Rozvaděč bude určen pro nouzové osvětlení v kině. Zařízení se bude řídit normou ČSN 33 2410 ed.2
a tedy dle bodu 8.2.1 V rozvaděči pro nouzové a přídavné osvětlení musí být:
c) zařízení umožňující ruční ovládání:
- ca) zapnutí osvětlení na rozvodnou síť
- cb) přepnutí osvětlení na nouzový zdroj v případě poruchy automatického spínače
- cc) přepnutí nouzového zdroje na nabíjení
- cd) vypnutí osvětlení, vypnutí nabíjení nouzového zdroje
Do rozvaděče jsou tedy přivedeny dva druhy proudu s tím, že v případě, že bych chtěl udělat nějaký drobný zásah např. výměnu jakéhokoliv prvku, potřebuji mít rozvaděč bez jakéhokoliv napětí. Tedy s výjimkou napětí, které bude přivedené k vypínači. Lze odpojit jedním vypínačem síťové napětí zároveň s bezpečným malým napětím?
Chtěl jsem rozvířit diskusi k výše zmíněnému bodu z výše uvedené normy, který jmenuje jak nouzové, tak i přídavné osvětlení. Ve stejné normě v bodě 6.2.12 je uvedeno:
Přídavné osvětlení musí být napájeno pouze z nouzového zdroje a musí být automaticky zapnuto při přerušení dodávky proudu z rozvodné sítě.
Původně jsem si myslel, že si body odporují, nicméně bod 8.2.1 zmiňuje rozvaděče pro nouzové a přídavné osvětlení a bod 6.2.12 přídavné osvětlení. Jediný problém s porozuměním normy by snad mohl nastat, kdybych měl ovládací a jistící prvky přídavného osvětlení v samostatném rozvaděči.