Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr JANEK 17.10.2011, 16:10



Název: Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
Přispěvatel: Petr JANEK 17.10.2011, 16:10
Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem tak,
aby při nasávání vzduchu pod 10 stupnů ohřívač začal hřát.
Mám ohřívač MBE-250/6,0kW
2/400V a termostat F2000 N protimrazový kapilárový termostat.


Název: Re: Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.10.2011, 21:32
Předpokládám, že ten ohřívač je třífázový (cca 25A na jedné fázi při 6kW by bylo dost),  tak bych si představoval, že to bude spínané třífázovým stykačem.
Pokud si to umím správně představit, kapilárový termostat při poklesu teploty rozepne obvod. Takže by bylo vhodné použít nějaké relé, které "otočí funkci",  z hlediska bezpečnosti by bylo vhodné mít cívku relé (celý okruh s termostatem) na malé napětí (24V).
----
Podtrženo, sečteno, tohle je spíše pro  nějakou konzultaci na místě, než na sbírání informací někde na webové diskusi.


Název: Re: Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
Přispěvatel: Marek Zeman 17.10.2011, 22:35
Termostat má přepínací kontakt, ovladačka na 24V není nutná kontakty tohoto termostatu i termostatů v ohřívači jsou dimenzovány na 230V, ale situace je trochu složitější.
Ohřívačem musí proudit určité minimální množství vzduchu (chod ohřívače musí být vázaný na průtok vzduchu) a po vypnutí se musí průtokem vzduchu dochladit. Vzduch musí být filtrovaný, jinak hrozí požár.
Ohřívač má topnice zapojeny mezi 2 fáze a je vybavený provozním a havarijním termostatem, v návodu je schéma.
Vzhledem k průměru potrubí a výkonu topnic dokáže ohřát vzduch o desítky stupňů při běžné rychlosti proudění vzduchu, předpokládá se regulace jeho výkonu podle teploty vzduchu za ohřívačem. Běžně se používají polovodičové regulátory se spínáním v nule, např. REG230/400.
Pro maráka triviální úloha, pro člověka bez zkušeností v tomto oboru není 6kW elektrický ohřívač zrovna nejvhodnější studijní materiál.
Omlouvám se za horší sloh a jen přibližné údaje, nemám tady čas dělat přesný rozbor a projekt   :).


Název: Re: Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
Přispěvatel: Václav 3 18.10.2011, 07:30
Z toho co píšete vyplývá, že top. spirála je napájena dvěma fázemi, čili 400V, což potom představuje pro příkon 6kW procházející proud 15A, to potom můžete těžko spínat kontakty kapilárního termostatu určenými pro 230V, použití stykače se nevyhnete. Zajistit blokování spuštění topení, pokud nebude průtok vzduchu dostatečný lze pomocí mikrospínače s praporkem, který sepne, pokud se vychýlí proudem procházejícího vzduchu. Vzduch má proudit samovolně nebo pomocí ventilátoru?