Koupelny, koupelny, koupelny a zase koupelny! To, že problematiku el. instalace v koupelnách úplně nechápou laici, není divné, ale že se o této problematice neustále dohadují i samotní elktrikáři, přezkoušení z 50ky ? to už je na

.
Problematiku koupelen řeší zcela vyčerpávajícím způsobem ČSN 332000-7-701 ed.2. Norma není nikterak dlouhá (20 stran) a je tam vše potřebné, měl by jí mít každý elktrikář, který se zabývá bytovými instalacemi.
Pospojení v koupelně, tedy přesně :
Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování , řeší čl. 701.415.2. a říká přesně toto:
"Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny
nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/ nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti."Výše jsem zvýraznil tučně podstatu sdělení. Takže jstli provedete ono "spojení" pospojení s ochranným vodičem v nejbližší zásuvce, nebo až v rozvaděči je lhostejno. O konkrétních způsobech provedení pospojení se zde vedlo již nemálo diskusí, projděte si je s použitím tlačítka "vyhledávání".