Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?  (Přečteno 14565 krát)
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« kdy: 18.04.2019, 12:32 »

Máme od externí firmy dodaný rozvaděč pro stroj a tam je použitá černá smršťovací bužírka na PE vodiči.
Osobně nejsem z toho nadšen, radši bych tam viděl zeleno-žlutou smršťovací bužírku. Obzvlášť když vím, že je to lehko sehnatelné, ale můj pocit externí firmu trápit nemusí. S kontrolou jsem dohodnut, že příště to dáme do požadavků.
Pokud nahlédnu do normy ČSN EN 60204-1 ed. 3/2019 na článek 13.2.2, tak uvedené provedení očividně vyhovuje. V normě ČSN EN 60445 ed. 5/2018 článek 6.3.2 uvádí podobné požadavky.

Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?


* SN EN 60204 ed.3.PNG (20.77 KB, 773x99 - prohlédnuto 392 krát.)

* PE 1.jpg (206.17 KB, 780x1040 - prohlédnuto 972 krát.)

* PE 2.jpg (243.77 KB, 1040x780 - prohlédnuto 948 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/A
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2019, 14:13 »

Na první pohled je evidentní, že bužírka slouží pro izolaci krčku očka, případně jako doplňková mechanická ochrana přechodu vodiče do krčku očka, přičemž je na první pohled z barevné kombinace izolace vodiče evidentní, k čemu příslušný vodič v rozvaděči slouží.
Z tohoto pohledu považuji váš dotaz za hnidopišskou disciplínu, nemluvě o tom, že rozvaděč je hotový výrobek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.04.2019, 15:14 »

Za chybu bych považoval, kdyby ta bužírka byla morá.
To by říkalo, že se jedná o vodič Pen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

T. Málek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.04.2019, 15:18 »

Děláme to stejně už asi 20 let a nikdy s tím nebyl problém. Ani zákazníci typu VW, kteří jsou schopni najít chybu na všem s tímto neměli problém.
Co se vám na tomto řešení vlastně nelíbí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.04.2019, 15:25 »

Ja by som najbližšie požiadal dodávateľa prefarbiť aj tie hliníkové očká na zeleno žlté.  Smích Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.04.2019, 17:04 »

Já bych se spíš zaměřil na použitá otevřená oka. Vždy je preciznější uzavřené oko s trochou kontaktní vazelíny, kdy při zafouknutí spoje je tento takřka hermetický.
V tom co vidím na fotce jsou ty smršťovačky hnedle zbytečné, protože do vlisu "může zatékat". Ale jedná se zjevně o uzavřený rozvaděč, takže je to vlastně taky jedno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.04.2019, 17:56 »

Na druhou stranu, pokud běžně existuje zž bužírka, proč tam cpát černou.
Je to spíše, no vlastně jen o estetickém cítění věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2019, 19:46 »

Ano, je to estetický problém. Já bych na to vystavil revizi bez námitek. Nebo je mezi vámi někdo, koho by to zmátlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 18.04.2019, 22:57 »

Pro dnešní dobu je typické, že při hnidopišení na detailech utíkají při kontrolách podstatné věci.
Sice se ta přípojnice leskne, ale tipuji to na špatné složení podložek u šroubového připojení.

Pak není divu, že by se mohlo stát, že některým firmám se všemi atesty, audity a bezpečnostními školeními způsobí jejich pracovníci tragickou chybu vedoucí k požáru nenahraditelné historické památky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.04.2019, 23:00 »

Na druhou stranu, pokud běžně existuje zž bužírka, proč tam cpát černou.
Je to spíše, no vlastně jen o estetickém cítění věci.
Co mám teda osobně zkušenost, tak u zelžluté je to docela bojovka sehnat nějakou trošku festovnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.04.2019, 07:45 »

S černou bužírkou na úpravu konce vodiče nebo přechodu z izolace vodiče na očko... bych problém neměl.
To mě více "dráždí" dutinky s plastovým "límcem",  kdy se barvou rozlišuje průřez, takže vám třeba montéři nalisují na PE vodič modré a pak by to svádělo k myšlence jestli to nemá být označení PEN vodiče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.04.2019, 08:37 »

S černou barvou nemám problém, ta je svým způsobem universální, neutrální. Jak napsal kol. Schwarz, jsou problémem očka a konektorky s límečky v barvě modré a také červené (může evokovat souvislost s kladným pólem  stejnosměrných zdrojů).

