ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.10.2007, 10:47 » |
|
Vana 170x70cm je podélně umístěna ve výklenku 170x100cm.
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2007, 22:49 » |
|
To: ZSvoboda Řekl bych, že úplně stejně, jako když je vana umístněná v koupelně.
Více údajů jste neuvedl např.: nákres.
|
|
|
|
|
|
ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2007, 12:47 » |
|
Vana je ve výklenku a ten je v koupelně. Pokusil jsem se stvořit nákres - jak je vidět výklenek je trochu složitější ... Ohledně normy jsem našel dříve několik výkladů a někdy i s obrázky, jako např. zde: http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121 , ovšem jsou tam znázorněny trochu jiné případy a hlavně nevím, jaké jsou "změny poloměru vymezujícího minimální rozsah zóny 2" (obr. 1c). Můj výklad je takovýto (viz přiložený obrázek): vezmu metr - a po stěně "za roh" odměřím 60cm z bodu A - dostanu bod B, proložím jím svislici a mám hranici zóny 2 na stěně. Jest to správně?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2007, 21:12 » |
|
Podle mě můžete použít následující jednoduchou pomůcku - něco ohebného, třeba svinovací metr nebo nějaký provázek. Jeden konec dáte na hranici prostoru 1, no a po 60 cm je hranice prostoru 2. Podél stěn se to naohýbá tak, jak to máte na obrázku, okolo vystouplých rohů opíšete oblouk ... Jinak řečeno, váš postup je podle mě správný ....
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2007, 23:33 » |
|
To: ZSvoboda Na Vašem výkresu zapíchněte kružítko do bodu A s poloměrem 60 cm (samozřejmě v měřítku) a opište kružnici, přidejte rovnoběžku s delší stranou vany ve vzdálenosti 60 cm a máte vyšetřenu zónu 2.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2007, 07:22 » |
|
Rád bych upozornil na novou normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, kde je vypuštěna zóna 3 a také umývací prostor. Podmínky pro elektrická zařízení jsou mnohem srozumitelnějš í a mnohem příznivější. PS: Pochopitelně proudový chránič 30 mA na všechno. Pouze opět výjimka na bojler!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2007, 09:42 » |
|
To Hasala, Fuksa: Tak jsem pánové tam, kde jsem byl na začátku. Jestli to dobře chápu, tak jeden radíte měřit "po silnici" a druhý "vzdušnou čarou" a to je přesně to, co jsem potřeboval rozseknout.
To Beláň: ohledně chrániče - musí být i na světelný obvod?
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2007, 11:41 » |
|
Jo, gumová ruka, to se mi líbí Vycházím z reálných možností lidského těla ... Přístup kolegy Fuksy předpokládá průchod ruky přes stěnu ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Petr Janouškovec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2007, 12:39 » |
|
Ano, doplňková ochran chráničem 30mA je předepsaná na všechny rozvody nn.
Cituji "V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody: – u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod; – u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV."
Tak to je zajímavé. Mám několik známých kteří mají již rekonstruované rozvody ale jsem si jistý že chránič mají jen na zásuvku v koupelně. A určitě si nedělali rekonstrukci sami nebo s kamarádem elektrikářem, ale pozvali si firmu. Pokud by se dělala revize nové instalace kde je všechno v pořádku až na nechráněný světelný obvod v koupelně, jak je to závažná závada?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.11.2007, 17:23 » |
|
TO: Janouškovec Nová norma ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 má účinnost od 01.10.2007. S účinností od 01.09.2009 nahradí normu ČSN 33 2000-7-701 z června 1997. Do uvedeného data platí souběžně obě normy. Rozumní projektanti a elektrikáři se snaží vždy postupovat v souladu předpisy s platnou účinností, přestože do data souběžné platnosti nemusí.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 01.11.2007, 21:32 » |
|
To je správný postup dle ČSN 33 2000-7-701 obr.701A / b pro koupací vanu s pevnou příčkou.
Jste skálopevně přesvědčen, že to platí i v případě - viz obrázek?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.11.2007, 21:55 » |
|
Moje stanovisko je asi jasné, ale pro názornost to rozvedu na tomto konkrétním příkladu : Mohou být na označených místech zásuvky ? Podle mě ANO.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.11.2007, 21:56 » |
|
Tato varianta v normě není řešena. Pokud je přepážka celistvá, je jasné že tam umístěná zásuvka ničemu nebrání. Je rozdíl posuzovat hotovou věc, nebo provádět projekt. To, že z té zásuvky bude např.napojena pračka postavená těsně u vany už nikdo neřeší.
No právě - tato varianta není v normě explicitně řešena, zrovna tak jako výklenek tazatele ZSvoboda. Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici", zatímco u výklenku p. ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|