							Romanek 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 09.01.2009, 12:21 » | 
								
								 | 
							  
							 
							na přímo jsem myslel, že jsem do ventilátoru přímo zapojil L a N. - - regulace pomoci potenciometru na ventilátoru plne funkčni
  v připadě zapojení přes časový spínač ---- pomocí potenciometru na ventilátoru jsem schopen ho pouze vypnout a nebo běží na plné otáčky...  
  tato věc je mi zahadou ... z tohoto jsem usoudil že bude zapojení časového spínače asi chybné...
  několikrát jsem zapojení kontroloval a je opravdu dle schematu.. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 09.01.2009, 12:39 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Opravuju funkci: 1. čas zpoždění při rozsvícení (1s - 5min),  2. čas zpoždění při zhasnutí (1s - 1,5h).
  Mimochodem, jak máte nastaveno zpoždění při rozsvícení? Jestli tam máte 5 minut, může se zdát, že to nefunguje. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Romanek 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 09.01.2009, 13:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							misto vetráku jsem zapojil žárovku---- spínač funguje perfektně dle nastaveného času poté jsem zapojil větrák----vše funguje dle nastaveného času problém je však že nejdou regulovat otáčky větráku. potenciometrem nastavim bud plné otáčky nebo ho uplně vypnu.... (větrák jsem právě zapojoval i na přímo jak jsem psal a otáčky šly nastavovat..)
  na větráku jsou pouze svorky L a N . Možná zkusit prohodit?
 
  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Romanek 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 09.01.2009, 13:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							ještě jedna zajímavost.  i přesto, že je vše vypnuté mi přes časový spínač leze zhruba 8V do ventilátoru   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 09.01.2009, 13:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Těch 8V může být indukce, pokud to měříte digitálním multimetrem. Proč to vyřadilo regulaci otáček fakt nevím. Kdybyste napsal typ ventilátoru nebo toho regulátoru, možná by to pomohlo. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Romanek 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 09.01.2009, 13:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							jde o ventilátor  elicent SR 110 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 09.01.2009, 18:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							SR100 jsem taky nenašel. Na jejich webu jsou jiné typy + typ regulátoru. Zkuste nakreslit, jak máte zapojený časák, regulátor a ventilátor. V tom bude asi problém. 
						 | 
					 
					
						
							
							 