TO Plzeňské dílo v.d.:
U elektroměrovýc h desek, které vyrábíte uvádíte, že je lze používat pouze v obyčejném prostředí.
Můžete mi prosím sdělit, zda bude vadit použití této desky ve výklenku s dvířky z venku ve fasádě domu? Například z hlediska venkovních teplot?
Velice dě*kuji za pomoc
L.Jindra Odpověď:
Námi vyráběné elektroměrové desky jsou vhodné pro použití v prostředí které uvádíte.
Takhle to jde taky, ale není to taková zábava jako diskuse
Na špatně položenou otázku, špatná odpověď.
---------------------------------------------------
Dotaz na Plzeňské dílo v.d.
Dotaz pro oddělení výroby pro elektrotechnik
u, konkrétně na použití elektroměrové a přístrojové desky
Do*brý den
Jde mi konkrétně o použití elektroměrové Pd desky a to ve venku umístěných výklencích ať ve sloupku/pilíři, nebo obvodové zdi objektu,
http://www.plzenske-dilo.cz/termosety-vyrobky.php tato deska dle vašich instrukcí smí být použita jen v prostředí obyčejném a odkazujete na sice prastarou, ale stále platnou ČSN 35 7020 a tato norma se zas odkazuje na obyčejné prostředí dle ČSN 34 0070 tato norma je léta neplatná, ale jelikož jste nepřepracovali prostředí pro použití této desky dle vnějších vlivů v současnosti platné ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a jiné informace pro montáž jste jako výrobce neposkytli:
Obyčejné prostředí dle ČSN 34 0070
-10°C až +35°C, max 15g vody na 1m3, vlhkost max 80%
Obyčejné základní prostředí dle ČSN 33 0300 která nahradila ČSN 34 0070 (ale taktéž je již mnoho let neplatná)
vnitřní prostory -5°C až +35°C, max 15g vody na 1m3, vlhkost max 80%
S toho teplotního rozsahu a max. povolené vlhkosti pro obyčejné prostředí je jasné, že dle vašich podmínek a dle ČSN 35 7020 tato deska nemůže být ve venkovních prostorech byť ve výklenku za dvířky, navíc tato deska nesplňuje podmínku pro krytí ve venkovním prostředí min. IP43 a jakési plechové či dřevěné dvířka, která se na tyto výklenky dávají nikdy nemají doložený stupeň krytí. Je mi jasné, že samotné desce zřejmě voda, vlhkost, teplo a mráz nevadí, ale podstatné je, že tato deska neposkytuje dostatečnou ochranu a krytí na ní osazeným přístrojů.
Uvedu konkrétní příklad použití vaší desky viz. obrázek.
Elektroměrová deska umístěna ve výklenku venku umístěného pilíře, výklenek je opatřen dvířky bez jakéhokoliv štítku či dokladu, tudíž výrobce pilíře a dvířek nedoložil, že je splněn požadavek krytí pro venkovní prostředí min. IP43, nemluvě o rozsahu teplot a vlhkosti.
Já jako revizní technik jdu na revizi tohoto pilíře s elektroměrovou deskou a zjišťuji
- elektroměrová deska je v rozporu s instrukcemi výrobce (vašimi instrukcemi) a ČSN 35 7020 instalována v prostředí jiném než obyčejném
- u pilíře(výklenku) a jeho dvířek není doloženo, že splňují min. požadované krytí IP43 atd.
Závěr, zařízení je instalováno v rozporu s technickými předpisy a instrukcemi výrobce desky a nelze ho tudíž uvést do provozu.
Jaký je váš postoj výrobce této desky v tomto konkrétním případě, jste ochotni se zaručit (vydat prohlášení), že v tomto případě je použití vaší desky naprosto v pořádku?
Pře*dem dě*kuji za vaše vyjádření případně za jakékoliv relevantní informace k této problematice.
P.S.:
1. Měli byste přepracovat prostředí pro použití těchto desek dle vnějších vlivů stanovených v platné ČSN 33 2000-5-51 ed. 2
2. Jako jediní výrobci těchto desek v ČR byste měli inicializovat zrevidování prastaré a současnost nerespektující normy ČSN 35 7020
S pozdravem ....
---------------------------------------------------
1 odpověď od Plzeňské dílo v.d.
Děkujeme za upozornění na nesrovnalost v návodu na použití. Návod necháme
přepracovat, aby vyhovoval současným předpisům. K ostatnímu se vyjádříme
později, po konzultaci s odbornou firmou.
S pozdravem ....
Plzeňské dílo, výrobní družstvo
2 odpověď od Plzeňské dílo v.d.
Ještě jednou děkujeme za Vaše připomínky. A zasíláme vám vyjádření na základě stanoviska TÜV SÜD Czech s.r.o..
V instrukcích k deskám dojde k opravě prostředí obyčejného na prostor normální a dále bude doplněn text - "Pokud vnější vlivy vytváří prostor jiný, než normální umístí se deska do uzavřeného prostoru, který svým provedením /krytím/ odpovídá okolním vnějším vlivům". Tak jak správně předesíláte s požadovaným krytím tohoto prostoru například pro venek min. IP 43, které ovšem dokladuje výrobce použitých jak vstupních dveří, tak tohoto prostoru /např. skříně/ viz i samostatná norma pro rozváděčové skříně.S pozdravem ....
Plzeňské dílo, výrobní družstvo
---------------------------------------------------
Tudíž výrobce skříně, nebo pilíře používá desku jen jako jeden z komponentů a na skříň, nebo pilíř jako celek včetně zmiňované desky musí vystavit prohlášení o shodě elektro (ne např. jen prohlášení na betonový výrobek) a samozřejmě musí doložit krytí, jmenovité napětí a proud atd.
Bohužel v reálu to většinou chodí tak, že výrobce vyrobí pilíř, nebo skříň a desku do ní nedodá a tudíž vyrobil jen jakýsi pilíř, nebo skříň bez jakýchkoli dalších elektro návazností, sice je hezké, že v katalogu stavebnice pilíře je vyfocen pilíř s osazenou deskou, nebo že ve skříni jsou originál navařeny šrouby na uchycení konkrétní desky, ale i přesto jedná se o polotovar bez náležitých dokladů, který výrobce nedodal jako finální schválené elektro zařízení, tudíž odpovědnost se přehodí na toho, kdo dovnitř osadí desku a na ní jistič atd. a také na revizního technika který se pod to podepíše.