Setkal jsem se u R290 s ochranným opatřením vytvořeným větičkou v návodu, že chladicí zařízení nesmí být instalováno v prostoru s plynovými spotřebiči. Jinak nic dalšího.
Jediným požadovaným ochranným opatřením pro stroje s malou náplní R290 je dostatečný objem vzduchu v místě instalace. Požadavek neinstalace v prostoru s plynovým spotřebičem je alibistický.
Těmi opatřeními jsem měl na mysli zlepšenou těsnost systému, zajištění dostatečného proudění vzduchu v místnosti, začlenění ventilů omezujících únik, detektory úniku chladiva...
Také mám radši, když tam je náplň R32 než z hořlavých.
Chladivo R32 je hořlavé a výbušné taky. Je hořlané méně, proto je povolená náplň max. 1200g.
Jen pro jistotu: bavím se o neděleném stroji typu čerpadlo země-voda, chladící vitrína apod. U dělených strojů jsou limity jiné.
To jsem myslel - před vybavením pojistky už může jistič vypadnout - pokud u klimy chybí presostat a vnitřní bypass.
Malé klimy takové vybavení z úsporných důvodů mít nemusí.
Jistič může vypadnout jen na základě nadproudu, ale kompresor při uvedeném stavu nadproud nemá.
Vnitřní bypass v hermetickém kompresoru se uplatní jen při jeho rozeběhu, aby rozeběh nebyl natvrdo.
Při jeho běhu samotném by byl kontraprodukti
vní - není moudré si pustit do sání kompresoru horkou plynnou fázi, protože motor kompresoru je chlazen právě tou plynnou fází a tepelná pojistka by tak vybavila daleko dříve.
Chybejici ochrana na vysoký tlak výrobci řeší minimalizací náplně chladiva v systému vzhledem k objemu armatur pro kapalnnou fázi chladiva.
Osobně to vidím na nějakou mechanicko-zkratovací závadu
Jsem stejného názoru.