Autor Téma: Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?  (Přečteno 6406 krát)
Peter Walk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.04.2021, 15:58 »

Již nějakou dobu se snažím dohledat, v jaké normě je určeno použití vodičů dle barvy. Snadno jsem dohledal použití vodičů černých, sv. modrých, žlutozelených, tm. modrých. Ale jak některá norma uvádí, jsou dovolené barvy fialová, tyrkysová, červená, žlutá a zelená pokud nehrozí záměna se žlutozeleným. A pravá že mi jde o to, zjistit k jakému účely se používají i ostatní barvy vodičů.
Jedná se mi o použití v průmyslových rozvaděčích strojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2021, 17:19 »

Rozvaděč není instalace, ale výrobek, pravidla určuje výrobce.

Kromě zeleno/žlutého vodiče konkrétní barvy nenajdete.

Barvy vodičů se volí podle místních zvyklostí.

Máte pravdu, někdy jsou dost zvláštní. Ovládačka 230V červená,  šedá,  ovládačka 24VDC fialová,  růžová (automotive) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2021, 18:56 »

Na strojích se barevné značení řídí dle ČSN EN 60204-1 ed.3. Jsou jasně dané vyhrazené barvy jako je například žlutozelená, světle modrá a samozřejmě fázové vodiče hnědá, černá šedivá. Dále je jasně definováno barevné značení pro obvody napájené před hlavním vypínače nebo z cizích zdrojů a ovládací a řídící obvody jak psal kolega přede mnou. Pokud zvolíte pro některé obvody jiné barvy tak to je už na vás jako na výrobci a samozřejmě je pak nutné v dokumentaci uvést barvu a význam pro jaké obvody je použita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Peter Walk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.04.2021, 19:31 »

Dobrá tedy, děkuji za informace. Určitě máte pravdu že to stojí za zmínku v dokumentaci.
Zeptám se tedy ještě jinak, ze svých zkušeností.. S jakým způsobem jste se nejčastěji setkali? Co se týče značení vodičů a jeho použití.
My nyní praktikujeme takto:
ČERNÝ - FÁZOVÝ VODIČ
SV. MODRÝ - STŘEDNÍ VODIČ
ŽLUTOZELENÝ - ZEMNÍCÍ VODIČ
TM.MODRÝ - +24V DC
TM.MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM - +0V DC
ČERVENÝ - 24V AC
ORANŽOVÝ - OBVODY NEVYPÍNATELNÉ HL.VYP./JINÝ ZDROJ
BÍLÝ - BEZPEČNOSTNÍ OBVODY
FIALOVÝ - ANALOGOVÉ VSTUPY/VÝSTUPY

Pokud příslušné informace budou součástí dokumentace, neměl by být tedy problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Walk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.04.2021, 19:35 »

Dobrá tedy,  za informace. Určitě máte pravdu že to stojí za zmínku v dokumentaci.
Zeptám se tedy ještě jinak, ze svých zkušeností.. S jakým způsobem jste se nejčastěji setkali? Co se týče značení vodičů a jeho použití.
My nyní praktikujeme takto:
ČERNÝ - FÁZOVÝ VODIČ
SV. MODRÝ - STŘEDNÍ VODIČ
ŽLUTOZELENÝ - ZEMNÍCÍ VODIČ
TM.MODRÝ - +24V DC
TM.MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM - +0V DC
ČERVENÝ - 24V AC
ORANŽOVÝ - OBVODY NEVYPÍNATELNÉ HL.VYP./JINÝ ZDROJ
BÍLÝ - BEZPEČNOSTNÍ OBVODY
FIALOVÝ - ANALOGOVÉ VSTUPY/VÝSTUPY

Pokud příslušné informace budou součástí dokumentace, neměl by být tedy problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 29.04.2021, 19:39 »

zeleno/žlutý - Zemnící vodič, to znamená co? ??

U strojních zařízení, a rozvaděčů které vyrábíme, je tato barva vždy a pouze vodič "PE"!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 02.05.2021, 14:45 »

zeleno/žlutý - Zemnící vodič, to znamená co? ?

