Autor Téma: Jak se tedy v roce 2026 revidují hromosvody ESE dle 62 305?  (Přečteno 3422 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 04.02.2026, 11:34 »

V tomto projevu pana Šturmy čas 1.38.30 hod říká ,že Evropská komise schválila v loni ESE i u nás,že 62305 má už zakomponovanou normu francouzkou, která EK schválila.ESE je tím pádem povolen i u nás, revize jsou také možné legální, jen je u nás málo MP na hlavici!! Afro

Viz:https://www.youtube.com/watch?v=Cx74BUM5udM

Je v tom chaos a b..del! box
Už bylo na toto téma popsáno miliony stránek, pořád málo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2026, 08:54 »

Já už jsem toto téma nadobro opustil.
Od té doby, co jdou názorově proti sobě inspektoři TIČR a to veřejně na přednáškách, se tímto dál nehodlám zabývat. Prostě je nenavrhuji, nereviduji a laické veřejnosti vysvětluji proč ne.
Stejně tak nedoporučuji na plechové střechy nic jiného než HVI i když na mě kvůli tomu spousta hromosvodářů a projektantů plive. Nikdo z nich však nic lepšího nikdy nepředložil, jen sprchu slovních nesmyslů a bludů, které naštěstí umím zručně vyvracet.   na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.02.2026, 09:20 »

Pro mě zásadní potíž spočívá v tom, že se s tím stanoviskem evropské komise jaksi nemůžu ztotožnit. To údajné zapracování  NF C 17-102 v souboru ČSN EN 62305 bych se měl v něm nějak dočíst, to se ale nedaří. To je jako kdyby evropská komise řekla, že 0,5 promile alkoholu za volantem bylo zapracováno do národního zákona a já to v něm ne a ne najít. A inspektor, který toto tvrdí, by měl umět to zapracování v 62305 najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 05.02.2026, 10:34 »

Pan Šturma je znalý elektro určitě více,jak někteří inspektoři(TIČR)... tanecek
Zajímavá zpráva z EU? poklona
(Asi takových bude stále více.. Smutek  )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2026, 13:18 »

Tady zbývá již jen dodat citaci:
...bližší instrukce v novinách.
Ritter von Herbert velitel brigády

znalci Švejka vědí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.02.2026, 13:32 »

Otvírám ČSN EN 62305-1, kapitolu Scope / Předmět normy. Hledám explicitní zmínku o ESE, tu nevidím. Porovnat to s francouzskou NFC 17-102? Ta ESE řeší, ale to je jiná norma. Podívám se, zda existuje harmonizovaná EN norma pro ESE a samozřejmě neexistuje.

Tak asi takto:
1.) ČSN EN 62305 se vztahuje výhradně na LPS podle fyzikálního modelu zachycení blesku viz Franklin, nikoliv ESE
2.) Pojem ESE nevidím v textu, definicích ani přílohách
3.) Skutečnost, že se soubor ČSN EN 62305 nevztahuje na jiné systémy neznamená, že je schvaluje.

Tedy tvrzení milého akreditovaného pana Štrumpfy, že aktivní hromosvody jsou zapracované v ČSN EN 62305 je odborně chybné. Je to tradiční mýtus založený na špatném výkladu normy. Myslím, že pan Štrupa je důvěryhodný stejně jako pan Hála. Ten už neví, koho si pozvat jako přednášejícího . A to máme v tolik odborníků, soudních znalů i akademiků, kteří by takový závěr netvrdili.

A kolega mi říká, že si tohoto chlapíka poslechne pozorněji, zda předchozí část přednášky není v podobném duchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.02.2026, 15:35 »

Teď možná někoho poštvu proti sobě.
Víte jako je rozdíl mezi svobodou a totalitou?

Za totality co není dovolené, je zakázané
Za svobody co není zakázané, je DOVOLENÉ

Já jsem nikde nenašel, že ESE bylo zakázané

Ale domů bych si to nedal a neměl bych žádnou radost z toho, kdyby se to objevilo u sousedů, protože...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.02.2026, 16:40 »

Kolego skoro bych souhlasil.
Na své nemovitosti, nechť si každý dělá co chce, včetně automatizovaně zapalované hromniční svíce, nebo uvážlivě rozmístěných květináčů s netřesky.

Ale co s chaloupkami typu úřad kam musím i když nechci, nemocnice (tam me odvlečou aniž by se ptali) (u Finančního úřadu jsem ochoten připustit výjimku) a jistě najdete spoustu ale...

Možná by pomohlo, kdyby ti co chtějí používat v ČR francouzskou normu používali i francouzská omezení, tohle mi našel kdysi kolega jazyka francouzského znalý, tento předpis:

Arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

pro budovy, kde se může shromažďovat více lidí vyžaduje řešení ochrany před bleskem podle 60305, nikoli podle NFC C 17-107

Ale já francouzky neumím, abych si mohl dohledat jak je to teď a s kolegou si už nepopovídám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 05.02.2026, 18:59 »

Teď možná někoho poštvu proti sobě.
Víte jako je rozdíl mezi svobodou a totalitou?

Za totality co není dovolené, je zakázané
Za svobody co není zakázané, je DOVOLENÉ

Já jsem nikde nenašel, že ESE bylo zakázané

Ale domů bych si to nedal a neměl bych žádnou radost z toho, kdyby se to objevilo u sousedů, protože...

