Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2017, 13:30 » |
|
To je asi tak jako byste se ptal, jestli je opravdu potřeba tolik hustit pneu. Není, dá se jet i po ráfkách, ale ne rychle a ne daleko.
BTW, těch 120 Ω není dogma - je třeba, aby to odpovídalo charakteristic ké impedanci konkrétně použitého kabelu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2017, 17:39 » |
|
Trochu bych upravil otázku. Co se děje na vysokofrekvenč ním vedení při nesprávném zakončení charakteristic kou impedanci? Věřím, že odpovědi zná každý "síťař v oblasti IT". Odpovědi najdete v každé učebnici o VF přenosech, anebo na příklad zde: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=102672
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2017, 22:56 » |
|
Často ani zakončovací odpor nestačí. Je třeba ještě přidat jeden od země a druhý od napájení linkového budiče.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2017, 23:37 » |
|
Často ani zakončovací odpor nestačí. Je třeba ještě přidat jeden od země a druhý od napájení linkového budiče.
S tím, že na tom "napájecím" konci když budou napájecí odpory např. 680 Ω, tak puntičkář tam dá zakončovací odpor 130 Ω namísto 120 Ω.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2017, 12:05 » |
|
Jen ze zvědavosti - co vás k této otázce vedlo? Ptáte se jen tak teoreticky, nebo s tím máte v konkrétní instalaci problém?
Zajímala mě zažitá praxe. Mám zkušenosti spíš z projektování silnoproudu a k RS485 jsem se dostal okrajově. Teď pracuji ve fy ELEKTRO Bečov. Jedna MaR firma má zájem o svorku s terminátorem 120 Ohm a transilem 12 V/0,5 kW. Chtěl jsem zjistit, zda používání terminátoru je výjimečná nebo standardní záležitost.
|
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.02.2017, 18:02 » |
|
Chtěl jsem zjistit, zda používání terminátoru je výjimečná nebo standardní záležitost.
Standardní. Nicméně mnoho sběrnic založených na 485tce má své konektory již terminátory vybaveny (např. PROFIBUS) A že bych kvůli tomu sháněl svorku od dob vynalezení páječky ...
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2017, 21:24 » |
|
Holé odpory "na hulváta" připájené nebo přismrknuté do svorkovnice často zničí pracně budované krytí IP20 vnitřku rozvaděče. Pak bečovské vestavné svorky jsou cenné, stejně jako šikovnost vpájet drátový nebo SMD termiátorový rezistor pod kryt konektoru (nejčastěji Cannon DB9). Když nám jde o spolehlivost, používáme Profibusí konektory i na Modbus RTU i na klasickou RS485. Tyhle konektory se dělají i s indikací stavu linky, připínačem terminátoru zároveň kombinovaným s přepínačem na pokračovací odbočku. Dokonce tyto konektory používáme i na přístroje vybavené jen svorkami, do svorek dáme Cannon protikus a kablík do svorek a do protikusu zasuneme onen specíální konektor s přepínačem a terminací. Tohle řešení má ohromnou výhodu, když hledáte na rozsáhlé lince žábu na prameni. Buď konektor jen vyndáte a podezřelé zařízení odpojíte, nebo přepnete přepínač a linku zakončíte dříve a konec odpojíte. Pak se díváte, jestli se situace na aktivních uzlech zlepšíla (žába na prameni odpojila). Nakonec i profibusí kabely mají velmi kvalitní provedení, výbornou izolaci pláště, odolnost proti slunci a oleji, prostě se dají klást i tam, kde kabely ala SYKFY a UTP přežijí jen rok, nebo mají slabou izolaci (např Modbus RTU či RS485 k elektroměrům v rozvodnách - přívody tažené na lávkách pod trafem v souběhu se silovými a těsně u ochanného pásma vn kabelů). Cena konektoru i kabelu není lidová, ale je v dlouhodobých nákladech se to vyplatí. Zejména, když po letní bouřce musíte rychle rozběhnout stroj nebo linku a jeden z uzlů má proražený transil.
Jinak spousta chytřejších prvků má terminační odpor v sobě vestavěný a terminace se přípíná nebo odpíná jak hardwarově (jumpery, nebo myšími klavíry) nebo softwarově. Tam dávat externí terminátor je nesmysl. Prostě je dobré číst návody.
Co se týče umístění terminačního odporu - linka RS 485 si do 200m úseků nechá docela dost líbit. Například pahýly větvení a odbočky do 2m od páteře, terminátory až 1m od uzlu atd. Na 2MBit/sec už to tak vždy pravda není, ale na 19,2 nebo 38 kBit/sec tam je provedení poměrně prasornostemvz dorné.
Ale velký vliv má neurčité napětí na lince. Moderní budiče RS485/422 umí pracovat i na jednom drátu a jsou i hodně citlivé. Pak neurčitá úroveň na lince podepřená brumem a rušením na lince posílá do linky podivné posloupnosti dat, které SW vyhodnotí někdy jako platná data, nebo vše zabloudí a komunikace zavěsí a zařízení se musí resetovat. Takže moje zkušenosti jsou že odpory z Data(+) na +5V a druhý odpor z Data(-) na GND jsou kolikrát důležitější, než terminační odpor mezi Data (+) a Data (-)
P.S. Teď koukám jako puk, že nepřihlášení nevidí přílohu
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|