Autor Téma: Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?  (Přečteno 17257 krát)
evžen29
« kdy: 06.01.2010, 14:14 »

Dotaz ohledně zatřídění vězeňské cely,
potažmo elektrospotřeb ičů umistěných na této cele v závislosti na ČSN 33 1610.

Vězni se mohou pohybovat v rámci polovoleného režimu mezi sebou.
Do "D"veřejně přístupné prostory (s určitým omezením)? :-))
Napište prosím, jak byste provedli zatřídění, a zdůvodněte.
 

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.01.2010, 11:37 »

Jak jsem již psal minule, nerad odpovídám lidem, kteří se schovávají za různé evženy
 a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2010, 11:56 »

Jak jsem již psal minule, nerad odpovídám lidem, kteří se schovávají za různé evženy
 a pod.
Co když to má v rámci pracovní náplně jako klient? Já bych se taky nepodepsal  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.01.2010, 12:07 »

Pokud se jedná o skutečný případ, tak by bylo vhodné použít již jen ČSN 33 1600ed.2. Myslím si, že v cele je správné zařazení do D - spotřebiče používané ve veřejných prostorách. Mnohá dnešní vězení lze přirovnat ke klubovně, nebo ubytovně hotelového charakteru...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2010, 12:40 »

Mnohá dnešní vězení lze přirovnat k ubytovně hotelového charakteru...
Palec vzhůru
Teplé jídlo několikrát za den, posilovna apod...  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.01.2010, 12:56 »

Zatřídění vězeňské cely bych si představoval podle závažnosti trestného činu, nespojoval bych to s žádnou normou 33 1610 a pod. Podle mého názoru na vězeňské cele žádné elektrické ani jiné spotřebiče, ani různé jiné předměty, nemají co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
evžen29
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2010, 13:08 »

Děkuji panu Rozmahelovi za odpověď, i když musím podotknout že to až tak dalece není veřejně přístupný prostor( 1/musí být odsouzený,2/civilní osoba až po přisné lustraci a prokazaní zájmu, adt..
Pro ostatní štouraly, jsem zaměstnanec VS ČR ale z jistych (vám nepochopitelný ch) důvodů nebudu se identifikovat.
Vyjma skupin "C" a "B"  lze se snad ztotožnit ze zbytkem.
Očekávám hodnotné podněty ve  velice specifickém problemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 07.01.2010, 13:11 »

TO:Jaroslav Jonáš
Pokud jsem viděl cely v televizi, tak takovou výbavu nemám ani já doma.. Smích
Hi-Fi věže, DVD,SAT a pod.... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.01.2010, 13:20 »

Je jedno jak si to prvozovatel zařadí, je to jeho rozhodnutí dle analýzy rizik, norma je návod, postup měření a evidence je stejný u všech kategorií a tak se jedná jen o četnost revizí. Je ale otázkou, zda se na vězení vztahuje zákoník práce. Tady asi bude ve hře i jiný předpis. V base jsem zatím nebyl / ťuk, ťuk, ťuk na dřevo /,  ale dokážu si něco představit z šotů v televizi. Je jistě velký rozdíl v ubytování nejtěžších kalibrů a lidí, kteří sedí např. za neúmyslný trestný čin.
Hledět na prostor cely jako na administrativn í činnost je přinejmenším úsměvné, i když řada vězňů si běžně vyřizuje telefonicky svoji agendu venku za zdí. Z tohoto úhlu pohledu, pak jde jednoznačně o administrativn í činnost.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.01.2010, 18:21 »

Měl jsem tu čest provádět elektroinstala ci v prostorách nejmenované věznice ve středních Čechách. Při pohledu do oken cel odsouzených mi pak spadla brada, když vězni koukali na pokojích na TV, na oknech stáli špičkové HI-FI soustavy, na marodce byly pinpongové stoly a chudáci marodi se u nich několik hodin potili.
Přitom stojí opodál mooooc pěkný kamenolom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.01.2010, 23:05 »

Dotaz není o zatřídění vězňů do psychiatrické skupiny, nebo jejich umístění v Dobřanech  Škleb




Také se přikláním k D

I když je to asi jedno, D i E mají stejné lhůty revizí. Cčko neočekávám.  angel
Na revizi to nemá vliv



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.01.2010, 23:47 »

Měl jsem tu čest provádět elektroinstala ci v prostorách nejmenované věznice ve středních Čechách.
I já mám tu čest revidovat podobné zařízení. A asi není nutné mlžit - jedná se o Valdice.
Místní zdravotnická zařízení se posuzují jako každá jiná.

TO evžen29: Nevidím důvod, proč by jste se měl nad zatříděním spotřebičům ve vaší "ubytovně" vzrušovat.
Z vlastní zkušenosti vím, že na vaší "ubytovnu" žádný SÚIP a jemu podobná instituce nedohlíží, takže když ubytovaným hostům dopřejete tohoto luxusu a budete jim kontrolovat jejich spotřebiče podle kteréhokoli ustanovení zmiňované ČSN, tak nepochybýte.  Mrknutí
Oni si budou sotva stěžovat.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
evžen29
« Odpověď #12 kdy: 08.01.2010, 14:22 »

Děkuji za podnětné návrhy!
Musím jen podotknout že je rozdíl mezi D a E a to 24/36měsíců.
Jinak opravdu někdy mám pocit že my(zaměstnanci) jsme tu zatrest :-((  a chudačkum odsouzeným je ubližováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 08.01.2010, 15:55 »

Citace
Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?

Já bych řekl u nás /vČR/ to samé jako hotel s 5 *.... Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2010, 17:27 »

Děkuji za podnětné návrhy!
Musím jen podotknout že je rozdíl mezi D a E a to 24/36měsíců.

...a tento rozdíl bude platit ještě necelý rok.
Po 1.1.2011 bude již C, D, E jednotně za 24 měsíce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.