Mám pocit, že někde v ČSN 332130 je napsáno, že ze zásuvkového okruhu je možná vytánout jeden světelný vývod...
Teď se mě nechce hledat.... A ještě si nejsem jistý, jestli tahle norma lze použít i na pergolu...
Ano, pod tabulkou 5 (minimální počty obvodů v bytech dle plochy) je následující poznámka:
Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti (viz ČSN 73 4301) a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod.
Z formulace je patrné, že je to opravdu vztaženo spíše k vnitřním prostorám bytových jednotek. Nicméně si myslím, že u pergoly (nebo obecně malé zahradní stavby) už vůbec nebude problém se zásuvkami a svítidly na jednom okruhu. Pokud to tedy vyhoví i ostatním obecným požadavkům na el. instalaci (venkovní prostředí, instalace na hořlavý podklad, možnost zavlečení přepětí apod.).
V případě napájení kabelem 5x2,5 bych samozřejmě doporučil také použít podružný rozvaděč.