Jirko, nepleť hrušky a jablka. Politická diktatura nemá za příbuznou technickou diktaturu. Apropo za totalitního režimu byly normy přece závazné a zákonem 22/97Sb. jsou doporučené. Pokud je nezávazní jiný právní dokument ...

Myslím, že se zde nic nezakazuje. Pokud ano, pak mi to někdo připomene kde. Pokud někdo chce mít na to razítko někoho (revizáka),  kdo garantuje správnost dle dohodnutého normativního doporučení, pak se musí něco dodržet.

Pokud to třeba nechceš pojistit, tak si tam nedávej nic, nebo třeba růžového slona který při bouřce zvedne chobot a zvýší ochranný úhel. Pokud pojišťovna pojistí dům za pět litrů ročně proti blesku i na deset miliónů škody a bude na střeše stačit "nic" nebo růžový slon, tak to beru i kdybych měl vyhořet.

Jiná situace je třeba na veřejných prostranstvích, třeba letiště v Brně. To je taková otevřená detektivní série, kdy čekáme na judikát až tam něco shoří. Ale pořád to opakovat dokola to je nuda. Když se nechá úředník uplatit nebo obelstít nebo jen zviklat něčím, co není dle našich pravidel, má k tomu svůj důvod. Tahle disciplína je o odpovědnosti argumentaci. Ne při prodeji hromosvodu ale před pojišťovnou nebo soudem.

A protože si opravdu můžeme vybrat autoritu, o kterou se chce opřít, nechme to na každém, jak se rozhodne ...
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 05.02.2026, 19:59 »

ALe norma 62 305 o ESE přece mluví. V roce vyšla změna a je (prozatím) stále platná

ČSN EN 62305-3 ed. 2   ZMĚNA Z1

Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, včetně všech alternativních ochran před
bleskem, např. jímače ESE

potřeba přečíst celé

jinak to vnímám stejně jako kolega Horský  Afro


 na zdravi na zdravi na zdravi na zdravi na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: Včera v 16:28 »

Citace
ČSN EN 62305-3 ed. 2   ZMĚNA Z1

Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, včetně všech alternativních ochran před
bleskem, např. jímače ESE

Potom jak to doopravdy je?
Když někomu řeknu že ESE u nás není dovolen a nyní je zase v normě, tak si lidé pomyslí, to je ale B.b!! zle
Někomu pošlě vyjádžení TIČRu o ESE a nyný to už neplatí?
Já to také nedělám,ani nereviduji ,ale majitelé chtějí proč to nechci dělat?? box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 19:08 »

Proč to nechci dělat? No nemám  onu kouzelnou krabičku, která otestuje "funkčnost bambule".
(možná trochu alibizmus, ale je to tak).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: Včera v 20:42 »

Potom jak to doopravdy je?
Když někomu řeknu že ESE u nás není dovolen a nyní je zase v normě, tak si lidé pomyslí, to je ale B.b!! zle
Někomu pošlě vyjádžení TIČRu o ESE a nyný to už neplatí?
Já to také nedělám,ani nereviduji ,ale majitelé chtějí proč to nechci dělat?? box
Franto, nemyslíš, že už tapetuješ? Opravdu je nutné to stále opakovat o TIČRu a ESE? Moderátor to pak maže a jiný nadává, že má demokratické právo.

V tomto projevu pana Šturmy čas 1.38.30 hod říká ,že Evropská komise schválila v loni ESE i u nás,že 62305 má už zakomponovanou normu francouzkou, která EK schválila.ESE je tím pádem povolen i u nás, revize jsou také možné legální, jen je u nás málo MP na hlavici!! Afro
Tedy, nejdřív si ujasněme co milá komise EU tedy uvedla. Kde to je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: Včera v 20:46 »


Já to také nedělám,ani nereviduji ,ale majitelé chtějí proč to nechci dělat?? box

A to se jako musím někomu zpovídat?
Prostě o nedělám, je mi líto, obraťte se na někoho jiného. Google jistě napoví někoho vhodného.
Loučím se a zavěšuji telefon.
Co je komu do toho proč to nedělám?
Laik si stejně vždy bude myslet, že jsem blb, tak co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: Včera v 21:26 »

Potom jak to doopravdy je?
Když někomu řeknu že ESE u nás není dovolen a nyní je zase v normě, tak si lidé pomyslí, to je ale B.b!! zle
Někomu pošlě vyjádžení TIČRu o ESE a nyný to už neplatí?
Já to také nedělám,ani nereviduji ,ale majitelé chtějí proč to nechci dělat?? box

A četl jste všechno co se v normě píše? ESE můžete namontovat, ale protože norma jasně říká jak má vnější ochrana vypadat a dle čeho se navrhuje, tak se z ESE stává jen drahá ozdoba na konci  Divišovi a Franklinovi koncepce ochrany před bleskem.
Naopak jako chybu vnímáme využití NFC normy, která na našem území neplatí.
Prohlášení TIČRu říká jen to, že ESE můžete montovat v souladu s návodem výrobce a že za to TIČR nenese žádnou odpovědnost.

Tedy k tomu přistupuji jako kolega Horský a mnoho dalších kolegů - odmítám tyto zakázky s tím že ESE nevěřím, tudíž neumím a neřeším. Víc zákazník vědět ode mne nemusí. Pokud bude mít zájem, najde dost jiných firem které mu rády pomohou s ESE na jeho objektu. Jeho volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?
 Jak má vypadat správná revizní zpráva aktivního hromosvodu?