Termostat má přepínací kontakt, ovladačka na 24V není nutná kontakty tohoto termostatu i termostatů v ohřívači jsou dimenzovány na 230V, ale situace je trochu složitější.
Ohřívačem musí proudit určité minimální množství vzduchu (chod ohřívače musí být vázaný na průtok vzduchu) a po vypnutí se musí průtokem vzduchu dochladit. Vzduch musí být filtrovaný, jinak hrozí požár.
Ohřívač má topnice zapojeny mezi 2 fáze a je vybavený provozním a havarijním termostatem, v návodu je schéma.
Vzhledem k průměru potrubí a výkonu topnic dokáže ohřát vzduch o desítky stupňů při běžné rychlosti proudění vzduchu, předpokládá se regulace jeho výkonu podle teploty vzduchu za ohřívačem. Běžně se používají polovodičové regulátory se spínáním v nule, např. REG230/400.
Pro maráka triviální úloha, pro člověka bez zkušeností v tomto oboru není 6kW elektrický ohřívač zrovna nejvhodnější studijní materiál.
Omlouvám se za horší sloh a jen přibližné údaje, nemám tady čas dělat přesný rozbor a projekt
.