| | |-+  Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?  (Přečteno 8658 krát)
Libor Krutiš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.07.2020, 19:25 »

Lze posoudit za vyhovující z hlediska bezpečnosti, starý přívodní AL kabel pro výtah, který je veden výtahovou šachtou. V bytovém domě byl zrekonstruován výtah a nikdo neřešil přívodní kabel. Nyní výtaháři chtějí revizi na přívodní kabel, který bohužel má staré barevné značení,( černá, červená, modrá - fázové vodiče, zelená PEN).
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.07.2020, 00:07 »

Vyhovi prurez na pozadovane jisteni kabelu?
Vyhovi impedance na pozadovane jisteni kabelu?
Jsou svorky, kam je kabel pripojeny vhodne pro pripojeni Al vodicu?
Existuje nejaka dokumentace?
Pokud si na vse odpovite kladne, tak bych to nejspise pustil.
Je do rozvadexe doplni cedulku s napisem ve smyslu ze privodni kabel nevyhovuje soucasnym pozadavkum na barevne znaceni.
Vite kolik se takovych kabelu provozuje? V distribucnich sitich, ve starych vyrobnich halach, ve starsich domech....
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 17.07.2020, 07:10 »

Lze posoudit za vyhovující z hlediska bezpečnosti, starý přívodní AL kabel pro výtah, který je veden výtahovou šachtou. V bytovém domě byl zrekonstruován výtah a nikdo neřešil přívodní kabel. Nyní výtaháři chtějí revizi na přívodní kabel, který bohužel má staré barevné značení,( černá, červená, modrá - fázové vodiče, zelená PEN).

Já jsem svého času měl nálepky, že barevné značení kabelu neodpovídá ČSN XXXXXXXX.
A vylepoval jej do takto označených rozvaděčů s kabely červená,černá,modrá.


Já vždy při rekostrukci výtahu požaduji nový přívodní kabel, byť  starý je schopný provozu!!
Životnost kabelu = životnost výtahu!!
Zatím se mě nestalo, že byto investor neschválil!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 17.07.2020, 07:51 »

Lze posoudit za vyhovující z hlediska bezpečnosti, starý přívodní AL kabel pro výtah, který je veden výtahovou šachtou?

Říká vám něco pojem revize elektro?  angel  Proč nezačnete pozváním revizího technika, který to posoudí přímo na místě a provede potřebná měření vlastností kabelu. Také posoudí vhodnost tohoto řešení vzhledem k nyní platným normám a předpisům. Na dálku ani po internetu se toto nedá zjistit, jen spekulovat.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2020, 07:57 »

Výtaháři mají dodat celé dílo kompletní, tzn. včetně revizní zprávy. Jistě mají RT, který to pro ně běžně dělá. Běžte od toho a investor ať požaduje kompletní předání díla. Bez toho bych neproplatil fakturu a to i s tím, že by prostě nájemníci chvíli chodili pěšky.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.07.2020, 09:56 »

Výtaháři mají dodat celé dílo kompletní, tzn. včetně revizní zprávy. Jistě mají RT, který to pro ně běžně dělá. Běžte od toho a investor ať požaduje kompletní předání díla. Bez toho bych neproplatil fakturu a to i s tím, že by prostě nájemníci chvíli chodili pěšky.

Pokud přívodní kabel nebyl součástí smlouvy o dílo, pak výtaháři jen pro provoz zařízení potřebují RZ přívodního kabelu. Zbylá část zařízení je již v jejich kompetenci.

Nejlepší odpověď dal J.Franěk, doporučuji se řídit tímto
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2020, 10:22 »

Pokud přívodní kabel nebyl součástí smlouvy o dílo, pak výtaháři jen pro provoz zařízení potřebují RZ přívodního kabelu. Zbylá část zařízení je již v jejich kompetenci.

Ano, pokud to není součástí SOD, pak je to tak.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.07.2020, 12:43 »

Já bych tedy viděl chybu již v původní smlouvě.

Připojovat nově zrekonstruovan ý výtah na  hliníkový kabel starý více jak 45 let (mladší díky barevnému značení žil dost dobře být nemůže) je docela nelogické. Výměna kabelu představuje v celé investici doslova haléřovou položku a následná rizika z neuznání reklamace při poruše výtahu, kde bude podezření na problém v přívodu EE díky hliníkovému kabelu a náklady na opravu půjdou za vlastníkem objektu, pod to bych se nepodepsal ani jako RT, ani jako zástupce vlastníka objektu.

