Název: Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC? Přispěvatel: Jiří Godawa 21.03.2018, 08:04 Rozvaděč bude určen pro nouzové osvětlení v kině. Zařízení se bude řídit normou ČSN 33 2410 ed.2 a tedy dle bodu 8.2.1 V rozvaděči pro nouzové a přídavné osvětlení musí být: c) zařízení umožňující ruční ovládání:
Chtěl jsem rozvířit diskusi k výše zmíněnému bodu z výše uvedené normy, který jmenuje jak nouzové, tak i přídavné osvětlení. Ve stejné normě v bodě 6.2.12 je uvedeno: Přídavné osvětlení musí být napájeno pouze z nouzového zdroje a musí být automaticky zapnuto při přerušení dodávky proudu z rozvodné sítě. Původně jsem si myslel, že si body odporují, nicméně bod 8.2.1 zmiňuje rozvaděče pro nouzové a přídavné osvětlení a bod 6.2.12 přídavné osvětlení. Jediný problém s porozuměním normy by snad mohl nastat, kdybych měl ovládací a jistící prvky přídavného osvětlení v samostatném rozvaděči. |