z pozice IT technika, který datové rozvaděče osazuje velmi často, bych měl několik připomínek.
1) Vždy, je-li to aspoň trochu možné, používejte rozměr 19", nikoliv 10". 10 je velmi atypický a v praxi všechna zařízení se počítají na 19" rozměr skříně. Např. 24 p. switch bude problém do takhle malého rozvaděče dostat.
Obráceně - některé malé (stolní) routery / switche, které by byly vhodné spíš do 10" racku, podporují uchycení i pro 19" pozice dodatečnými lištami, případně to lze vyřešit rackovou poličkou.
Třeba Unifi switch 8 port PoE lze dokoupit přímo konzoli do pozice 19".
2) Hloubka - pokud tomu okolnosti nebrání, vždy berte alespoň 50 nebo 60 cm hloubku. Zvláště PoE switche 16, 24 nebo 48 portů jsou hluboké a v kombinaci s napájecím kabelem a čelním panelem jinak nevyjdou.
3) počty pozic (U) - je dobré počítat s rezervou, pro domácnost o 24 kabelech minimálně 9U, lepší vždy více (12U, 16U...)
4) k osvědčenému rozložení (ač nebylo předmětem článku) - úplně nahoře optická vana - vlákna jsou chráněna před manipulací v rozvaděči.
Druhá pozice shora patch panel, pak switch 48 portů a patch panel. Pak vyvazovací panel. A opět opakovat - patch panel, switch, patch panel, vyvazovací panel.
Případně druhá varianta -Patch panel, vyvazovací panel, switch, patch panel.
Kabely krátké 0,25 m nebo 0,5 m, vzniknou elegantní "bochánky", kabely nebobtnají dopředu a je to přehledné.
5) na dno rozvaděče je možné umístit UPSku a případně úložiště. Za ně na zadní lišty napájecí rozbočovací panely (např. ACAR), jsou vhodné s přepěťovou ochranou. Tyto rozbočovací panely jsou napojené z UPS.
6) přepěťové ochrany na přívodní kabely od venkovních antén ze střechy a převěsů mezi budovami.
7) zásuvka 230V jištěná B6/B10, ideálně dvojzásuvka s pootočeným portem. Z této zásuvky se připojuje přívod do UPS, případně mimořádné zařízení (např. NB servisu).

k výběru vhodného rozvaděče - dobrými výrobci je Triton (mají univerzální klíče), ve specifikaci lze nalézt přesné rozměry. Odvod tepla je počítán na konstrukční díry. Při nuceném odvětrávání lze (u větších skříní) dokoupit sadu větráků s teplotním čidlem, pouze se vylomí díra ve stropě. Alternativou jsou perforované bočnice nebo čelní dveře místo skla / plechu.
U některých mikro-domácností používáme také Lexi-Net LMB-2/4U-170G, kde se při troše snahy a vhodném switchi vejde i správná UPS.