Já bych spuštění výtahu o pár dní potřebných na výměnu kabelu oddálil, protože případné právní tahanice, kdo to zavinil a tudíž také zaplatí v pozdější době budou trvat daleko déle.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 17.07.2020, 13:52 »

Já bych tedy viděl chybu již v původní smlouvě.

Připojovat nově zrekonstruovan ý výtah na  hliníkový kabel starý více jak 45 let (mladší díky barevnému značení žil dost dobře být nemůže) je docela nelogické. Výměna kabelu představuje v celé investici doslova haléřovou položku a následná rizika ....

V principu si myslím totéž. Nicméně konečné slovo by měl mít RT. Osobně neznám všechny předpisy ohledně výtahů, ale napadají mne i věci jako je požární odolnost, nebo odolnost proti chemickým látkám (oleje, vazelína a pod),  které mohou mít významný vliv na životnost a bezpečnost. Sám bych na první dobrou doporučil výměnu a pokud by trvali na zachování původního kabelu, provedl bych měření a "prolistoval" normu dotýkající se výtahů. Potom by se vidělo. Možná to některý kolega znalý této oblasti popíše přesněji či jinak doplní.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.07.2020, 14:28 »

Aky to ma prierez ? Na rozdiel od stareho vytahu bude mat moderny vytahovy stroj na 99% frekvencny menic  = harmonicke v strednom vodici.
Na druhej strane, ak to je aspon 16mm2 a izolacny odpor vyhovuje, z toho hlinika za roky nic neubudlo a bude vodivy rovnako, ako pred 50 rokmi. Cena kabla je popri cene vytahu zanedbatelna, suhlasim, problem moze byt s vymenou (ako je to tahane, ako upevnene ...)
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 17.07.2020, 15:32 »

Nevíme nic o typu výtahu a tedy ani o tom, jestli může být kabel, který není součástí výtahu (strojního zařízení) veden výtahovou šachtou a pokud ano, jaké má mít vlastnosti a uložení.
Obecně pro výtahy platí, že elektrická instalace po hlavní vypínač výtahu ve strojovně se řídí obecně platnými předpisy pro elektroinstala ce a PBŘ. Od hlavního vypínače je již výtah považován za strojní zařízení, kde se již běžný elektrikář nemá bez znalosti výtahářských norem do ničeho pouštět. Je to podobné jako se vrtat v elektrice strojního zařízení v továrnách, když pořádně neví, jak to funguje.
Takže provést mimořádnou revizi na přívodní kabel pro výtah dle PD s ohledem na v. v.,   PBŘ a elektrotechnic ké normy.
Jelikož si dovolím tipnout, že chybí původní projektová dokumentace, která je k provedení revize nezbytná, bude pro další provoz ideálním řešením vypracování PD nového přívodu pro výtah a následně montážní firma provede výchozí revizi. Jak již bylo zmíněno, v porovnání nákladů na výtah bude cena nového přívodu provedeného dle nové PD jen zlomkem celé rekonstrukce.
Jestli může být přívodní kabel veden výtahovou šachtou bych si nechal potvrdit od zhotovitele výtahu.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.07.2020, 18:15 »

Výťahári si to radi uľahčujú asi všade rovnako...  Úsměv

Po mne keď naposledy chceli revíziu na pôvodný prívod, tak som ich požiadal o odstavenie výťahu, o odpojenie prívodu na konci z ich zariadenia do vzduchu na čas revízie kvôli skutočnému Riso, o sprístupnenie konca kábla na meranie Rs pod dozorom ich pracovníka, o zabezpečenie bezpečného prístupu ku káblu po celej jeho trase v šachte kvôli vizuálnej kontrole jeho stavu, a takisto o maximálnu hranicu impedancie na konci kábla, ktorú požadujú pre správnu funkčnosť výťahu
To s impedanciou som si vymyslel, ale nakoniec si asi kábel zrevidovali sami bo už sa mi nikto neozval ...

