Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?  (Přečteno 13477 krát)
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« kdy: 28.11.2022, 18:01 »

Firma na montáž FVE takhle upravila původní elektroměrový rozvaděč. Jednoduše vyřezali celý vnitřek a osadili tuhle nádheru. Původně to byl jednosazbový elektroměrový rozvaděč s podružnou částí. Obvody z podružné části vyvedli na druhou stranu zdi. Jediná dokumentace je jednopólové schéma zapojení podle připojovacích podmínek. Provést revizi jsem odmítnul, vzhledem k chybějící dokumentaci a způsobu provedení, který podle mne neodpovídá připojovacím podmínkám. Ještě jsem se nikdy s něčím takovým nesetkal, jaký je váš názor na tuhle "úpravu rozvaděče" Zaplombuje to ČEZ, podkud najdou revizáka, který na to dá revizi?


* image0.jpeg (197.98 KB, 640x480 - prohlédnuto 781 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 29.11.2022, 06:49 »

....... Ještě jsem se nikdy s něčím takovým nesetkal, jaký je váš názor na tuhle "úpravu rozvaděče" Zaplombuje to ČEZ, podkud najdou revizáka, který na to dá revizi?

Pokud budou splněny PP distributora, pravděpodobně ano. Viz nedávná diskuse na téma rozvaděčů pro FVE.

Osobně s tímto řešením také nesouzním a považuji to za nehezkou známku úrovně montážní firmy. Takové low cost řešení a vždy se bojím, co nepěkného na mne ještě kde vybafne. Přitom to bohužel může revizí normálně projít, je-li to z hlediska PP a dalších předpisů v pořádku. Akorát by mě zajímalo, jak se RT vyrovná s absencí výrobního štítku a dalších legislativních náležitostí, jejichž absence je z dnešního pohledu vážnou závadou a stejně tak z pohledu PP distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2022, 07:49 »

Pokud je rozvaděč na fotce umístěný ve venkovním prostoru, tak je to špatně, neboť elektroměrové desky vyráběné dle ČSN 35 7020, byly určeny pro prostory s prostředím obyčejným, viz. ČSN 34 0070.
Prostředí obyčejné - základní, normální jsou prostory VNITŘNÍ !!
To, že energetika má vlastní normy PNE a další předpisy, které sama nedodržuje, je věc druhá.
Banánová republika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 29.11.2022, 10:26 »

Takže, už jenom to nedostatečné krytí, pro mne znamená, že to zeřízení není schopné bezpečného provozu.
A vzhledem k nové legislativě, stran zákona č. 250/2021 Sb.,  a NV č.190/2022 Sb.,  je taková úprava špatně. zle

To na té fotce, nelze považovat za rozvaděč.!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 29.11.2022, 10:37 »

Takže, už jenom to nedostatečné krytí, pro mne znamená, že to zeřízení není schopné bezpečného provozu.
A vzhledem k nové legislativě, stran zákona č. 250/2021 Sb.,   a NV č.190/2022 Sb.,   je taková úprava špatně. zle

To na té fotce, nelze považovat za rozvaděč.!

Plně souhlasím, nicméně si dovolím tvrdit, že pokud se najde (a on se najde) RT který na to vystaví kladnou revizi, tak to distributor připojí. 

Viz nedávné diskuse na toto téma. Stačí vyhledat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.11.2022, 11:45 »

Takže, už jenom to nedostatečné krytí, pro mne znamená, že to zeřízení není schopné bezpečného provozu.
A vzhledem k nové legislativě, stran zákona č. 250/2021 Sb.,   a NV č.190/2022 Sb.,   je taková úprava špatně. zle

To na té fotce, nelze považovat za rozvaděč.!
Tipnu si, že se jedná o rodinný domek, tak proč předpisy o VTZ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.11.2022, 12:36 »

Zobrazený rám bez zadní stěny zřejmě byl dříve rozvaděčem, ale na obrázku to rozvaděč není. Dílo určitě není ještě hotové, na rám přijdou osadit dvířka. Nevím, v čem potom bude nedostatečné krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 29.11.2022, 13:55 »

I při zavřených dveřích, to nemá IP43-44. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.11.2022, 16:46 »

