Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Romanek 09.01.2009, 11:13



Název: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 11:13
Jak zapojit časový spínač CS3-1B?

Vše jsem dle přiloženého schématu

http://www.unishop.cz/ishop/galerie/pdf/cs3-1b.pdf?PHPSESSID=7bb14540b8f2c1b5aac13b82f634ac37

zapojil, ale ventilátor nefunguje jak má. Na přímo bez spínače však funguje perfektne. Spínač jsem zapojoval přímo v krabičce rozvodu. I po vypnutí spínače se mi na ventilátoru objevuje "nějake"napětí . V domě je rozvod TNC. Lze ho vůbec použít v rozvodu TNC?


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:05
Pokud máte doma TNC, místo modrého N tam zapojte zeleno/žlutý PEN. Fungovat by to mělo stejně.

Projděte si ještě jednou vaše zapojení (co to znamená "bez spínače"? Jak jste to zkoušel?). Určitě jste někde pozapomněl nebo prohodil vodič.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 12:21
na přímo jsem myslel, že jsem do ventilátoru přímo zapojil L a N. - - regulace pomoci potenciometru na ventilátoru plne funkčni

v připadě zapojení přes časový spínač ---- pomocí potenciometru na ventilátoru jsem schopen ho pouze vypnout a nebo běží na plné otáčky... 

tato věc je mi zahadou ... z tohoto jsem usoudil že bude zapojení časového spínače asi chybné...

několikrát jsem zapojení kontroloval a je opravdu dle schematu..


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:36
váš typ má zapnout ventilátor po vypnutí světla. Do časáku musí jít tyto dráty:
1) výstup: fáze do ventilátoru
2) vstup: přímá fáze před spínačem
3) vstup: fáze za spínačem (od světla)
4) PEN

Pokud je vše jak má, je chyba jinde. Naměříte mezi svorkami 2 (rozsvíceno) a 3 proti 4 nějaké napětí?


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:39
Opravuju funkci: 1. čas zpoždění při rozsvícení (1s - 5min),  2. čas zpoždění při zhasnutí (1s - 1,5h).

Mimochodem, jak máte nastaveno zpoždění při rozsvícení? Jestli tam máte 5 minut, může se zdát, že to nefunguje.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:00
jdu to znovu zapojit a prinesu nove informace zatim (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:35
misto vetráku jsem zapojil žárovku---- spínač funguje perfektně dle nastaveného času
poté jsem zapojil větrák----vše funguje dle nastaveného času
problém je však že nejdou regulovat otáčky větráku. potenciometrem nastavim bud plné otáčky nebo ho uplně vypnu.... (větrák jsem právě zapojoval i na přímo jak jsem psal a otáčky šly nastavovat..)

na větráku jsou pouze svorky L a N . Možná zkusit prohodit?



Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:48
ještě jedna zajímavost.
 i přesto, že je vše vypnuté mi přes časový spínač leze zhruba 8V do ventilátoru 


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 13:54
Těch 8V může být indukce, pokud to měříte digitálním multimetrem.
Proč to vyřadilo regulaci otáček fakt nevím. Kdybyste napsal typ ventilátoru nebo toho regulátoru, možná by to pomohlo.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:56
jde o ventilátor  elicent SR 110


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 09.01.2009, 18:07
Tak jsem ten typ ventilátoru nenašel a tím ani zapojení. Podle mne budete mít zapojení špatně. Nevím, zda jste elektrikář, ale možná asi ne. Proto by bylo lepší se s někým domluvit, kdo tomu rozumí více než Vy. Pokud to má samostatnou regulaci - myslím ventilátor, musí být přívod z čas. spínače na tu regulaci a potom teprve k ventilátoru. Ale to je jen úvaha. Potom by to mělo podle mne fungovat.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 18:34
SR100 jsem taky nenašel. Na jejich webu jsou jiné typy + typ regulátoru.
Zkuste nakreslit, jak máte zapojený časák, regulátor a ventilátor. V tom bude asi problém.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.01.2009, 21:53
Romanek: Co je myšleno slovy: "regulovat otáčky"? Pokud jde o počet otáček za minutu, tak to je asi něco špatně, jelikož časový spínač plní zcela jinou funkci. Pokud jste to jen špatně vyjádřil a máte na mysli regulaci časového intervalu, pak koukněte na ventilátor a jeho příkon. Jestliže má méně než v návodu spínače uvedených 20W (nebo je to na hranici),  pak nemusí elektronika časáku fungovat správně. Zkuste na zkoušku k větráku paralelně připojit čtyřicítku žárovku.


Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.01.2009, 21:59
 :-\  Jo, beru zpět, regulátor je na větráku... nějak jsem to mezi řádky ztratil. Dejte vědět po prohození L a N - tedy zde by opravdu správné dodržení nulového potenciálu na příslušné svorce mohlo hrát důležitou roli. Pak mě ještě napadá zkouška s vřazením odrušovacího prvku mezi časák a větrák. Jeví se mi však velmi nepravděpodobn ě, že by nepatrná složka vyšších harmonických z časáku takto mohla negativně ovlivňovat regulátor. Když vyloučím chybné zapojení, tak mne zatím nic dalšího nenapadá.