Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2008, 21:31 » |
|
Nevím jak mám rozumět tomu "mám tam ještě dávat". Práce pod plombou může provádět jen odborná firma, která odplombování nejdříve nahlásí distributorovi . Pracovníci této firmy by měli dobře vědět jak elektroměrovou skříň správně zapojit. Pokud jste si to odplomboval a zapojil sám, před časem za to bylo 10tis, nevím jak dnes.
V elměr rozvaděči bude v zaplombované části: hlavní jistič, jistič přijímače HDO, přijímač HDO a elektroměr. Stykač ovládající přímotopy bude až v okruhovém rozvaděči. Pokud je podružných rozvaděčů více, může se použít pomocné relé, které je lepší dát do okruhového rozvaděče než pod plombu z hlediska oprav.
Pokud firma provádí demontáž staré skříně a montáž nové, jak elektroměr tak i HDO by měla firma přepojit sama. Pracovníci distr. spol. pak přijdou pouze zkontrolovat a zaplombovat.
|