Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #18 kdy: 01.03.2020, 08:35 » |
|
Je třeba dávat pozor, co myslíme pojmem "rychleji". Jestli vyšší citlivost nebo dobu vypnutí.
Časy možná kratší jsou (nezaznamenal jsem), ale potřebujeme víc proudu na reakci.Je tedy méně citlivý na pulzní proud. U chrániče typu B a měření čistým DC proudem je to dokonce dvojnásobek.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #20 kdy: 01.03.2020, 18:16 » |
|
Vzhledem k tomu, že je mg. pole při pulzu výrazně slabší než při sinusu, připadá mi nelogické, aby to rozhýbalo spoušť rychleji. Ovšem co jsem měl možnost měřit Ačkové, povětšinou žas vypnutí větší než 900ms.....
To je 3x delší čas, než je ten normativní.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hynek Čermák
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 07.03.2020, 15:36 » |
|
Tak dnes mě navštivil kolega Franěk a proběhlo měření na jeho rozvaděči. (viz v příloze). Jak můj nový Eurotest XC tak původní Eurotest AT měří chrániče typu A v pohodě. Vyzkoušeno také různé nastavení měřícího přístroje bez velkého vlivu na výsledek. Konečně jsem měl možnost také vidět a měřit chránič typu B Nyní už jen zjistit proč nefunguje měření chráničů OEZ typu A (starší typy) a jednoho chrániče EATON (kombi chránič typu A).......(u obou měření AC v pohodě) V pondělí budu mít možost měřit dva chrániče OEZ typu A stršího data tak dám ještě vědět. Tímto p. Fraňkovi za ochotu a jeho čas!
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 08.03.2020, 08:02 » |
|
Za málo kolego Na spojce budou mít všichni možnost měřit A i B chrániče. Pak také selektivní, nebo zkusit rozdíl mezi 30 a 300mA. Samozřejmě si zkusit i jaké rozdíly se ukáží s různým nastavením našich měřících přístrojů a podobně. Jen pro informaci. Béčkový chránič už prošel cca 100 měřeními a to za cca 3 týdny od postavení pokusného rozvaděče. Je to bezkonkurenčně nejtestovanějš í přístroj z celé "bedny" a budí samozřejmě největší zájem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Hynek Čermák
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 09.03.2020, 17:26 » |
|
Dnes opět měřeny dva hrániče od OEZ typ LFI a to kombinované typy s nadproudovou ochranou viz: http://www.oez.cz/produkty/lfi-proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-10-kaOpět bezúspěšně Na AC oba fungují OK avšak na A je vždy u obou vypínací čase větší něž 999ms, tj nelze dále pokračovat v měření. Tak tedy nevím jak se k tomu postavit, měřákem to ale evidentně není viz měření s p. Fraňkem. Asi zkusím napsat do OEZ.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #30 kdy: 09.03.2020, 19:50 » |
|
Dnes opět měřeny dva hrániče od OEZ typ LFI a to kombinované typy s nadproudovou ochranou viz: http://www.oez.cz/produkty/lfi-proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-10-kaOpět bezúspěšně Na AC oba fungují OK avšak na A je vždy u obou vypínací čase větší něž 999ms, tj nelze dále pokračovat v měření. Tak tedy nevím jak se k tomu postavit, měřákem to ale evidentně není viz měření s p. Fraňkem. Asi zkusím napsat do OEZ. TO je dívné. Podívám se v dílně a dám vědět co mám k dispozici. Určitě najdu PCH od OEZ a Eaton, možná i Bonega. Zkusím to dovalit a dáme další pokus. To nenecháme jen tak Asi připravím ještě další rozvaděč, kde budou naopak různí výrobci a ten sebou vezmu taky. Případně prosím kolegy jestli by mi s náplní nepomohli. Vzal bych rozvaděč, pár "drátů" a naplnili bychom ho k pokusu tím co má kdo po ruce. Pomůžete někdo s matrošem k pokusu na spojce? Ještě dám vědět co mám.
|
|
|
Zaznamenáno
|