Název: Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
Přispěvatel: Miloš Pluhař 02.04.2008, 23:18
Může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem?
Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít.


Název: Re: KOUPELNY - kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení s rozvaděčem?
Přispěvatel: Hynek Bureš 03.04.2008, 07:34
Takových odkazů by se jistě dalo najít i více (viz vyhledávání v diskuzích, bylo již dříve řešeno),  ale nejsou podloženy normou. Normativní odkaz neexistuje, propojení s rozvaděčem je možné, nikoliv povinné, narozdíl od pospojování hlavního.


Název: Re: KOUPELNY - kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení s rozvaděčem?
Přispěvatel: Michal Slabý 03.04.2008, 09:55
Doplňující pospojení je přídavná ochrana neživých částí, třeba jako chránič. V prostorech, kde je předepsaná ochrana zvýšená, nikoli základní je doplňující pospojení jednou z možností. ČSN 33 2000-4-41 ed.2.


Název: Re: KOUPELNY - kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení s rozvaděčem?
Přispěvatel: Milan Karvánek 03.04.2008, 10:24
Koupelny, koupelny, koupelny a zase koupelny! To, že problematiku el. instalace v koupelnách úplně nechápou laici, není divné, ale že se o této problematice neustále dohadují i samotní elktrikáři, přezkoušení z 50ky ? to už je na  (zle) .
Problematiku koupelen řeší zcela vyčerpávajícím způsobem ČSN 332000-7-701 ed.2. Norma není nikterak dlouhá (20 stran) a je tam vše potřebné, měl by jí mít každý elktrikář, který se zabývá bytovými instalacemi.

Pospojení v koupelně, tedy přesně : Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování ,  řeší čl. 701.415.2. a říká přesně toto: "Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny
nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/ nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti."
Výše jsem zvýraznil tučně podstatu sdělení. Takže jstli provedete ono "spojení" pospojení s ochranným vodičem v nejbližší zásuvce, nebo až v rozvaděči je lhostejno. O konkrétních způsobech provedení pospojení se zde vedlo již nemálo diskusí, projděte si je s použitím tlačítka "vyhledávání".


Název: Re: KOUPELNY - kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení s rozvaděčem?
Přispěvatel: Josef Kuhn 04.04.2008, 21:10
Znázornění uzemňovací soustavy ,  ochranných vodičů a vodičů ochranného pospojování je znázorněn v ČSN 332000-5-54 ed.2 příloha 2 - informativní
zde je znázorněno propojení rozvaděče nn s vodiči doplňujícího pospojování.


Název: Re: KOUPELNY - kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení s rozvaděčem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.04.2008, 08:50
Prosím vás, může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem? Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít. Děkuji.

TO: Pluhař

Kolegové mají i nemají pravdu. Určitě je dobré, a normou předepsané, připojit místní pospojování k hlavní ochranné přípojnici HOP, v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 4.3.1.1 a čl. 411.4.2,  s návazností na čl. 415.2.1.  (norm)

Výjimka je možná u velkých budov a výškových objektům, podle druhého odstavce, poznámky 1, v čl. 411.4.2.  ;)

P.S. Má rada - nepoužívejte výjimky, pokud máte jinou možnost! Vždy se snažte splnit minimální standardy, uvedené v normách, a přidat nějaké to opatření, k zlepšení ochrany a technického provedení, nad rámec minimálních požadavků norem a standardů. (jednicka)