Přesně.
Chce to hlavně zamyslet se proč. Při nedodržení by se mohly na jednom přepínacím relátku potkat rozdílné fáze. Jedna z tarifovací cívky elektroměru a druhá z cívky stykače/ relátka v instalaci odběratele.
Na které fázi je bojler, přímotop, tč atd. není podstatné.
Chápu, že pročítat celé vlákno je zdlouhavé a obtížné, nicméně bez toho nelze na otázku odpovědět.
Já jsem se neptal a toto vlákno se tím nezabývalo, zda může být jiná fáze na tarifní cívce elektroměru a na cívce stykače. Naopak hned v úvodu jsem zdůraznil, že je mi jasné, jaké jsou připojovací podmínky distributora (v mém případě ČEZu), a že na obě cívky by měla být připojena stejná fáze, pracovně tzv.L1.
Já jsem se ale ptal, zda mohu přes pracovní - spínací kontakty stykače připojit bojler přes jinou fázi(l2 nebo L3). Pod diskuzi jsme se dobrali k tomu, že to lze, ale ne každý stykač to snese. Například jsem se dozvěděl, že mnou vyhlédnutý EATON Z-R/230/16-10 by to nemusel ustát, protože jeho Ui je pouze 230V. Takže původní otázka se stočila na problém výběru vhodného stykače, pokud chci bojler přes tento stykač připojit na L2 (cívka stykače bude samozřejmě na L1 proti N z HDO).
Já jsem mezitím prošmejdil katalog EATONu a nalezl dva vhodnější typy:
Z-TN/230/20-SS a Z-CH/230/1/25-20 - oba mají Ui 500V resp.440V, což by mělo být dostatečné. Který z nich zvolit je otázka, kterou se nyní zabývám.
Otázkou na jakou fázi mají být připojené cívky stykače a HDO, se toto vlákno nezabývalo.