U strojních zařízení, a rozvaděčů které vyrábíme, je tato barva vždy a pouze vodič "PE"!
Vzhledem k tomu, že určitě pospojujete v rozvaděči dveře tak máte asi i žlutozelený vodič pospojovací PB (PBU),  pak asi i části obvodů pracovního uzemnění FE tam, kde se napojuje na PE obvody atd.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 02.05.2021, 14:47 »

Dobrá tedy,  za informace. Určitě máte pravdu že to stojí za zmínku v dokumentaci.
Zeptám se tedy ještě jinak, ze svých zkušeností.. S jakým způsobem jste se nejčastěji setkali? Co se týče značení vodičů a jeho použití.
My nyní praktikujeme takto:
ČERNÝ - FÁZOVÝ VODIČ
SV. MODRÝ - STŘEDNÍ VODIČ
ŽLUTOZELENÝ - ZEMNÍCÍ VODIČ
TM.MODRÝ - +24V DC
TM.MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM - +0V DC
ČERVENÝ - 24V AC
ORANŽOVÝ - OBVODY NEVYPÍNATELNÉ HL.VYP./JINÝ ZDROJ
BÍLÝ - BEZPEČNOSTNÍ OBVODY
FIALOVÝ - ANALOGOVÉ VSTUPY/VÝSTUPY

Pokud příslušné informace budou součástí dokumentace, neměl by být tedy problém.

Takto použitý modrý, červený a oranžový vodič najdete v 99,9% všech rozvaděčích strojů. Sice jejich použití norma pouze doporučuje, ale je to silná a rozumná zvyklost.

Použití vodičů s bílým pruhem pro ukostřenou stranu řídících obvodlů je velmi chytré a je až neuvěřitelné, jak tato drobnost pomáhá jak při zapojování, tak při údržbě. Nejen v obvodech s modrými, ale i s červenými vodiči. Statisticky se začíná objevovat v 80% nových strojů a stane se z ní asi také nepsaná norma.

Použití fialových vodičů pro analogové obvody je dnes zvyklostí asi z 30%. Rozlišení těchto obvodů je velmi dobré, zavlečení ostrého napájení DC z modrého obvodu do analogového přes zkoušečku může ohrozit bezpečnost stroje za jeho chodu.

Použití bílých vodičů pro bezpečnostní obvody zvyklostí zatím není zvyklostí. Odlišení těchto obvodů je také velmi dobré, ale bílá barva se začíná uplatňovat pro silové vodiče mínus pólu napájecí DC sítě (FVE elektrárny apod.). Vzhledem k tomu, že černá, hnědá šedá a světle modrá je také blokována pro silové obvody, růžová se uplatňuje pro neuzemněné FE obvody a zelená a žlutá se nedoporučuje, moc dostupných barev izolací nám nezbývá. A tak časem očekávám pro tyto obvody nějakou pruhovanou, třeba s oranžovým pruhem.
Ale zatím se této volbě bílé izolace pro bezpečnostní obvody nedá naprosto nic vytknout, ba naopak. Stejně jako ostatním ve Vaší firmě zvoleným barvám (jen bych doporučoval přidat i červenou s bílým pruhem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 05.05.2021, 18:31 »

Vzhledem k tomu, že určitě pospojujete v rozvaděči dveře tak máte asi i žlutozelený vodič pospojovací PB (PBU),   pak asi i části obvodů pracovního uzemnění FE tam, kde se napojuje na PE obvody atd.


Pro mne je to pouze vodič PE. Ať už se jedná jako součást kabelu mezi rozvaděčem strojního zařízení, a třebas motorem, a nebo vodič pospojování, mezi sběrnicí PE v rozvaděči strojního zařízení a kovovou částí třebas rámu strojního zařízení.  Mrknutí
Prostě žádnej zemnící vodič, jak zněl dotaz tazatele.
Pro všechny elektrotechnik y, by měl být vodič PE, posvátný!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice