Autor Téma: Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?  (Přečteno 5066 krát)
Franta Prachař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.02.2021, 22:04 »

Nejsem elektrikář, ale ajťák.
Mám doma v malé místnosti (něco jako sklad) router na internet. Chtěl bych k němu přidat ještě switch (malý SOHO, 16 portů) a roztahat UTP kabely do ostatních místností. Také bych chtěl mít v provozu malý server na mini počítači Raspberry Pi. Ale teď k otázce. Jelikož už těch zařízení je trochu více, měl jsem nápad, že bych je dal všechny do malého racku jako například toto. Elektřinu bych do racku přivedl z nedaleké zásuvky pomocí tohoto. Všechna zařízení jsou napájeny adaptéry s napětím max 48V.

Je nutné i takto malý rack přizemnit? Switch má ze zadní strany šroubek na zemnící kabel. Jde mi to, že pokud bych si musel nechat natáhnout až od hlavního rozvaděče speciální vodič, pak bych se na rack vykašlal a prostě to všechno položím na vedlejší skříň. Řešení s rackem mi ale přijde lepší, že je vše pohromadě a nějak organizované. Ale za rozkopanou chodbu nebo lištu pod stropem kvůli natažení vodiče pro zemnění mi to nestojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.02.2021, 09:06 »

1) ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - pokud má zařízení nějakou ochrannou zemnicí svorku, seriozní výrobce by měl v návodu uvést nějaké doporučení nebo poý´žadavek na její využití. Různá zařízení se spínanými zdroji nají nějaké unikající proudy, pokud by se nasčítalo více než 10mA, podle ČSN 33 2000-5-54, ed.3 by se t mělo nějak ošetřit, jednou z možností je zesílený ochranný vodič 10mm2
2) ochrana před přepětím - to by bylo na velkou přednášku, v podstatě je vhodné se ten Rack představit jako nějakou speciální zónu LPZ a vše, co do ní vede, chránit proti jednomu ochrannému zemnicímu potenciálu, což může představovat nějaká sběrnice v Racku, ale korektní je nějak tu špičku poslat "do země"
3) EMC - tady norma 33 2000-4-444 popisuje radikální řešení spíše pro větší datová centra, u samostatně stojícího (zavěšeného) Racku je tam doporučen ochranný zemnicí vodič, pro menší Rack min. Cu 4mm2

Podtrženo, sečteno - netvrdím že to je nutné, ale je to vhodné ošetřit. A z jistého úhlu pohledu nejde o tu skříň Rack, ale o to, co je v ní, pokud něco leží na polici, je to podobné z hlediska ochrany před NDN, je to podobné při přepěťové špičce, a z hlediska EMC to bude může do okolí vyzařovat ještě víc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2021, 12:07 »

Zdá je nutné, nebo dobré.....spíš e vhodné, jak proti úrazu tak proti špatné funkci.

Pospojování i v zasíťovaných systémech má svůj význam a často se může stát příčinou nefunkčních zařízení nebo celého systému. Často na školeních právě ITkům, kteří obnovují svůj §6, vysvětlujeme co je to CBN - společná soustava pospojování a uzemnění.

Můžeme se na problém podívat přes normy, například:
ČSN 3302000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-4-41  ed.2 příloha NB
ČSN EN 50 310 ed.3 kde jsou praktické příklady
ČSN EN 62 305-3 ed.2 kap.5.4
ČSN 33 2000-4-444 vše okolo EMC
ČSN EN 62 305-4 ed.2   a další

A také se na věc podívat zcela praktický.
V bytovém rozvaděči je sběrnice PE a třívodičový rozvod po bytě. V objektech občas bývá i MET svorkovnice, kde je připojeno hlavní uzemnění a třeba i UPS, LPS.

A vy potřebuje v Racku svorkovnici FE neboli také Mesh BN na kterou máte propojený všechny kostry přístrojů. A tato svorkovnice musí být propojená se soustavou PE a SPD na stejný potenciál. MESH-BN, neboli Meshed banding network, jako zesíťováný systém pospojování.

Příklady při podcenění.
1) Pracuji hodně s VF technikou i většími výkony. Asi před 5 léty jsem oživoval vysílač s Pout cca 1000 W a zhroutila se mi v RD IT síť. Udělali jsme opatření.
Pak se mi zhroutila síť i se 100 W do zátěže. Ale síťIT  seza tu dobu  velice rozšířila na velký Rack. A nastal zase problém, kdy PC dělaly co chtějí, zhroutila se síť INT, špatně fungovala 3D tiskárna. Zase se musela "posílit" a upravit MESH-BN.

2) Nahrávací středisko. Problémy s brumy a na všem kovovém malé VF napětí. Zase problém s BN. Je nutné u rozsáhlejšího zařízení instalovat místní sběrničku FE a správně ji zapojit do systému.

3) Průmyslové podcenění asi znáte, kdy se zhroutí IT síť. Nedávno jsem řešil "poruchu" velkého kavováru za několik desítek tisíc korun v malé firmě. Po zapnutí hlásil "vada napájecí sítě". Běžným měřením zásuvka v pořádku. Natažená prodlužka do jiného obvodu a kávovar najel normálně. Tak jsem zkoumal příčinu a naměřil jsem velkou amplitudu 7 harmonické na 230 V, ale jen v té jedné zásuvce do kuchyně. Kabel jde přes místnost, která je označená servrovna a byl jen protažen ve velkém svazku kabelů přes rack ,   kde je mraky výpočetní techniky. Ještě jsem se nesetkal s tak "chytrým" přístrojem. Dále jsem to nezkoumal, byla k disposici jiná zásuvka. Dokonce měli kávovar na reklamaci. Ale typují problém v nevhodně vedeném napájecím kabelu bez oddělení přes Rack a je otázkou jak vypadá celý systém BN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.03.2021, 12:07 »

kromě toho, co bylo detailně popsáno, jednoduchý pamatovák. Vše kovové musí být spojené. Pokud třeba nejde o prvky dvojité izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Nemáte tip na logování binárních vstupů?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.