Firmě jsem poslal článek z připojovacích podmínek a s největší pravděpodobnos tí se mnou skončili.  Úsměv

* 7,1.pdf (381.24 KB - staženo 216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.11.2022, 17:44 »

To, že energetika má vlastní normy PNE a další předpisy, které sama nedodržuje, je věc druhá.
Banánová republika

Smutná realita, ale jaké řešení navrhujete? Montér distribuce přijede k zvěrstvu jako na obrázku. Úprava stávajícího OM. Lehkoživky, co to spáchaly, tou dobou už škodí v jiném kraji a dost možná mají i jiný číslo. A že jich je.
Má tedy místo kleští plombovacích, použít kleště štípací?
Jiná situace je, pokud to bude prokazatelně splňovat parametry NO, nebo nebezpečného zařízení, neschopného provozu, ale dokud je ta tom odběr a je to nějak schopné fungovat a měřit, nemůže ty lidi nechat potmě a umrznout, byť by to tedy bylo v souladu s vládní filosofií a zároveň jediný způsob, jak donutit konat.
Takhle to zaplombuje a postupuje se jako na STK, když neprojde vozejk a dostane to na dojetí. Jenže termín uplyne a co má dělat distributor? Odpojit zákazníka, protože lehkoživka neumí triviální výměnu/úpravu ER?
Na rozdíl od některých expertů, kteří tu s oblibou štěkají co kdo zaplomboval a nezaplomboval, jsem už s několika montéry měření mluvil a tak vím, že to není až tak černobílý, jak si to mnozí představují.
Něco jiného je nové OM a něco úplně jiného je úprava.
Že na tuto situaci hřeší lehkoživky a dělají z ní standard, je spíš o těch lemplech, protože normální elektrikář, který se tím živí ať už na živnost, nebo jako firma, si dá na tak základní věc pozor, aby se vyhnul reklamacím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.11.2022, 18:29 »

Možná budu za provokatéra nebo černou ovci:

Je to jedna z mnoha ukázek jak se nám "rozevírají nůžky".
To, co je na fotce, napadneme, zkritizujeme, odsoudíme autora té úpravy...
A přitom nám jinde fungují daleko horší rozvodu, nejen na Premix deskách, ale najde se i něco na takové té hnusné černé tvrdé "gumě"

Když máme nějaká pravidla pro nové instalace, přípojky,... asi by to chtělo i nějaké minimální požadavky na stávající. Čekat až vznikne požadavek na rekonstrukci v souvislosti s nějakou změnou, nebo dokonce čekat "až to vyhoří" neberu jak správnou cestu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 29.11.2022, 19:18 »

Tipnu si, že se jedná o rodinný domek, tak proč předpisy o VTZ?

Ale vždyť vůbec nemusí jít pouze o předpisy VTZ (byť jsem přesvědčen o tom, že zde to VTZ je),   ale i dostupné připojovací podmínky.

Nebo mi chceš říci, že toto dílo podmínky PP distributora splňuje a ty by jsi se pod to klidně podepsal?  Nerozhodný Kroutím očima Super!


* elměr.PNG (129.61 KB, 648x504 - prohlédnuto 241 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.11.2022, 19:44 »

Coby odborníci máme být přesní, a neargumentovat, že byť zpackaná instalace neodpovídá předpisu, který se jí netýká.
V rodinném domku neodpovídá dejme tomu normám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 29.11.2022, 19:52 »

Coby odborníci máme být přesní, a neargumentovat, že byť zpackaná instalace neodpovídá předpisu, který se jí netýká.
V rodinném domku neodpovídá dejme tomu normám.

Četl jsi výňatek připojovacích podmínek který jsem tady vložil? Věříš tomu že toto odpovídá těm podmínkám? ELektroměrový rozvaděč nemusí odpovídat normám?   