Ja si totiž myslím, že napájací prívod ktorý je uložený aspoň čiastočne v priestoroch patriacich k výťahu, jeho vhodný typ, parametre, uloženie v prostredí atď. by mal stanoviť výrobca výťahu, alebo aspoň vyškolený dodávateľ v projekte, a to podobne jak sa to píše napr. v návodoch na pripojenie sporákov a podobných pevne pripojených EZ

On totiž aspoň kus opatrný revizák čo pozná svoje právomoci, tak bez povolenia výťahárov sám nepolezie ani do ich šachty, a ani do ich rozvádzača v ich rozvodni, a to len tak s dajakými kľúčami od zaškoleného dozorcu výťahu..
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.07.2020, 23:09 »

Nejednou jsem už říkal (a psal),  že je lepší na začátku se domluvit, než na konci se pohádat.
A je lepší se na začátku pohádat, než na konci poprat


On to může být tak trochu alibismus od "výtahářů". Dnes není žádnou vyjímkou, že různé řízení pohonů (ale třeba i výkonových napáječů) produkuje různé vyšší harmonické a výrobci nebo dodavatelé technologie požadují přívod v TN-(C)-S, už jsem se setkal i s požadavkem na N o stupeň silnější než krajní vodiče. Pak jde o to kde a jak si kdo s kým dohodne rozhraní a jaké vlastnosti na tom rozhraní očekává nebo požaduje
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 18.07.2020, 09:30 »

Výtaháři jako takoví, nidy netahají přívod pro výtah! Výtah končí napojením hl. vypínače, něco jako u domu HDS s pojistkami!!
Vždy na naový přívod si něho zavolají, nebo to nechají na majiteli, aby někoho našel....
Je to pro ně velká komplikace proto se tomu brání.
U starého kabelu nikdy nevíme kudy byl natažen, stavba bude sedat a podobně.
Proto doporučuji u každého, při rekonstrukci výtahu nový přívod.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Bohumil Kuk
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.07.2020, 12:42 »

Většina výtahů v bytových domech se po rekonstrukci napájí přes frekvenční měnič. Požadavek na parametry přívodního vedení by měl dát do smlouvy zhotovitel výtahu. Přívod by měl vyhovovat ČSN 33 200-5-54 čl.543.7  Nemá-li přívodní kabel průřez vodičů min 10mm2 Cu (16mmAL) musí být doplněn ochranným vodičem min. stejného průřezu. Osobně bych staré hliníkové kabely nechal vyměnit. Vzhledem k investici rekonstrukce výtahu to už není tak velká suma. Svorky s Al vodiči nikdo v budoucnu nedotáhne a setkal jsem se s případem že byl rušen příjem televize. Pouze jiskření v nedotaženém přívodu výtahu. Ale než se na to přišlo potrápilo to mnoho uživatelů a stálo pár peněz. 
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.07.2020, 13:34 »

Výťahári si správne majú svoje VTZ pripojiť na miesto v rozvádzači ktoré je určené pre výťah, a nie na dajaký starý koniec starého kábla čo sa mal odstrániť aj spolu so starým výťahom.... leniví sú, a robia dôležitých, nič viacej za tým nie je....

A také miesto pritom majú v každom rozvádzači pre spoločné priestory...,  tak nech si tam svoje VTZ pripoja  Úsměv
Podľa môjho by správne mali akurát tak požiadať o dokumentáciu od toho rozvádzača, že je v poriadku jak výrobok..a teda že dostali bezpečné miesto pre pripojenie svojho nového VTZ do EI v dome
Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.07.2020, 09:05 »

Je otázkou, jak je to konkrétně v daném případě, nicméně v případech, které znám je hlavní vypínač výtahu umístěn ve strojovně. Až za tímto vypínačem je zařízení v dikci výtahářů. Přívodní kabel máme (průmysl) také tažen šachtou, stejně jako osvětlení šachty i odčerpávání spodní vody. S tímto již bylo zařízení stavěno a podle toho RT postupuje.

Jinak plně souhlasím s postupem "rekonstrukce výtahu => rekonstrukce hlavního přívodu. Osobně bych dodal ještě další vodič pro potřeby pospojení (zvdojení PE) - unikající proudy elektronických zdroje a FM výtahu. To je ale věc projektanta a toto by byl jen můj požadavek.
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.08.2020, 19:28 »

Tak věc projektanta. A obecně, po rekonstrukci tahat výtahovou šachtou, předvěkou AXKY... . Bože co vás to poňoukalo, tam nenatáhnot soudobej bezhalogeňák?
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice