? Chtěl bych měřit výrobu střídače a k tomu využít elektroměr. Předpokládám, že digitální elektroměr s AD převodníkem by s tím neměl mít problém? Nerad bych ho zničil prvním pokusem