Podle mne, to máte v poslední odpovědi.
...... že každý provozovatel nebo projektant musí vyhodnotit riziko místních podmínek a podle toho to řešit.
Osobně to chápu tak, že bude potřeba projekt s určením možných rizik, dle užívání montážní jámy a podle toho se určí, jaká bezpečnostní opatření se použijí, aby se předešlo možným rizikům.
Osobně bych nejdříve zapnul odsávání z jámy a po nastaveném čase (dle velikosti jámy a schopností odsávacího ventilátoru) bych teprve zapnul napájení zásuvek a světel do jámy. Výběr světel, zásuvek a dalších možných el. zařízení, záleží na určení těch možných rizik.
PS: poznámky se mi nepodařilo objevit. Kolegové ale dohledali zřejmě vše, co se v normách a předpisech najít dalo. Doporučuji si to vše důkladně pročíst.