Nesouhlasím ani s tím, že instalace v RD nemusí odpovídat normám. Čemu by tedy podle tebe měla odpovídat? Rád se nechám poučit a se mnou určitě mnoho dalších kolegů, kteří revidují domky a byty stále hloupě dle platných norem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.11.2022, 20:02 »

Možná budu za provokatéra nebo černou ovci:

Je to jedna z mnoha ukázek jak se nám "rozevírají nůžky".
To, co je na fotce, napadneme, zkritizujeme, odsoudíme autora té úpravy...
A přitom nám jinde fungují daleko horší rozvodu, nejen na Premix deskách, ale najde se i něco na takové té hnusné černé tvrdé "gumě"

Když máme nějaká pravidla pro nové instalace, přípojky,... asi by to chtělo i nějaké minimální požadavky na stávající. Čekat až vznikne požadavek na rekonstrukci v souvislosti s nějakou změnou, nebo dokonce čekat "až to vyhoří" neberu jak správnou cestu
Máte v podstatě pravdu, ale jednak v tomto případě byla příležitost to udělat správně a druhak neumím si představit ten hukot, kdyby někdo uzákonil povinnost pro vlastníky OM starších třeba 30 nebo 50 let jejich uvedení do akceptovatelné ho stavu.
Technicky vzato, jakožto majetek odberatele a součást elektroinstala ce objektu, podléhá i ER pravidelným revizím, už kvůli pojišťovně. Nebo se mýlím? tanecek


* RM.jpg (682.49 KB, 2258x3691 - prohlédnuto 371 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 29.11.2022, 20:26 »

Možná budu za provokatéra nebo černou ovci:

Prostě jen názor.  Mrknutí

Osobně se domnívám, že právě jakákoliv předělávka odběrného místa, je dobrým důvodem ke změně dle PP. Když vidím půlmilionovou investici, kde nezbude ani pár korun na něco co se nechá rozvaděčem nazvat a namísto toho si hrajeme s premixovou deskou, je mi z toho smutno. To je jako dát na elektronikou nadupaný mercedes, loukoťová kola.

Dost se divím distributorům, že vůbec něco takového dopustí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.11.2022, 20:41 »

Četl jsi výňatek připojovacích podmínek který jsem tady vložil? Věříš tomu že toto odpovídá těm podmínkám? ELektroměrový rozvaděč nemusí odpovídat normám?   

Nesouhlasím ani s tím, že instalace v RD nemusí odpovídat normám. Čemu by tedy podle tebe měla odpovídat? Rád se nechám poučit a se mnou určitě mnoho dalších kolegů, kteří revidují domky a byty stále hloupě dle platných norem.


Zřejmě nedorozumění
Instalace musí obecně odpovídat právnímu předpisu, který ji zaštiťuje, no a pokud je v něm vztah k čsn, pak i k těmto.
Instalace domku jistě není VTZ, tudíž je chybou oháněti se 250tkou atd.
Kdo může provádět revize domků, které nejsou VTZ nevím, snad pomocí zvykového práva můžeme předjímat revizáka od Tičru......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 29.11.2022, 21:32 »

Zřejmě nedorozumění
Opravdu?
V rodinném domku neodpovídá dejme tomu normám.
Instalace musí obecně odpovídat právnímu předpisu, který ji zaštiťuje, no a pokud je v něm vztah k čsn, pak i k těmto.

OK, kterému právnímu předpisu musí instalace co není VTZ odpovídat? TO je velmi důležitá otázka. Odpověď typu "nějakému",  neberu jako uspokojivou. Když řekneš Á, měl by jsi říci i Bé. Možná se nakonec výsledku dobereme.

Kdo může provádět revize domků, které nejsou VTZ nevím, snad pomocí zvykového práva můžeme předjímat revizáka od Tičru......

Ok, posílám dotaz na TIČR s odkazem na tuto diskusi, aby se mi k  tomu vyjádřili. Snad se konečně dozvíme jak to vlastně je.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vztahuje se na "rozváděč",který neobsahuje spínací prvky, norma na rozváděče?
 Co říkáte na aktivitu firmy Bonega ohledně certifikace rozvaděčů?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Jaké doklady musí dodat výrobce rozvaděče nn uživateli dle ČSN EN 61439-1 ed.2?
 Lze přidat nové pole ke stávajícímu rozvaděči ještě podle ČSN EN 60 439?
 Lze udělat OJK na zařízení, které vzniklo na přelomu platnosti dvou norem?
 Co vše musím splnit, když se chci stát výrobcem rozvaděčů?
 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.