HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: ZSvoboda 30.10.2007, 10:47



Název: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: ZSvoboda 30.10.2007, 10:47
Vana 170x70cm je podélně umístěna ve výklenku 170x100cm.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 30.10.2007, 22:49
To: ZSvoboda
Řekl bych, že úplně stejně, jako když je vana umístněná v koupelně.

Více údajů jste neuvedl např.: nákres.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 31.10.2007, 08:19
Doporučuji sehnat si alespoň k nahlédnutí normu ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nebo případně normu předchozí a podle obrázků v normě to jistě zvládnete.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: ZSvoboda 31.10.2007, 12:47
Vana je ve výklenku a ten je v koupelně.
Pokusil jsem se stvořit nákres - jak je vidět výklenek je trochu složitější ...
Ohledně normy jsem našel dříve několik výkladů a někdy i s obrázky, jako např. zde: http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121 ,  ovšem jsou tam znázorněny trochu jiné případy a hlavně nevím, jaké jsou "změny poloměru vymezujícího minimální rozsah zóny 2" (obr. 1c). Můj výklad je takovýto (viz přiložený obrázek): vezmu metr - a po stěně "za roh" odměřím 60cm z bodu A - dostanu bod B, proložím jím svislici a mám hranici zóny 2 na stěně. Jest to správně?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.10.2007, 21:12
Podle mě můžete použít následující jednoduchou pomůcku - něco ohebného, třeba svinovací metr nebo nějaký provázek. Jeden konec dáte na hranici prostoru 1, no a po 60 cm je hranice prostoru 2. Podél stěn se to naohýbá tak, jak to máte na obrázku, okolo vystouplých rohů opíšete oblouk ...
Jinak řečeno, váš postup je podle mě správný ....


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 31.10.2007, 23:33
To: ZSvoboda
Na Vašem výkresu zapíchněte kružítko do bodu A s poloměrem 60 cm (samozřejmě v měřítku) a opište kružnici, přidejte rovnoběžku s delší stranou vany ve vzdálenosti 60 cm a máte vyšetřenu zónu 2.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.11.2007, 07:22
Rád bych upozornil na novou normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, kde je vypuštěna zóna 3 a také umývací prostor.
Podmínky pro elektrická zařízení jsou mnohem srozumitelnějš í a mnohem příznivější. ;)

PS: Pochopitelně proudový chránič 30 mA na všechno.  8)
Pouze opět výjimka na bojler! >:( (zle)


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: ZSvoboda 01.11.2007, 09:42
To Hasala, Fuksa: Tak jsem pánové tam, kde jsem byl na začátku. Jestli to dobře chápu, tak jeden radíte měřit "po silnici" a druhý "vzdušnou čarou" a to je přesně to, co jsem potřeboval rozseknout.

To Beláň: ohledně chrániče - musí být i na světelný obvod?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.11.2007, 10:28
Ano, doplňková ochran chráničem 30mA je předepsaná na všechny rozvody nn.

Cituji
"V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
– u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické
zařízení je zřízen samostatně napájený obvod;
– u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV."


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.11.2007, 11:08
Myslím si, že těch 60cm vychází z nějaké průměrné délky ruky, která šátrá ze zóny 1. do zóny 2. Abychom nespekulovali o délce lokte a paže připusťme gumovou, kdekoliv ohebnou ruku bez ohledu na kloub. Pak se mi jeví konstrukce pana Hasaly správnější. U něho končí hranice zóny 2. 30cm za rohem, u pana Fuksy pak asi 52 cm za rohem, tam by však ruka nikdy nedosáhla.
Co ostatní na to ?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.11.2007, 11:41
Jo, gumová ruka, to se mi líbí :)
Vycházím z reálných možností lidského těla ...
Přístup kolegy Fuksy předpokládá průchod ruky přes stěnu ... :)


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Petr Janouškovec 01.11.2007, 12:39
Ano, doplňková ochran chráničem 30mA je předepsaná na všechny rozvody nn.

Cituji
"V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
– u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické
zařízení je zřízen samostatně napájený obvod;
– u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV."