 Řekl bych obecně, že už všichni tak trochu blbneme.


P.S. Potkávali jsme kdysi  jedno děvče, které mělo "oranžové období".  Měla oranžové šaty, oranžové sandály, oranžové nehty, oranžovou rtěnku a oranžové vlasy, vše pečlivě sladěné do stejného odstínu.  Chodila tak celé léto a myslela si, jak je krásná. My jsme ji říkali oranžová příšera.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.04.2019, 09:18 »

Nic se nemá přehánět.

P.S. Potkávali jsme kdysi  jedno děvče, které mělo "oranžové období".  Měla oranžové šaty, oranžové sandály, oranžové nehty, oranžovou rtěnku a oranžové vlasy, vše pečlivě sladěné do stejného odstínu.  Chodila tak celé léto a myslela si, jak je krásná. My jsme ji říkali oranžová příšera.

Přitom se zrzkou je nejvíc zábavy, až z toho bolí celej člověk  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 19.04.2019, 11:08 »

Mně se osobně vůbec nelíbí ta otevřená lisovací oka na slaněných vodičích. Když si tak uvědomuji, vlastně jsem je nikdy nepoužíval. Vždy jsem používal oka zavřená.Smutek
Je to ale jenom můj pohled. S tou černou smršťovačkou, nemám problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.04.2019, 14:49 »

Ja by som najbližšie požiadal dodávateľa prefarbiť aj tie hliníkové očká na zeleno žlté.  Smích Škleb

Ta očka jsou pocínovaná měděná nebo mosazná, naštěstí nikoli hliníková.

Přebarvená očka na zeleno jsem sice ještě neviděl, ale v U.S.A. a Kanadě používají nazeleno eloxované šroubky na zásuvkách pro vodič G (=PE) a pokud jsou i pracovní svorky šroubové, mají pro N bílý(zřejmě niklovaný) a pro L žlutý šroubek, aby to co nejvíce korespondovalo s barvami vodičů. Barevné značení vodičů pro 120V je L - černá, N - bílá a G (=PE) - zelená. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.04.2019, 13:07 »

Mně se osobně vůbec nelíbí ta otevřená lisovací oka na slaněných vodičích. Když si tak uvědomuji, vlastně jsem je nikdy nepoužíval. Vždy jsem používal oka zavřená.Smutek

Důvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.04.2019, 16:53 »

1.Možnosť zavlhnutia a následná korózia medzi stenou oka a vodičom CHBU
2. Diskutabilné prelisovanie oka hlavne u jemne zlanených vodičov
3. Prierez oka nekorešponduje s prierezom nalisovaného vodiča
4. Možnosť nasatia lepidla zo zmršťovačky kapilárnou vzlínavosťou do vodiča v oku
5. Blbo sa s nimi pracuje

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.04.2019, 21:53 »

1.Možnosť zavlhnutia a následná korózia medzi stenou oka a vodičom CHBU
2. Diskutabilné prelisovanie oka hlavne u jemne zlanených vodičov
3. Prierez oka nekorešponduje s prierezom nalisovaného vodiča
4. Možnosť nasatia lepidla zo zmršťovačky kapilárnou vzlínavosťou do vodiča v oku
5. Blbo sa s nimi pracuje
1 ja zadne CHBU nevidim jen nejake CYA (Odhadem 10/16/25)
2. Proc myslite? Vy vydite pod tu smrstovacku?
3. Oka se vyrabeji jak pro ruzne prurezy, tak i pro ruzne prumery der... 6/6-8-10-12, 10/6-8-12, 16/6-8-10-12...
4. vypada to smrstovacku bez lepidla, jen n prekryti spoje. Jsme u vnitr rozvadece, pravdepodobne je rozvadec urceny do sucheho prostredi, nevidim duvod pro pouziti smrstovky s lepidlem u teto aplikace
5. To je vec nazoru, kdyz jsou spravny kleste na ty spravny oka, nevodim problem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.