							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 15.04.2021, 19:11 » | 
								
								 | 
							  
							 
							(Michal Pokorný) Jak je to s ochranou před bleskem venkovních otevřených nádrží, především bazénů! Stačí proudový chránič?
  Není to poprvé, co jsem se s podobným názorem nebo dokonce přístupem projektanta setkal.  NE! Proudový chránič musí vypnout v nějakém čase, můžeme hovořit o 200ms. Prakticky při měření pokud není chránič zpožděný, běžně vypíná někde kolem 20ms. U blesku se bavíme o vlně 10/350  mikrosekunda) než by chránič zareagoval, je dávno po bleskové špičce b) chránič je konstruovaný na vypnutí jmenovitého napětí plus něco, při blesku tam bude výrazně více  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Tým Elektrika 
							
								Redaktoři portálu právě konající službu 
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #13 kdy: 15.04.2021, 20:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana    V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ...     Zdroj: zde...        Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?    eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana      
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 16.04.2021, 06:46 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Praxe je taková, že i u nových projektů v nemocnicích se SPD moc nebo vůbec neřeší!! Co vidím u nových projektů, komplexní ochrana SPD není nikde! Zejména u slaboproudu (všechny typy slaboproudu) není nic proti přepětí. U silnoproudu někdy bývá ale jen v základní ( skoro žádné) míře. Už jsem na to kolikrát upozorňoval!!    
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 |