Tak to je zajímavé. Mám několik známých kteří mají již rekonstruované rozvody ale jsem si jistý že chránič mají jen na zásuvku v koupelně. A určitě si nedělali rekonstrukci sami nebo s kamarádem elektrikářem, ale pozvali si firmu.
Pokud by se dělala revize nové instalace kde je všechno v pořádku až na nechráněný světelný obvod v koupelně, jak je to závažná závada?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.11.2007, 13:21
...zapíchněte kružítko do bodu A s poloměrem 60 cm (samozřejmě v měřítku) a opište kružnici, přidejte rovnoběžku s delší stranou vany ve vzdálenosti 60 cm a máte vyšetřenu zónu 2.
To je správný postup dle ČSN 33 2000-7-701 obr.701A / b  pro koupací vanu s pevnou příčkou.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.11.2007, 17:23
TO: Janouškovec

Nová norma ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 má účinnost od 01.10.2007.
S účinností od 01.09.2009 nahradí normu ČSN 33 2000-7-701 z června 1997. Do uvedeného data platí souběžně obě normy. ::)

Rozumní projektanti a elektrikáři se snaží vždy postupovat v souladu předpisy s platnou účinností, přestože do data souběžné platnosti nemusí. (jednicka)



Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.11.2007, 21:32
To je správný postup dle ČSN 33 2000-7-701 obr.701A / b  pro koupací vanu s pevnou příčkou.
Jste skálopevně přesvědčen, že to platí i v případě - viz obrázek?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.11.2007, 21:39
Tato varianta v normě není řešena. Pokud je přepážka celistvá, je jasné že tam umístěná zásuvka ničemu nebrání. Je rozdíl posuzovat hotovou věc, nebo provádět projekt. To, že z té zásuvky bude např.napojena pračka postavená těsně u vany už nikdo neřeší.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.11.2007, 21:55
Moje stanovisko je asi jasné, ale pro názornost to rozvedu na tomto konkrétním příkladu :
Mohou být na označených místech zásuvky ?
Podle mě ANO.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.11.2007, 21:56
Tato varianta v normě není řešena. Pokud je přepážka celistvá, je jasné že tam umístěná zásuvka ničemu nebrání. Je rozdíl posuzovat hotovou věc, nebo provádět projekt. To, že z té zásuvky bude např.napojena pračka postavená těsně u vany už nikdo neřeší.
No právě - tato varianta není v normě explicitně řešena, zrovna tak jako výklenek tazatele ZSvoboda.
Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici",  zatímco u výklenku p. ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.11.2007, 22:05
To Hasala: Podle mě taky, moje 60 cm "gumová" ruka tam přece nedosáhne.  ;D
Přece 2mm nemohou hrát zásadní roli v bezpečnosti. Vysvětlím:
Když ta příčka bude vanu přesahovat o 60,1 cm tak OK, pokud bude jen 59,9 cm tak už bysme malovali zónu 2. do výklenku ?
Proto si myslím měřit po silnici,po silnici,po silnici



Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Milan Karvánek 01.11.2007, 22:10
TO: Fuk> protože byste tu ruku musel natáhnout na min. 90 cm abyste se do Hasalovy zásuvky dotknul  ;) Takže je to jedno jestli po silnici nebo pěšinou.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.11.2007, 00:46
TO: Fuk> protože byste tu ruku musel natáhnout na min. 90 cm abyste se do Hasalovy zásuvky dotknul  ;) Takže je to jedno jestli po silnici nebo pěšinou.
No právě. Páně Doležalova gumová ruka 60 cm velmi konvenuje mému chápání účelu 2. zóny.


Název: Re: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.11.2007, 06:38
TO:Hasala
Pokud je přepážka celistvá a vysoká alespoň 2,25m tak zásuvky tam určitě ničemu nevadí.
Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici",  zatímco u výklenku  ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?
Tady je podle mne důležité to, co je myšleno stanovením zón. Podle mne jakási přímá viditelnost a normou stanovené vzdálenosti.
Norma není závazná.
Pokud osadím příčku, vlivem které je zásuvka nedostupná směrem nahoru až k zóně 3, kabel k ní bude osazen z vnější strany stěny sousedící s vanou a podle náčrtků v normě sice vychází zóna 2, s klidným svědomím mohu osadit zásuvku do takovéto "zóny 2".
Ta zásuvka sama o sobě není nebezpečná, podle mne případné riziko číhá ze zapojeného spotřebiče jehož umístění a délku přívodní šňůry norma neřeší.